Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Vasilich
Зарегистрирован: 16.11.2008 Сообщения: 2
|
Добавлено: Вс 16 Ноябрь 2008, 10:03 Заголовок сообщения: Электрокаменка: горит потолок. Как быть? |
|
|
Длинное предисловие:
Имеем готовую (не нами построенную) баню в подвале дома.
Размер парной примерно 2х2х2 метра.
В парной установлена электрокаменка Harvia 6kW, трехфазная, но включена в однофазную сеть.
Когда строитель пытался "сдать" баню, температура не поднялась выше 60-ти за два часа.
После этого он разобрал обшивку, оббил стены (фундамент) "теплоизоляцией" (вспененный полимер и фольга), кроме того, по стенам пустил "для подогрева" металлопластиковые трубы с теплой водой, подключенные к теплому полу в моечной.
После этих манипуляций температура стала подниматься до 70-ти за пару часов, и если хорошо поливать каменку водой - можно даже париться.
строитель куда-то пропал, какое-то время пользовались парной "как есть".
Но я привык с детства к температуре далеко за 100..
Когда парился, заметил, что термостат постоянно отключает каменку, - я отключил термостат вообще, оставил только таймер.
Включил каменку без термостата: через час в парной 100 градусов, через полтора - 110 (выше не поднимается, но с термостатом за два часа не было и семидесяти).
Но за это время над каменкой на потолке образовалось угрожающее черное пятно, обгорело дерево: таких пятен я никогда не встречал, хотя видел в парных и 160 градусов.
Воздух в парной отдавал чуть кисловатым привкусом.
Парился после этог еще пару раз, при температуре 100 - 110, пятно увеличилось: теперь не только на потолке, но и по стене вниз, к каменке, а также сильно потемнело дерево над дверью, и - по всему периметру на стыке потолка и стен в щелях. Покрылся темным налетом даже термометр, он висит на уровне плеча (т.е. примерно на полметра ниже потолка)
Каким образом привести парную к нормальной работе (высокая температура и безопасность)?
Все фото тут:
http://picasaweb.google.ru/678607/Sauna#
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Vasya ***=---=***
Зарегистрирован: 03.10.2002 Сообщения: 1431
|
Добавлено: Вс 16 Ноябрь 2008, 10:43 Заголовок сообщения: |
|
|
вы умышленно подводите к пожару
все электрокаменки настроены на отключение при 80 гр.С (+/-)
народ, производители и пожарники поняли, что температуры в парной выше этого порога не только вредны, но и пожароопасны
если парная плохо набирает температуру, тем более при вашей трехфазке, то просто надо посмотреть, как организована вентиляция в парной (распределение температуры по объему от источника)
читайте инструкцию на печь и все будет в порядке _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sеrgе ***=---=***
Зарегистрирован: 08.10.2008 Сообщения: 1139 Откуда: Питер
|
Добавлено: Вс 16 Ноябрь 2008, 18:21 Заголовок сообщения: Re: Электрокаменка: горит потолок. Как быть? |
|
|
Но я привык с детства к температуре далеко за 100..
просто песня :-) |
|
Вернуться к началу |
|
|
PN2 **=***=**
Зарегистрирован: 24.04.2005 Сообщения: 4441 Откуда: МАБИ Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вс 16 Ноябрь 2008, 20:48 Заголовок сообщения: |
|
|
Недавно таким макаром сгорела коммерческая VIP сауна в Питере на Чёрной речке.
А вообще если бы ты мог к себе в лёгкие заглянуть, то тоже похожую картину как на фотографии бы увидел.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=936 _________________ Кто желает под горячую руку? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ramunas **=***=**
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 8245 Откуда: Литва
|
Добавлено: Вс 16 Ноябрь 2008, 21:15 Заголовок сообщения: |
|
|
странно - вот мы с братом делали парилочку- после того как утеплили и пароизолировали, то лишь от 200 ватной лампочки за пол часа температура поднялась выше 45 гр.
хороше что печка с крышкой- вообще былбы обзац.
теперь когда печка работает в дежурном режиме (600 ватт), то парилка нагревается до 60-70 гр в течении 25-30 минут -в основном это вопрос организации вентиляции...
вот фотки
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/SkiautinePirtis?authkey=MgokjXzmLa0 _________________ Авторский раздел
http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=35
если будут вопросы - пишите в личку. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vasilich
Зарегистрирован: 16.11.2008 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 02:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Ramunas писал(а): |
теперь когда печка работает в дежурном режиме (600 ватт), то парилка нагревается до 60-70 гр в течении 25-30 минут -в основном это вопрос организации вентиляции...
|
можно чуть подробнее о вентиляции?
т.к. если она есть, то свежий воздух необходимо нагревать?
2ALL - спасибо за ответы, верну термостат на место, буду привыкать к пару ~80гр, а не сухому 110+ (непривычно, когда пальцы не болят и есть чем дышать).
Вопрос еще такой: каким образом поднимать влажность? Поливая из ковша нынешнюю каменку, нужного результата добиться не удается (по 200-400мл выливаю за раз, но половина воды окзывается на полу (просачивается), и каменка почти остывает, нужно ждать 10-20 минут, пока нагреется (такая ситуация, когда подключен термостат, без него каменка горячая, вода испаряется отлично).
И вопрос по дереву: его только механически очищать? |
|
Вернуться к началу |
|
|
sеrgе ***=---=***
Зарегистрирован: 08.10.2008 Сообщения: 1139 Откуда: Питер
|
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 12:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Vasilich писал(а): |
И вопрос по дереву: его только механически очищать? |
его надо механически ЗАЩИЩАТЬ. везде где почернело пришейте по листу нержавейки на базкартоне.
Ну или хотябы огнетушитель повесьте генить недалеко |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ramunas **=***=**
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 8245 Откуда: Литва
|
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 12:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Vasilich писал(а): | Ramunas писал(а): |
теперь когда печка работает в дежурном режиме (600 ватт), то парилка нагревается до 60-70 гр в течении 25-30 минут -в основном это вопрос организации вентиляции...
|
можно чуть подробнее о вентиляции?
т.к. если она есть, то свежий воздух необходимо нагревать?
|
надо то надо, НО есть другая пробла суховоздушных вентиляций - они не только вытягивают воздух - они еще это делают вытягивая самый свежий нагретый воздух (из под потолка) по этому вам нужна офигенная моща печки чтобы в парилке было тепло.
вот вам аналогия - какого потока воды нужно чтобы наполнить ванну у которой в днище дыра слива не закрыта? по идее поток должен быть такой чтобы вода не успевала вытекать... т е ооооочень большей. а если эту дыру закрыть оставив лишь дыру вверху - на перелив - какой поток нужен? практически никакого? лишь чтобы налить вану? подсказку дал - далее додумывайте сами... _________________ Авторский раздел
http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=35
если будут вопросы - пишите в личку. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sеrgе ***=---=***
Зарегистрирован: 08.10.2008 Сообщения: 1139 Откуда: Питер
|
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 13:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Идем на сайт термофора, качаем PDF с инструкцией по установке печи и находим картинку:
принцип должен быть понятен. то о чем говорит рамунас там решено. |
|