Освещение парилки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Электрика в бане
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Hoop44
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 20.09.2011
Сообщения: 83
Откуда: Кострома

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Шимасик, Smile
забыл сказать, провода пойдут под вагонкой, но вагонка будет набита только для эстетики, ни плёнок не утеплителя там не будет.
Провода будут проложены между бревном и вагонкой, а выныривать из под неё в месте светильника.
А под полоком просто для красоты, у дружбана так сделано, смотрится здорово
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
oleh
=---=
=---=


Зарегистрирован: 16.12.2008
Сообщения: 71
Откуда: Omsk

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот маньяки! Да что вы с кабелями с этими носитесь...
Ну сделай вот таким SAR0210HFEEL-F3, Италия
Он реально в открытом пламени паяльной лампы пол-часа не горит, вообще. С открытого торца еще какие-то изменения заметны, а так... Там медь жил быстрее оплывает, чем изоляция.
Найти можно в конторах, занимающихся пожарной сигнализацией. Сейчас таким кабелем положено оповещение разводить.
Насчет вольтажа не парься. Прекрасно держит и 220, а есть варианты и на рабочее 240В. только найти трудно. Да и не нужно
Себе таким сделал cray
но не от озабоченности, а прОвода этого у меня, как гуталина у дяди кота Матроскина - завались. Мне б дороже ВВГ-шник обошелся.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Шимас и К
***=---=***


Зарегистрирован: 13.03.2010
Сообщения: 1284
Откуда: Город герой - Архангельск

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Hoop44,
да я понял где у тебя провода пойдут. Поэтому и написал. У меня светильник один висит над дверью, на стене, света хватает за глаза и за уши -40 В. По потолку парилки в этом случае никакие провода не идут, а значит и не греются. Дело даж не в том, что они греются, а в том, что иссыхает изоляция, каменеет, и трескается и отваливается. Это тебе любой скажет, кто старую баню с таким устройством проводов как у тебя разбирал.

http://fotki.yandex.ru/users/ibvfyjdcrbq/view/381281/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hoop44
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 20.09.2011
Сообщения: 83
Откуда: Кострома

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oleh, в одной конторе такой видел, только оранжевый. даже поиздевались над ним газовой горелкой, был поражё от увиденного.
Но там был 4х жильный 1кв.мм., да и не на продажу лежал.
Шимасик, у меня такой возможности нет, нужно делать как задумал.

Хотя если порассуждать, такие температуры в бане редкость(только если по недосмотру), провод лежит между вагонкой и бревном, там температура ещё ниже.
Короче наверное сделаю так...
Провод ложу как задумал, бобернув его в баз.картон, самостоятельно греться он точно не будет, на каждую лампочку 40вт отдельный провод 1,5кв.мм
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Hoop44
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 20.09.2011
Сообщения: 83
Откуда: Кострома

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Провод проложу, но всё же подумаю о надобности второго светильника, если что, выдерну кабель просто
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
patrakleo



Зарегистрирован: 07.04.2012
Сообщения: 1
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проводка электричества дело ответственное, поэтому предпочитаю положиться на профессионалов, я работал с фирмой Элезар
15kwt.ru
Сделали все аккуратно, без проволочек. Я остался доволен
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
KergYP
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 04.04.2012
Сообщения: 467
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не всю тему прочитал, может уже писали, не судите строго, если повторюсь.
Я в парных использую российский кабель РКГМ. Выдерживает до 170 гр. С.
Первое, что попалось в и-нете:
http://www.kvvg.ru/provod/rkgm.php
Для освещения от 0,75 до 1.5 мм кв. кабель многожильный, поэтому каждый конец кабеля оконцовываю наконечниками KLAUKE. превращая конец в монолит для удобства зажима в светильнике.
Кабель прокладываю в ПХВ гофрорукове, неподдерживающем горение (это важно). Использование металлических гофроруковов в парных запрещено. Гофрорукав обязательно должен выходить из под обшивки, образуя тем самым ниппель, исключающий перетерание оболочки кабеля об обшивку парной.
На счет количества светильников в парной.
Никто не отменял технику безопасности. А парная является местом повышенной опасности для людей находящихся в ней. Поэтому, минимум два светильника. Дело не в яркости освещения (ставте лампы меньшей мощности), а в возможности перегорания лампочки.
В темном помещении (если дверь глухая деревянная) с горячей печкой, да еще если человек в возрасте или ребенок - это опасно. + светильник - не те затраты по сравнению с возможными травмами.



IMG_0099.JPG
 Описание:
 Размер файла:  36.81 КБ
 Просмотров:  38875 раз(а)

IMG_0099.JPG




Последний раз редактировалось: KergYP (Пт 27 Апрель 2012, 21:23), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kiliwin
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 04.05.2010
Сообщения: 417
Откуда: Кузбасс, Междуреченск

СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

KergYP писал(а):
Кабель прокладываю в ПХВ гофрорукове, неподдерживающем горение (это важно). Использование металлических гофроруковов в парных запрещено.
в деревянных конструкциях любая гофра запрещена - только трубы причем металлические
KergYP писал(а):
Гофрорукав обязательно должен выходить из под обшивки, образуя тем самым ниппель, исключающий перетерание оболочки кабеля об обшивку парной.
какое перетирание? вы их при парении тянете чтоль на себя?
_________________
строим баню - с минуса под крышу
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KergYP
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 04.04.2012
Сообщения: 467
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Простите, я не отсебятину говорю, а требования пожарников к помещениям парных бань и саун + СНиПы никто не отменял. А эти документы писались реальной кровью. Под рукой документов нет, на работе подниму и выложу. Не хватит терпения - великий и могучий И-нет! Последняя моя "консультация" с пожарником была прошлой осенью. Это был главный пожарник города. Встреча получилась неожиданная, но полезная. Кроме прочего, у меня в практике была сдача объектов (бань, саун)пожарникам, а они товарищи въедливые до "буквы закона". Почему перестал сдавать - то отдельная история, не связанная с нарушениями в технологии.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
KergYP
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 04.04.2012
Сообщения: 467
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Выдержки, поскольку целиком читать у большенства терапения не хватит. Very Happy
************************************************
ГОСТ Р 50571.12-96
(МЭК 364-7-703-84)
УДК 696.6: 006.354 Группа Е08
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
Часть 7
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 703
Помещения, содержащие нагреватели для саун
***
703.52. Электропроводки.
Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.
************************************************
СНиП II-80-75 Сауна Баня
***
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
***
8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
***
8.7. В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
8.8. Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.
************************************************
По поводу перетерания оболочки. Давайте мыслить объективно. Если человек не знаком с правилами прокладки электроароводки в бане, чего уж говорить о ПУЭ, то вывод кабеля из под обшивки каждый будет делать как ему заблагорассудится. Кто-то сделает большое отверстие в обшивке под вывод кабеля, кто-то "впритирку". Думаю, что не нужно объяснять поведение дерева в парной. Для этих случаев и разработан универсальный и безопасный метод - ниппель.
Все гораздо проще, чем дергание кабелей во время парения. Cool


Последний раз редактировалось: KergYP (Сб 28 Апрель 2012, 10:24), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
V0v4ik
=--=
=--=


Зарегистрирован: 28.04.2012
Сообщения: 14
Откуда: Коломна

СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

KergYP, возможно ли заменить обмотку проводов асбестовым шнуром на что-нибудь более экологичное? Асбест - вредный для здоровья материал, поправьте меня, если ошибаюсь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
KergYP
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 04.04.2012
Сообщения: 467
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

V0v4ik, как раз и РКГМ не имеет асбестовой оболочки. Используйте его.
"Термостойкий монтажный провод РКГМ — провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из кремний органической резины повышенной твердости, в оплетке из стекловолокна, пропитанного эмалью или теплостойким лаком."
Кремний органическая резина по внешниму виду и тактильным ощущениям похожа на силикон, чем по-сути и является.



rkgm.jpg
 Описание:
 Размер файла:  33.67 КБ
 Просмотров:  38367 раз(а)

rkgm.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
zaVORonOK
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 12.09.2012
Сообщения: 96
Откуда: Самара

СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А как себя будет вести в парилке дюралайт светодиодный, если его засунуть под полок (прикрепить снизу на доску полка)??? Влагозащита - отличная, цена вопроса - приемлемая. Вопрос только по температурной нагрузке. Рекомендуемый диапазон эксплуатации - от -40 до +60. Выдержит ли, ведь во время парения пар нагоняется веником на полок, ну и соответственно под полком жарче становится.Никто не пробовал воплотить в жизнь?
Хотя нет... Напряжение -220. Уже не вариант для установки под полок, где часто бывает вода... Ну если только под полком одна трубка, а все контакты вывести за пределы парилки...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail  
MAGOL
**=***=**


Зарегистрирован: 17.03.2006
Сообщения: 3924
Откуда: МОСКВА

СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Реализовано на ленте - пока полет нормальный
http://www.forumhouse.ru/threads/43198/page-32

_________________
www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Skype #
Соловей
=---=
=---=


Зарегистрирован: 12.03.2012
Сообщения: 56
Откуда: Тверская область

СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2013, 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А у меня, братцы, другой вариант приключился. Я баньку сладил под прошлую зиму, но не полностью, без электричества. А попарицца страсть как охота было, сами знаете. В КО переноску кинул, а в парной с моечной по фонарю для свечей приладил. Черного металла, бестолковые такие валялись в хозблоке. Свечки - таблетки икеевские в алюминии. Скажу, накрайняк этот вариант не такой и плохой. Аккурат посмотреть и попарицца. Так вот до сих пор эта времянка и светит. Такая вот история с безопасностью
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
emili12



Зарегистрирован: 28.10.2013
Сообщения: 3
Откуда: Moscow

СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

MAGOL писал(а):
Реализовано на ленте - пока полет нормальный
http://www.forumhouse.ru/threads/43198/page-32
Это очень полезно для меня!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
vetalbon
=---=
=---=


Зарегистрирован: 27.05.2014
Сообщения: 61
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вижу самый простой вариант - установить светильник на стне между парилкой и предбанником.
Есть ли какой-то хинт, чтобы протащить провод под прибитой вагонкой и выпустить провод из нее в нужном месте? Или это фантастика?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Zhuvagosha



Зарегистрирован: 27.09.2015
Сообщения: 1
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 27 Сентябрь 2015, 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

zaVORonOK писал(а):
А как себя будет вести в парилке дюралайт светодиодный, если его засунуть под полок (прикрепить снизу на доску полка)??? Влагозащита - отличная, цена вопроса - приемлемая. Вопрос только по температурной нагрузке. Рекомендуемый диапазон эксплуатации - от -40 до +60. Выдержит ли, ведь во время парения пар нагоняется веником на полок, ну и соответственно под полком жарче становится.Никто не пробовал воплотить в жизнь?
Хотя нет... Напряжение -220. Уже не вариант для установки под полок, где часто бывает вода... Ну если только под полком одна трубка, а все контакты вывести за пределы парилки...
Вы думаете, это для каждого дюралайта такие температурные показатели? Даже если и для каждого, мне кажется, что в парилке больше +60ти будет. это. если, конечно, речь идет о подобном http://holidaylight.ru/catalog/133-duralait-svetodiodnyi/products/1077-duralight-3prll-10-led.html[url] - он для освещения праздников да аквариумов годится, но никак не для высоких температур. не шутите так, опасные игры [/url]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
dimawar
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 24.02.2015
Сообщения: 410
Откуда: Красноярск

СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

можно ли использовать диодные лампочки в парилке?
мне тут продавцы говорят, что в бане вообще нельзя диоды использовать

_________________
веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
моя тема про стройку бани
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hutery77



Зарегистрирован: 21.04.2017
Сообщения: 1
Откуда: Днепр

СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Светодиодные настольные лампы можно купить в интернет магазине Софит Свет. Большой выбор настольных ламп высокого качества и по приемлемым ценам. В большом ассортименте настольные лампы для школьников, недорогие настольные лампы, светодиодные настольные лампы, светодиодные настольные лампы с аккумуляторами, светодиодные настольные лампы работающие от розеток, классические настольные лампы, лампы настольные с абажуром и т.д. Кто хочет выбрать хорошую настольную лампу вот http://sofitsvet.uaprom.net/g13604402-nastolnye-lampy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Электрика в бане Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
Страница 18 из 20

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме

Последние сообщения на форуме

Здесь можно приобрести печь Калита в любой комплектации Калита русский пар (100 Ответов) - Admin, 30/10/10



Печи для бани

2002-2018 Проект © "Русская баня, как построить"

Использование материалов с обязательной ссылкой на форум "Русская баня".