СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 09:43    Заголовок сообщения: Удержание Пара в Парной Ответить с цитатой

Потолок в парной - шпунтованная осиновая доска, толщиной 30 мм. Хотя доски и были сушеные, но сейчас появился небольшой зазор между досками. При парении, после подачи воды на каменку пара вполне достаточно, но потом он уходит, и приходится поддавать ещё раз.
Не дает покоя мысль - может быть пар выходит через шпунтовое соединение ? Тогда, если снаружи (с чердака) по щелям пройтись силиконовым высокотемпературным герметиком, то второй раз пар поддавать не нужно будет ?
Таким образом, обращаюсь к Банному Сообществу с двумя вопросами.

1. А в принципе возможно ли однократное поддавание пара ? ( о кондициях, парная 3Х2.6 м, высота 2.5 м., КП аналогичная БИК, идеальная (для меня) атмосфера - (55-60) град.С и 60% влажность -- можно ли удержать эти 60% в течение (5-9) мин, не поддавая повторно).

2. Кто нибудь использовал высокотемпературный силиконовый герметик на потолке в парной? Нет ли у него негативных побочных эффектов?

Заранее благодарен за ответы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
lotos
**=***=**


Зарегистрирован: 27.09.2009
Сообщения: 3624
Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.

СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Просто шпунтованной доской пар не удержать. Обязательно нужна пароизоляция. Вот она- то стала пропускать пар. У тебя какая пароизоляция?
При парении пар опускается. От того что остывает, от того, что ты его веником разгоняешь и опускаешь. Обычно поддают несколько раз.

_________________
Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мои статьи http://rbany.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
SergeyVM
=--=
=--=


Зарегистрирован: 26.10.2011
Сообщения: 26
Откуда: Sarov

СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На шпунтованной доске лежит фольгированный с двух сторон пенофол (толщина 3 или 4 мм). На этом пенофоле лежат обрезки досок (что бы своим весом хотя бы немного прижать пенофол к шпунтованным доскам). На досках 100 мм РокВуулла.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
lotos
**=***=**


Зарегистрирован: 27.09.2009
Сообщения: 3624
Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.

СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SergeyVM, как много ошибок!
1. Пенофол на потолке, да и на стенах, применять нельзя! У него при температуре выше +70 активно идет выделения всякой бяки и он начинает плавится. А на потолке может быть иногда и +100.
2. Потолок- самое опасное место в плане утечек пара. Поэтому фольгу- пароизолятор очень тщательно проклеивают алюминиевым скотчем. Проклеивают стыки. Делают даже в два слоя с перехлестом стыков и очень тщательной проклейкой. Примыкание фольги к стенам (нахлест фольги на стены) тоже очень ответственный участок. К нему нужно отнестись очень внимательно. Его так же проклеивают, обрабатывают герметиком, степлерят и прижимают доской.
3. 100мм утеплителя мало. Нужно не менее 150мм.
Убери пенофол, сделай нормальную (в два слоя с проклейкой) пароизоляцию фольгой и будет тебе счастье.

_________________
Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мои статьи http://rbany.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
SergeyVM
=--=
=--=


Зарегистрирован: 26.10.2011
Сообщения: 26
Откуда: Sarov

СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за совет. Это моя первая баня, поэтому внимательно отношусь к советам ОПЫТНЫХ банщиков.
А фольгу надо именно проклеивать алюминевым скотчем? Ведь на скотче клей, который при повышенных температурах "поплывет" и не будет держать. Почему не используется степлер ?

Уважаемый, lotos, а что Вы думаете все таки по поводу, если щели шпунтованных досок со стороны чердака залить высокотемпературным герметиком. То же самое и в местах примыкания потолка к стене бани.
Мне, почему-то кажется, что это полностью исключит выход пара через потолок. Что в моих рассуждениях не так?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
lotos
**=***=**


Зарегистрирован: 27.09.2009
Сообщения: 3624
Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.

СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SergeyVM, фольгу степлером- само собой. Но стыки все же скотчем. Ничего не плывет- многократно проверено.
Дерево пар не держит. Особенно его примыкание к стенам. Для утечки пара достаточно крошечных отверстий или щелей. В стыках досок этих щелей будет предостаточно. Герметик применить можно, но это особо ничего не даст. При перепадах температур дерево "играет". Попробуйте залить герметиком. Расскажите нам потом что получилось. Любой опыт интересен.

_________________
Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мои статьи http://rbany.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Николай из Ижевска
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 11.11.2011
Сообщения: 264
Откуда: Ижевск

СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пар в парной можно "удерживать" если температура ограждающих поверхностей парной (стены, потолки, пол и т.д.) будут равны температуре пара. Только в такой парной вы сваритесь за пять минут, или получите приличные термические ожоги.

Соответвенно, пар в помещении парной при соприкосновении с ограждающими конструкциями и телами парющихся людей охлаждается, теряет энтальпию и энтропию и превращается в воду.


Это нормальное явление, и никакими фольгами и супергерметиками его не победить в условиях стандартной банной конструкции.


Совет - топи печь сильней и чаще поддавай воды в каменку, и будет тебе банное счастье

_________________
Незнание закона Ома не освобождает от удара током!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семёныч
***=---=***


Зарегистрирован: 16.12.2009
Сообщения: 1204
Откуда: Тюмень

СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Николай из Ижевска, вот "Это нормальное явление" ты хорошо описАл!
Только добавлю - там и вениками порой машут! Smile
Но утечку пара через неплотности дощатого потолка, особенно через примыкания к стенам – почему-то ты игнорируешь. Question Question Question

Надо, надо озаботиться пароизоляцией потлка.
SergeyVM, не думал применить природный герметик – залить (смазать) доски потолка сверху глинопесчаной смазкой? Мой свояк лет 10 назад замучился – пар не держится, и обмазал тонким слоем по периметру парной – с тех пор доволен. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magnat
=---=
=---=


Зарегистрирован: 04.08.2009
Сообщения: 49
Откуда: Днепропетровск

СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Семёныч,
Спасибо за дельный совет по замазке! Разбирать не хочется, а так можно по периметру потолка законопатить щели герметично и главное экологично!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Любознательный
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 28.02.2006
Сообщения: 92

СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробуйте "насытить" потолок влагой, например, пролить парную, создав большую влажность, а через 5-7 минут поддать уже пар из каменки.
Должен сработать принцип "конденсационной сушилки" и состояние паровой среды будет дольше, за счет дополнительного выпаривания влаги из потолка.
В общем, лейте больше воды в парной и не только на стены, но и на себя.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня, как строение Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме

Последние сообщения на форуме

Здесь можно приобрести печь Калита в любой комплектации Калита русский пар (100 Ответов) - Admin, 30/10/10



Печи для бани

2002-2018 Проект © "Русская баня, как построить"

Использование материалов с обязательной ссылкой на форум "Русская баня".