Список форумов Русская баня Русская баня
Вопросы строительства и эксплуатации
 
 Избранные темыИзбранные темы   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Русская баня. Строительство и эксплуотация


Инфракрасный обогреватель.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Электрика в бане
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

lotos, сделай так как предпологаешь, всё равно у тебя пока особых вариантов немного.
А там посмотришь, да и нам отпишешь.

_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Заец
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 01.11.2008
Сообщения: 511
Откуда: Сибирь МАТЬ

СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Шкодник, без ВПЭ потери одного бруса будут не более 30 Вт/м2 при -20С улицы. Возьми Федя лучше простой калькулятор и таблицу теплопроводностей; так будет реальней и точнее чем эта игрулька.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вова, любишь ты внести смуту Very Happy
В общем, по совету друга, не поленился, взял калькулятор, таблицы, посчитал, даже учел 3 мм ВПЭ.
Не учитывал одну общую стену, принял её как наружнюю как коэффициент отсутствия в расчётах окон и не утеплённой двери. Высоту потолка взял 2,5 м, а разницу температур в 35 гр. То есть на улице -15гр. в помещении +20гр.

Вот что получилось:
Общие теплопотери здания = 2444 Вт/час = 2,4 кВт/ч

Так что сомневамся я.

_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Заец
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 01.11.2008
Сообщения: 511
Откуда: Сибирь МАТЬ

СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Никакой смуты.
2,4 кВт вполне приличная мощность для обогрева очень небольшого и хорошо утепленного домика. Но я не об этом. Я про абсолютно нереальные цмфмрм:
...-15.....2120 Вт...113 Вт/м2 !!!!!!!!!!!!!!! Откудова?
Эти огромные теплопотери соотвествуют стене из доски где то 30мм или если весь дом соорудить к примеру из стеклянных рам.
Ну или так: какова будет площадь стен, пола и потолка (габариты домика) с данными потерями? Получаем: S = 21м2. ну и домик соответственно: 1,6*1,6*2,5м.
Извиняюсь за назойливость, но надо Федя, надо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:

Извиняюсь за назойливость

былобы зв что извиняться, а тут совершенно нЕ за что! Very Happy

Давай я теперь вслух посчитаю, а ты укажешь на возможные ошибки в расчётах.
Коэффициенты теплопроводности брал из СНиП II-3-79, понимаю что он не первой свежести, лень было искать более свежие редакции, тем более цифорки очень похожи на современные.
Коэффициенты принимал относящиеся более к сухим, чем к влажным помещениям.

R слоя=V/K
R пирога=R1+R2
Q=S*T/R

Где:
Q - теплопотери Вт
S - площать конструкции м2
T - разница температур улица-помещение
R - значение теплосопротивления м2С/Вт
V - толщина слоя в метрах
К - коэффициент теплопроводнсти

Итак, что у нас есть:

Потолок состоящийиз черновой доски ~25мм и утеплителя 50мм
R1=0.025/0.15=0.166
R2=0.05/0.05=1
R общ= 0.166+1=1.166
Q=16*35/1.166=480 Вт/ч (или 30 Вт/м2)

Пол (в первый раз забыл доску половую добавить, сейчас исправим)
R1=0.025/0.15=0.166
R2=0.05/0.05=1
R3=0.04/0.15=0.266
R общ=0,166+1+0,266=1,432
Q= 16*35/1.432=391 Вт/ч (или 24,4 Вт/м2)

Стены.
S общ= 4*2,5*4=40 м2

R1=0.15/0.15=1
R2=0.003/0.05=0.06
R общ=1+0,06=1,06
Q=40*35/1.06=1320 Вт/ч ( или 33 Вт/м2)
В последней формуле у меня тож при первоначальных расчётах вкралась ошибка, но она не принципиальная, она составила 160 Вт теплопотерь стен.

Теперь суммируем
Q общ=Q1+Q2+Q3= 480+391+1320=2191 Вт/ч=2,2 кВт/ч

Если отталкиваться от площади помещения в 16 м2 то получается 2191/16=136,9 Вт/м2

Уважаемый Заец, Ваши доводы в студию. Very Happy

-------------------------

Вов, кстати, обрати внимание, насколько мало расходятся данные моих расчётов с расчётами по калькулятору Романова.
И кстати, и твои данные по теплопотерям из квадратного метра тоже очень похожи.

_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:

...-15.....2120 Вт...113 Вт/м2 !!!!!!!!!!!!!!! Откудова?

Всё, я понял где я камешек зарыт.

Есть оценочная формула когда мощу на отопление прикидывают исходя из площади помещения, и берут за основу 100 Вт/м2

Если 2120 Вт общих теплопотерь разделить на 16 м2 площади, то получим 132 Вт/м2.
Что в общем-то похоже.

_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Заец
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 01.11.2008
Сообщения: 511
Откуда: Сибирь МАТЬ

СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Шкодник,
Цитата:
Всё, я понял где я камешек зарыт.
Вот и я тоже. Сам считаешь через площадь ограждающих конструкций и тут же по площади помещения. Некорректно по площади.
Также при расчете теплопотерь пола разница температур всегда меньше. На потолке больше.
В твоих расчетах нет окон и дверей.
Если их учесть, добавить на все щеи, и про запас, то уже кВт под три наберется.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Заец,
Цитата:

В твоих расчетах нет окон и дверей.
Если их учесть, добавить на все щеи, и про запас, то уже кВт под три наберется.


неее, я не стал учитывать присутствие окон и дверей, но при этом сделал все четыре стены наружними, а на самом деле наружних их три. Как бы один коэффициент на другой.
Удачи!!!
Very Happy

_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_P



Зарегистрирован: 25.11.2009
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Только одна стане не равна окнам и дверям и щелям всем вместе взятым, особенно если сооружение из теплоизоляционного материала.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
vetalbon
=---=
=---=


Зарегистрирован: 27.05.2014
Сообщения: 61
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

в свое время я по неимению места, но наличию дымохода использовал маленькую круглую буржуйку - место мало берет, но уютнее гораздо...
а ир излучатель - это решение , по моему, не очень - хороше лишь в критические моменты - чтобы было тепло в оределенном месте когда везде вокруг холодно...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Электрика в бане Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Страница 4 из 4

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме

Последние сообщения на форуме

Здесь можно приобрести печь Калита в любой комплектации Калита русский пар (100 Ответов) - Admin, 30/10/10



Печи для бани

2002-2018 Проект © "Русская баня, как построить"

Использование материалов с обязательной ссылкой на форум "Русская баня".