Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
fed180
Зарегистрирован: 17.08.2015 Сообщения: 1 Откуда: СПб
|
Добавлено: Сб 22 Август 2015, 02:10 Заголовок сообщения: Стена между мойкой и парилкой в каркасной бане |
|
|
Баня каркасная. Утеплитель 15см. Между мойкой и парилкой 10см.
Где ставить пароизоляцию на стене между мойкой и парилкой.
И между мойкой и комнатой отдыха(КО).
Предполагаю поставить пароизоляцию с обеих сторон, т.к. и парилке пар, и в мойке пар, что бы вата не намокала ни с одной из сторон. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
|
|
Вернуться к началу |
|
|
dimawar **=---=**
Зарегистрирован: 24.02.2015 Сообщения: 410 Откуда: Красноярск
|
Добавлено: Пт 28 Август 2015, 14:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Тукан, эппс при повышенной температуре выделяет всякую гадость, поэтому не стоит его применять в парной!
fed180, со стороны парной - фольга, со стороны мойки - мембрана типа Изоспан А. _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
моя тема про стройку бани |
|
Вернуться к началу |
|
|
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
|
Добавлено: Пт 28 Август 2015, 16:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Ну да, ведь мы в горной Швейцарии живем и ничего-ничего вредного не вдыхаем...
В русской бане температура выше 60 не поднимается, а изнутри через проклееную фольгу ничего не пройдет. Со стороны мойки не изоспан А надо класть, а В. А - для кровель и внешних стен. _________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
|
Вернуться к началу |
|
|
lotos **=***=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3624 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
dimawar **=---=**
Зарегистрирован: 24.02.2015 Сообщения: 410 Откуда: Красноярск
|
Добавлено: Пт 28 Август 2015, 19:39 Заголовок сообщения: |
|
|
Тукан писал(а): | Со стороны мойки не изоспан А надо класть, а В. А - для кровель и внешних стен. | если использовать минвату или базальтовую вату, то этот утеплитель окажется запертым меж двух пароизоляций и не сможет выводить из себя влагу, поэтому со стороны мойки Изоспан А. _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
моя тема про стройку бани |
|
Вернуться к началу |
|
|
Filin =--=
Зарегистрирован: 03.02.2016 Сообщения: 10 Откуда: Марий Эл
|
Добавлено: Пт 29 Июль 2016, 09:55 Заголовок сообщения: |
|
|
А как сделать верх у стены мойка-парилка? Упереть в потолок или сделать сообщение внутреннего пространства с чердаком? Думаю второе будет правильнее. Влага будет уходить наверх. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
Последние сообщения на форуме
|