Список форумов Русская баня Русская баня
Вопросы строительства и эксплуатации
 
 Избранные темыИзбранные темы   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Русская баня. Строительство и эксплуотация


Сгорела баня, оцените устройство печи!
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Металлические печи
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Артём_



Зарегистрирован: 08.01.2012
Сообщения: 6
Откуда: Сочи

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 10:17    Заголовок сообщения: Сгорела баня, оцените устройство печи! Ответить с цитатой

Благодарю за отзыв !
Возможно ли возгорание при данном монтаже печи ?
Для информации хочу сообщить, что труба была выше конька на 50 см, в итоге 6 метров, очень сильная тяга доводила её до красного состояния. Труба не сендвичь. В сауне от пола и до потолка (точно также как с наружы видно) была установлена строительная плита Минерит ЛВ . Баня отработала 9 дней. Если нужны другие фото вот ссылка http://narod.ru/disk/36870588001/DCIM.rar.html схему расположения приложил. Печь Helo 38. Парилка 22-23 м.куб.



100_1779.JPG
 Описание:
 Размер файла:  86.16 КБ
 Просмотров:  37559 раз(а)

100_1779.JPG



100_1689.JPG
 Описание:
Кирпичь огнеупорный, раствор специально для печей
 Размер файла:  175.08 КБ
 Просмотров:  37559 раз(а)

100_1689.JPG



100_1757.JPG
 Описание:
 Размер файла:  90.62 КБ
 Просмотров:  37559 раз(а)

100_1757.JPG



100_1758.JPG
 Описание:
 Размер файла:  93.99 КБ
 Просмотров:  37559 раз(а)

100_1758.JPG



100_1749.JPG
 Описание:
 Размер файла:  114.42 КБ
 Просмотров:  37559 раз(а)

100_1749.JPG




Последний раз редактировалось: Артём_ (Пн 9 Январь 2012, 11:53), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Alexej050
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 08.11.2009
Сообщения: 293
Откуда: г.Балаково

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сочувствую....Cry
Ссылка не рабочая, Несуществующая страница
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Vladimir*
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 31.03.2011
Сообщения: 97
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 11:25    Заголовок сообщения: Re: Згорела баня, оцените устройство печи! Ответить с цитатой

[quote="Артём_"]Благодарю за отзыв !
Возможно ли возгорание при данном монтаже печи ?

Я конечно сочувствую, но Артем - это же полный абзац !!! у тебя от трубы (не защищенной?), до бревна над ней, примерно 15 см?? я правильно вижу?? Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Артём_



Зарегистрирован: 08.01.2012
Сообщения: 6
Откуда: Сочи

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

отделка стены была точно такая же как и с наружы листом Минерит ЛВ

Последний раз редактировалось: Артём_ (Пн 9 Январь 2012, 12:00), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Артём_



Зарегистрирован: 08.01.2012
Сообщения: 6
Откуда: Сочи

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ссылку обновил
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Шимас и К
***=---=***


Зарегистрирован: 13.03.2010
Сообщения: 1284
Откуда: Город герой - Архангельск

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как-то странно она сгорела Shocked Не видно очаг возгорания. Похоже на то, что огонь распространялся снизу. Если бы была виновата труба, огонь бы первым делом пошел вверх. А у тебя потолок не горел. Горели стены, причём по всей площади.
Сделано конечно не правильно все, но что-то сомнительно, чтоб это было от трубы. Расскажи как заметили, как тушили...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergW
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 20.10.2009
Сообщения: 135

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Минерит, он конечно не горит, но и теплоилоизолятор из него никакой... Может в нем проблема?
_________________
Краснояярск однако-центр России!Smile
Жадеит для бань.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём_



Зарегистрирован: 08.01.2012
Сообщения: 6
Откуда: Сочи

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

за минут 5-10 заходил банщик (говорит чувствовал что-то не хорошее), запаха не было. После когда дым увидели стоило ему входную дверь открыть пламя с дымом мгновенно вырвались наружу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
*Vladimir*
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 31.03.2011
Сообщения: 97
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Артём_ писал(а):
отделка стены была точно такая же как и с наружы листом Минерит ЛВ

то что был прикручен лист минерита - это все фигня... представляешь какая температура была за ним??? и между минеритом и бревном был зазор или прям на бревно крутили??

а за эти 8 дней печь хоть раз тушили или она все праздники шпарила??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Артём_



Зарегистрирован: 08.01.2012
Сообщения: 6
Откуда: Сочи

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а может быть сильная печь высушила всю деревяшку до критического состояния ? 38 и 22, почти в два раза. так и из-за тяги доходило до того что внутренняя часть печи до красна накалялась.

Последний раз редактировалось: Артём_ (Пн 9 Январь 2012, 14:54), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Артём_



Зарегистрирован: 08.01.2012
Сообщения: 6
Откуда: Сочи

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

*Vladimir* писал(а):
и между минеритом и бревном был зазор или прям на бревно крутили??

а за эти 8 дней печь хоть раз тушили или она все праздники шпарила??


Минерит на бревно крутили, баня с перекурами конечно, но каждый вечер работала.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Шимас и К
***=---=***


Зарегистрирован: 13.03.2010
Сообщения: 1284
Откуда: Город герой - Архангельск

СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Посмотрел фотки по ссылке. У тебя там есть фото с внешней стороны, где сгорела стена далёкая от печи. ПРичём обгорела с улицы. Странное дело.
Вообщем моё мнение такое. Конечно такая конструция дымохода могла привести к пожару. Внутренняя часть печи и должна раскаляться до красна.Это нормально. А труба не должна быть голой. НО в данном случае, мне кажется, что источником явилось нечто другое. Например - обогреватель, электропроводка, соседи...и прочее...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Палеха
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 28.11.2010
Сообщения: 673
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Моё мнение - огонь пошёл от тоннеля. Чем стены красили? Очень похоже на возгорание лака.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БакАС
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 24.12.2011
Сообщения: 153
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

и ещё : какой кирпич в экране ? и что между кирпичём и бревном ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Коллега
**=***=**


Зарегистрирован: 05.07.2007
Сообщения: 2255
Откуда: Москва-Ивантеевка-мкрн. Первомайский

СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Шамот
_________________
В миру Алексей.
Ортодонт с ремингтоном в одной руке и с кирпичом- в другой. Грустный взгляд, большие уши, огромный творческий потенциал- да он порвёт Стовемастер!!!(С)
Баня и Печка
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
БакАС
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 24.12.2011
Сообщения: 153
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так ШАМОТ вроде как не надо туда. он же теплопроводимый . так ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Палеха
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 28.11.2010
Сообщения: 673
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Возгорание пошло от тоннеля, там даже плита лопнула. Интересно взглянуть, что под тоннелем и под печкой.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БакАС
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 24.12.2011
Сообщения: 153
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Палеха, Вы думаю правы. Возгорание пошло от тоннеля, тоннель-дерево разделка в кирпич мало !!!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семёныч
***=---=***


Зарегистрирован: 16.12.2009
Сообщения: 1204
Откуда: Тюмень

СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Грустная картина.
Но – прямо сказать – противопожарной защиты требования не выдержаны.
И из инструкции финской требования не выдержаны по отступкам. Правда там про огнезащиту по дымоходу почти ничего нет.
Но раза три ведь повторено – топить умеренно!
Артём_ писал(а):
а может быть сильная печь высушила всю деревяшку до критического состояния ? 38 и 22, почти в два раза. так и из-за тяги доходило до того что внутренняя часть печи до красна накалялась.

Высушивание до критического состояния – не знаю такого, хотя все знаем что сухая деревяшка вспыхивает и горит лучше сырой.
А при длительном нагреве и при 100 градусах может зашаить, а там и возгореться.
«38 и 22» - вряд ли критично, ведь для сруба инструкция дает на объем коэффициент 1.5, получается 33 куба, 27-ая уже не потянула бы, и 38ая все же на 18-38 кубов.
Палеха писал(а):
…. Чем стены красили? Очень похоже на возгорание лака.

Да, похоже что все стены разом занялись.
И похоже началось над дымоходом, уголек где более глянцевый сейчас на фото..
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vian
**=***=**


Зарегистрирован: 13.03.2007
Сообщения: 7143
Откуда: СВО МО

СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ставили опыт както давно– сухое лакированое дерево (ножка стула) вспыхивает над электроплиткой (комфорка ввиде изогнутого тена, в видимом спектре практически несветится, только в полной темноте) в 20..25 см практически мгновенно.. Т.е. Для лака и светящихся поверхностей и 50 см не есть ППР (противопожарный разрыв). Для данных условий расстояние по нормам не то 1.2, не то 2.1 метра... Не помню точно..

Минерит хорошо.. закрыв его из вне полированной нержей и отступив от бревна можно сократить расстояние сантиметров до 60..50. (но не до 15)
,
ППР в шамоте - 75 см (3 кирпича) в горизонте, а над туннелем (считаем как от перекрышки печи) сантиметров 90 получатся.

_________________
В.И.Ан. ___
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Металлические печи Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете добавлять приложения в этом форуме