Список форумов Русская баня Русская баня
Вопросы строительства и эксплуатации
 
 Избранные темыИзбранные темы   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Русская баня. Строительство и эксплуотация


Пожар и дымоход. Пожарный случай.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
 
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Дымоходы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
medved85



Зарегистрирован: 09.12.2013
Сообщения: 4
Откуда: Ижевск

СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Недавно сотрудник у нас ездил на семинар (кстати, как раз в гильдию печников и банщиков), он рассказывал о двух способах огнезащиты зданий: конструктивные - это как раз то, о чем тут много написано - зазоры, противопожарные преграды, правильная изоляция, а так же химические - изменение состава древесины, чтобы меньше горела.
Есть же огнезащитные пропитки для дерева - в том числе и "банные" (которые работают и при высокой влажности, и при высокой температуре).
Есть мнения на эту тему?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Палеха
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 28.11.2010
Сообщения: 673
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

medved85 писал(а):
Недавно сотрудник у нас ездил на семинар (кстати, как раз в гильдию печников и банщиков), он рассказывал о двух способах огнезащиты зданий: конструктивные - это как раз то, о чем тут много написано - зазоры, противопожарные преграды, правильная изоляция, а так же химические - изменение состава древесины, чтобы меньше горела.
Есть же огнезащитные пропитки для дерева - в том числе и "банные" (которые работают и при высокой влажности, и при высокой температуре).
Есть мнения на эту тему?
Какие мнения? Обрабатывайте локально не огнестойкие конструкции. Борной кислотой. бурой, фосфатами и гидрофосфатами аммония. Пропитки повышают огнестойкость.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Смирнов
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 15.02.2010
Сообщения: 398
Откуда: Подольск

СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 13:07    Заголовок сообщения: дымоход сэндвич и пожарный случай Ответить с цитатой

Вот ещё одна ситуация. Смонтирован дымоход но, у заказчика отличная интуиция и меня пригласили в качестве эксперта дать оценку данному дымоходу.


1_SAM_3815.JPG
 Описание:
 Размер файла:  281.39 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)

1_SAM_3815.JPG



1_SAM_3818.JPG
 Описание:
 Размер файла:  253.37 КБ
 Просмотров:  1455 раз(а)

1_SAM_3818.JPG



1_SAM_3814.JPG
 Описание:
 Размер файла:  276.33 КБ
 Просмотров:  1571 раз(а)

1_SAM_3814.JPG



_________________
...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Skype #
Дмитрий Смирнов
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 15.02.2010
Сообщения: 398
Откуда: Подольск

СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 13:21    Заголовок сообщения: сэндвич дымоход и пожарный случай Ответить с цитатой

Продолжение.
Нарушение пожароопасных расстояний и не правильный монтаж материалов для защиты возгораемых конструкций. Ни чего против минерита не имеею. Это хороший материал. Вот только у производителя есь рекомендованная схема по его монтажу в саунах и банях.
Почему её упорно не хотят использовать?



1_SAM_3805.JPG
 Описание:
 Размер файла:  266.44 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)

1_SAM_3805.JPG



1_SAM_3804.JPG
 Описание:
 Размер файла:  253.46 КБ
 Просмотров:  1391 раз(а)

1_SAM_3804.JPG



1_IMG_7591.JPG
 Описание:
 Размер файла:  227.93 КБ
 Просмотров:  1329 раз(а)

1_IMG_7591.JPG



_________________
...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Skype #
Дмитрий Смирнов
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 15.02.2010
Сообщения: 398
Откуда: Подольск

СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 13:27    Заголовок сообщения: сэндвич дымохд пожарный случай Ответить с цитатой

В процессе ппеределки использовали огнезащитный материал Пирилакс и Суперизол. Проходные узлы обработали этими материалами.
medved85
Сожалею что не удалось поприсутствовать на гильдии во время Вашей презинтации-докладе. Сообщите о следующем подобном мероприятии.
Хочется услышать информацию от представителя завода.



1_IMG_7634.JPG
 Описание:
 Размер файла:  145.79 КБ
 Просмотров:  1255 раз(а)

1_IMG_7634.JPG



1_IMG_7632.JPG
 Описание:
 Размер файла:  191.1 КБ
 Просмотров:  1282 раз(а)

1_IMG_7632.JPG



_________________
...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Skype #
100% КПД
=---=
=---=


Зарегистрирован: 06.03.2011
Сообщения: 67
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Палеха писал(а):
medved85 писал(а):
Недавно сотрудник у нас ездил на семинар (кстати, как раз в гильдию печников и банщиков), он рассказывал о двух способах огнезащиты зданий: конструктивные - это как раз то, о чем тут много написано - зазоры, противопожарные преграды, правильная изоляция, а так же химические - изменение состава древесины, чтобы меньше горела.
Есть же огнезащитные пропитки для дерева - в том числе и "банные" (которые работают и при высокой влажности, и при высокой температуре).
Есть мнения на эту тему?
Какие мнения? Обрабатывайте локально не огнестойкие конструкции. Борной кислотой. бурой, фосфатами и гидрофосфатами аммония. Пропитки повышают огнестойкость.
Всё верно!
Только ни какая пропитка не сделает длеревяшку несгораемой!!!
А значит нужно будет делать такие же противопожарные расстояния как и для не обработанной.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Serg12345Serg



Зарегистрирован: 12.06.2015
Сообщения: 5
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 12 Июнь 2015, 11:41    Заголовок сообщения: Re: Пожар и дымоход. Пожарный случай. Ответить с цитатой

Дмитрий Смирнов писал(а):
Предлагаю в данной теме размещать конкретные примеры пожарных случаев связанных с дымоходами. Дабы наглядно показать ошибки монажа , неверно выбранные изоляционные материалы ну и сами дымоходы.
Какие дымоходы нельзя устанавливать! Печальный опыт. Прошу прокомментировать.
Баня построена в конце февраля 2015. Парились с апреля раз 7-8.
01 июня растопили около 7 вечера, парились до 23:30, при t около 100%. Воды в баке было половина бака.
Когда пошёл гасить печь, увидел как при закрытых дверце и зольнике над дверцей выскакивают синеватые языки пламени около 5-10 см. В непонятке пошёл посмотреть что в парной и открыв дверь в парной дал тем самым воздух в парную и увидел как вспыхнула стена и потолок над печкой.
Все живы.
Проходник был 450х450, заполненный ватой базальтовой, первая длинная труба, от печи входит в длинный сэндвич, который (видно по фото "как было") входит во второй сэндвич на чердаке (шов виден на фото), далее пошла опять труба в крышу.
Причины:
1. Сильно разогретая печь,
2. Сэндвич на точечной сварке.
Базальт в сэндвиче - говно, спёкся и пропустил жар сквозь шов, проходник мал, вагонка под потолком в парной сухая, вот и пошло.
А может и сэндвич (первый) в парной лопнул раньше времени и поддал жару на потолок. Это видно по белому пятну на первом (длинном) сэндвиче.
ВНИМАНИЕ - ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА сэндвич-трубы! Должно быть сплошной шов.



3.jpg
 Описание:
 Размер файла:  412.08 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)

3.jpg



2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  264.56 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)

2.jpg



1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  599.14 КБ
 Просмотров:  534 раз(а)

1.jpg



3.jpg
 Описание:
 Размер файла:  120.11 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)

3.jpg



было.jpg
 Описание:
 Размер файла:  228.15 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)

 было.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Serg12345Serg



Зарегистрирован: 12.06.2015
Сообщения: 5
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 12 Июнь 2015, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Продолжение фото


8.jpg
 Описание:
 Размер файла:  346.8 КБ
 Просмотров:  475 раз(а)

8.jpg



7.jpg
 Описание:
 Размер файла:  408.89 КБ
 Просмотров:  423 раз(а)

7.jpg



6.jpg
 Описание:
 Размер файла:  421.27 КБ
 Просмотров:  439 раз(а)

6.jpg



5.jpg
 Описание:
 Размер файла:  381.54 КБ
 Просмотров:  362 раз(а)

5.jpg



4.jpg
 Описание:
 Размер файла:  377.98 КБ
 Просмотров:  379 раз(а)

4.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Serg12345Serg



Зарегистрирован: 12.06.2015
Сообщения: 5
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 12 Июнь 2015, 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И последнее фото


9.jpg
 Описание:
 Размер файла:  639.06 КБ
 Просмотров:  544 раз(а)

9.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Влучшуюсторону



Зарегистрирован: 27.08.2015
Сообщения: 2
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Serg12345Serg, очень сочуствую вам! У нас стоят такие же трубы. Парились пока раза 4. Внутри у этих труб не базальт, а вермикулитовый песок. Там из базальта кольцо только. Теперь тоже переживаю на счет своей бани...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Serg12345Serg



Зарегистрирован: 12.06.2015
Сообщения: 5
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Влучшуюсторону писал(а):
Serg12345Serg, очень сочуствую вам! У нас стоят такие же трубы. Парились пока раза 4. Внутри у этих труб не базальт, а вермикулитовый песок. Там из базальта кольцо только. Теперь тоже переживаю на счет своей бани...
Спасибо за сочувствие.
Все документы, включая экспертизу готовы в суд, подрядчик сам не хочет ничего делать.
В моих трубах нет никого песка.
Теплоизоляция: базальтовая минеральная вата
После пожара трубы остались пустыми.
Вот они на сайте производителя:
http://www.vulkancomplect.ru/katalog_prodykcii/dymohody/?cat=19
У производителя нет ни сертификатов, ни актов испытаний.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Влучшуюсторону



Зарегистрирован: 27.08.2015
Сообщения: 2
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Serg12345Serg, а производитель точно УМК? У нас вот такие трубы http://www.uralmet.org/production/331/ . Прочитав ваш пост в другой теме, думала что и у вас такие же. А как же они пустыми остались? Сгорел базальт что ли? Когда себе трубы выбирали из бюджетного сегмента, очень впечатлил ролик http://www.youtube.com/watch?v=PebnHxScXTM
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Serg12345Serg



Зарегистрирован: 12.06.2015
Сообщения: 5
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, у нас абсолютно разные трубы.
Ответ производителя "вулканкомплект":
"...В качестве Изоляции в сандвичах используется RocwoolТолщина 50мм!!! ..."
Соответственно (как видно из ролика на который вы ориентировались) от этого "изолятора" (в кавычках) ничего и не осталось.
Я писал, акция застройщика "Заказываешь баню - печь в подарок!",
поэтому мне выбирать было не из чего.
Вот такой подарок.
На мировую они не пошли, будем в суде разбираться, а потом я огромную статью напишу про застройщика и производителя труб и размещу везде где только можно будет, что бы меньше людей пострадали и живы остались, ведь могло бы быть всё на много печальнее.[/i]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Alex4444
=--=
=--=


Зарегистрирован: 24.02.2016
Сообщения: 26
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем добра! Дошла очередь до дымохода, планирую голую трубу 110 нержавейку и обложить в пол кирпича до кровли. Дымоход прямоток. Подскажите нужно чем-либо заполнять пространство между трубой и кирпичом и какой трубой лучше пройти крышу-сэндвичем с оголовком или есть другие варианты? Заранее благодарю...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Nic860



Зарегистрирован: 24.04.2009
Сообщения: 5
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1- Нет
2- Сэндвичем
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Alex4444
=--=
=--=


Зарегистрирован: 24.02.2016
Сообщения: 26
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

.... и на какие ньюансы стоит обратить внимание при кладке и монтаже? Делаю сам и в первый раз...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Serg12345Serg



Зарегистрирован: 12.06.2015
Сообщения: 5
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сегодня был суд и вынес окончательный вердикт:
Виноват застройщик.
Документы, включая Решение суда выложу через месяц.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Дымоходы Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Страница 13 из 13

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме

Последние сообщения на форуме

Здесь можно приобрести печь Калита в любой комплектации Калита русский пар (100 Ответов) - Admin, 30/10/10



Печи для бани

2002-2018 Проект © "Русская баня, как построить"

Использование материалов с обязательной ссылкой на форум "Русская баня".