Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 13:43 Заголовок сообщения: Помогите, Уважаемые =) |
|
|
Приветствую всех, я новенькая и сразу за советом. Сразу скажу, что перекочевала с другого форума, там какой-то был сбой, месяц не могла зайти, а теперь и вовсе, оказывается, там не существую.
Суть простая, пока вся в дымоходе... Перелопатила много чего, больше запуталась, чем разобралась. Строим баню. Здание кирпичное, перекрытие ж/б плита (это отдельная история). Купили печь - везувий легенда, встал собственно вопрос по дымоходу.
Как его ставить, по конденсату (склоняются все к этому из перечитанного) или по дыму (нашла вариант только для одноконтурных).
вопросы следующие:
1) ставить полностью одностенный или сендвич
2) если сендвич, можно ли на него перейти на чердаке, сразу же за плитой перекрытия, а плиту пройти одностенным (около 2,5-3 метров от печи до пола 2 этажа так сказать);
3) как собирать дымоход, полностью по дыму или конденсату, либо пройти до сендвича по дыму, а там перейти на по конденсату;
4) если весь по конденсату, то на печь сразу же нужно ставить переходник, так ?
5) планируем от печи - переходник, затем 50 см одностенный, затем теплообменник 50 см, затем шибер, затем 2 метровых одностенных, переход на сендвич (на втором этаже - чердаке) и до конца сендвичем...
как-то так, прошу Вас, помогите внести ясность в мои мысли, если поделитесь нужной ссылкой - буду очень признательна
ну и то что пока имеется из моей планировки, сделаю фото посвежее, выложу обязательно..
Описание: |
|
Размер файла: |
398.14 КБ |
Просмотров: |
225 раз(а) |
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
lotos **=***=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3624 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
|
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 16:17 Заголовок сообщения: |
|
|
У Вас с этой печью получится сауна или суховоздушная парная. Поэтому:
1. Стартовая труба (примерно 1м включая теплообменник) должна быть одностенная. Далее я бы поставил сендвич.
2. Я бы прошел потолок все же сендвичем.
3. Мнения расходятся. По моему мнению для банных печей абсолютно без разницы как собирать дымоход. Главное, чтобы он был качественный.
_________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мои статьи http://rbany.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
Crion213 *=---=*
Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 280 Откуда: SPb
|
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 16:51 Заголовок сообщения: |
|
|
вставлю свои 5 копеек-первый метр одностенка однозначно, далее переходник и до верха сэндвич. Это для комфорта. Если денег нет-то хоть все одностенкой, только к разделке отнестись надо с определенным вниманием
_________________ Болезней тысяча, здоровье одно! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Наталья СН
Зарегистрирован: 17.11.2016 Сообщения: 4 Откуда: камень-рыболов
|
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 04:51 Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо за внесение ясности. почему я потолок хочу пройти одностенной трубой - потому что там плита перекрытия жби, сверху слой керамзита 20 см и потом стяжка, так что перекрытие негорючее полностью (по парилке самой и вагонке уже отдельно буду думать, скорее к весне). листала снипы, форумы и прочее, натыкалась на то, что в неотапливаемых помещениях дымоход надо утеплять... как-то так...
единственный вопрос остается как собрать ) наверное до чердака по дыму, чтобы от лишнего переходника избавиться, а затем с сендвича по конденсату, думаю так, если неправильно думаю, прошу поправить
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Crion213 *=---=*
Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 280 Откуда: SPb
|
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 16:25 Заголовок сообщения: |
|
|
В парной надо бы избавиться от источников ИК излучения по максимуму, т.е проще поставить сэндвич чем обкладывать голые трубы...
И что значит по дыму и по конденсату?
_________________ Болезней тысяча, здоровье одно! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Наталья СН
Зарегистрирован: 17.11.2016 Сообщения: 4 Откуда: камень-рыболов
|
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2016, 13:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Crion213 писал(а): | И что значит по дыму и по конденсату? | собирают трубы так =) по дыму одевают трубы сверху, чтобы нижняя входила в верхнюю, типа дым поднимается вверх и в щели не вылезает.
по конденсату наоборот, чтобы верхняя входила в нижнюю, типа скатывается внутри конденсат по трубе прямо в печь, и не протекает наружу. как-то так... картинок много =)
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Наталья СН
Зарегистрирован: 17.11.2016 Сообщения: 4 Откуда: камень-рыболов
|
Добавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 05:58 Заголовок сообщения: |
|
|
К сожалению, и видимо, придется ждать до весны. подвод воды и канализации уперся в ЖКХ, которое с сентября даже еще не посчитала стоимость работ, и вообще даже палец о палец не ударило, чтобы начать хоть что-то делать. обивание порогов этой организации приводит к пересылке из кабинета в кабинет, где никто ничего не знает и отсылке к получению указаний у начальника, в очередной раз "кормящего завтраками", поскольку то там, то сям что-то ломается, все на выездах, в командировках и пр. вот теперь думаю, ссориться с ними или не ссориться, письменно написать главе района, который их курирует, или вообще не писать. разрешение на земельные работы захватило жкх, а обращение к другим работникам сводит все разговоры к тому, что жкх фактически монополист уже более года, никому не дает залезть к ним в карман, выставляет бешенные ценники ...
тех.условия на руках, прописано, что действуют 3 года...
даже канализацию, поставить 2 колодца (поворотный и приемный) с врезкой в действующую (общая протяженность метров 20 не более), не составляющей особо затрат и времени для такой организации как жкх, не могут ни посчитать, ни заняться работами... уж очень они "торопятся" к простым гражданам...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
|