Автор: СергейОткуда: Ленинград СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 00:16    Заголовок сообщения:
    ----
ovbelyaev писал(а):
Blind Priest и Сергей у Вас стоят автоматические выключатели с дифференциальной защитой или сами устройства дифференциальной защиты.
Сергей, ABB - Серия DS941 или ABB - Серия F200?
Blind Priest, Legrand - Серии DX или Legrand - Серия "LR"?
Простите за настырность, хочется самому разобраться, т.к. тоже планирую ТП. Very Happy

Дифавтомат, если интересно то на следующей неделе посмотрю что за маркировка. А провод в бане я пущу 3 жильный. Заземление обязательно нужно. У меня трехфазка, так что без вариантов.

Автор: ЗаецОткуда: Сибирь МАТЬ СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 08:20    Заголовок сообщения:
    ----
Парни, обьясните, если не в лом (просветите чуток); чем диффавтомат от УЗО отличается или такие расколбасы типа еще "автоматические выключатели с дифференциальной защитой или сами устройства дифференциальной защиты". Хочется немного порядок в черепе навести насчет защит, заземлений и прочих делов.

Автор: СергейОткуда: Ленинград СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 11:56    Заголовок сообщения:
    ----
Заец писал(а):
Парни, обьясните, если не в лом (просветите чуток); чем диффавтомат от УЗО отличается или такие расколбасы типа еще "автоматические выключатели с дифференциальной защитой или сами устройства дифференциальной защиты". Хочется немного порядок в черепе навести насчет защит, заземлений и прочих делов.

Набираешь в строке поиска "что такое диффавтомат" и получаешь счастье http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4542&gid=393&hid=162&oid=162 Very Happy

Автор: MAGOLОткуда: МОСКВА СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 21:31    Заголовок сообщения:
    ----
Заец писал(а):
чем диффавтомат от УЗО .....

Один из Больших спецов-экспертов госуровня у меня в институте ответил на этот вопрос, НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ, кроме кнопки "тест".
ЗЫ. В магазине ЛЕРУА по цене приборы от одной фирмы также не отличались по цене. Тонкости - обяъснять не буду - в языковом переводе Very Happy

Автор: Blind PriestОткуда: Default city СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 22:17    Заголовок сообщения:
    ----
Я, как бы, подкомуниздил с работы.
И, вообще, почти 95% электрики с работы.

Автор: Валерий ВасильевичОткуда: Владивосток СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 12:08    Заголовок сообщения:
    ----
Сергей писал(а):
А провод в бане я пущу 3 жильный. Заземление обязательно нужно. У меня трехфазка, так что без вариантов.

Что значит - "у меня трехфазка"? 380 вольт что ли? Если на пол, то лихо слишком. Дюбнуть может.
А в принципе все неплохо протерто здесь, был ли смысл ветку новую рыть?
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2295&start=15

Спасибо, темы слил. Администратор

Автор: wasgen СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 20:45    Заголовок сообщения:
    ----
Один из Больших спецов-экспертов госуровня у меня в институте ответил на этот вопрос, НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ, кроме кнопки "тест".
Меня, как электрика, конечно очень покоробило такое объяснение.
Ведь в дифавтомате присутствует, как правило,
1-устройство защиты от сверхтоков (К.З)
2-Устройство защиты от превышения тока (тепловая защита)-обычно на 20%
3-устройство защиты от токов утечки
А в УЗО есть только защита от токов утечки.
ЗЫ( Для блондинок) Токи утечки-это то, что нас трясет, когда мы случайно беремся за провод.

Автор: ЗаецОткуда: Сибирь МАТЬ СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 09:53    Заголовок сообщения:
    ----
АД = ВД + ВА

Автор: MAGOLОткуда: МОСКВА СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 23:57    Заголовок сообщения:
    ----
wasgen писал(а):
А в УЗО есть только защита от токов утечки.
.

http://www.21vek-220v.ru/shop/avtomaty/uzo_iek/uzo_vd1-63_2r_25a_300ma_iek/
Общие характеристики
Номинальный ток, А: 25
Ток утечки, мА: 300
http://www.21vek-220v.ru/shop/avtomaty/diff_avtomaty_iek/difavtomat_ad12_2r_25a__300ma_iek/
Общие характеристики
Номинальный ток, А: 25
Ток утечки, мА: 300 Very Happy

Автор: СергейОткуда: Ленинград СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2008, 11:52    Заголовок сообщения:
    ----
"трехфазка", имелось ввиду только то что вся электрика в доме, бане заземлена.

Автор: wasgen СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2008, 21:35    Заголовок сообщения:
    ----
Общие характеристики
Номинальный ток, А: 25
Ток утечки, мА: 300
http://www.21vek-220v.ru/shop/avtomaty/diff_avtomaty_iek/difavtomat_ad12_2r_25a__300ma_iek/
Общие характеристики
Номинальный ток, А: 25
Ток утечки, мА: 300
MAGOL-у
Здесь приведены две ссылки : в одной аппарат ad12 2r 25a 300ma iek
это автомат дифференциальный, в котором присутствует защита от сверхтоков(защита от КЗ),и от тперегрузки (тепловая защита)
вторая ссылка vd1 63 2r 25a 300ma-а это уже чистое УЗО-т.е. выключатель дифференциальный. защищает только от токов утечки 300мА

Автор: ЁпрстОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2008, 22:53    Заголовок сообщения:
    ----
А под деревянный пол в комнате отдыха - есть возможность электронагревающие кабели положить? Или же электрические маты? Последовательность укладки такая:

1. Черновой пол (доска-шпунтовка 4 см).
2. Мелкая стальная сетка по черновому полу
3. Кабель разложен сверху по сетке равномерно.
3. Невысокие лаги (высота примерно 2,5 - 3 см).
4. Чистовой пол толщиной 3 см (минимальная толщина шпунтованной доски).

Будет ли пол теплым? Прогреет ли через 3-х сантиметровую доску?

Автор: ovbelyaevОткуда: СПб СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2008, 21:02    Заголовок сообщения:
    ----
В Питере сейчас в Максидоме дают хорошие скидки на термоматы (не требуют стяжки) ENERGY (dhjlt yt rbnfq (?), при мне в выходные чел купил со скидкой 20%, блин нет пока денег, да и не расчитал пока площадь ).
Думаю теромоматы оптимальное решение, уменьшаться затраты на прогрев стяжки? Сижу мозгую... Very Happy

Автор: ovbelyaevОткуда: СПб СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2008, 21:03    Заголовок сообщения:
    ----
ovbelyaev писал(а):
(dhjlt yt rbnfq (?)

вроде не китай Very Happy

Автор: sеrgеОткуда: Питер СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 12:44    Заголовок сообщения:
    ----
В максидоме на богатырском спрашивал месяц назад - там только про китайские знают. а в основном теплолюксом торгуют.

Автор: Валерий ВасильевичОткуда: Владивосток СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:32    Заголовок сообщения:
    ----
Ёпрст писал(а):
А под деревянный пол в комнате отдыха - есть возможность электронагревающие кабели положить? Или же электрические маты? Последовательность укладки такая:

1. Черновой пол (доска-шпунтовка 4 см).
2. Мелкая стальная сетка по черновому полу
3. Кабель разложен сверху по сетке равномерно.
3. Невысокие лаги (высота примерно 2,5 - 3 см).
4. Чистовой пол толщиной 3 см (минимальная толщина шпунтованной доски).

Будет ли пол теплым? Прогреет ли через 3-х сантиметровую доску?

Как то странный у тебя "пирог" получается. А пункт 2 ЗАЧЕМ, от крыс что ли? И не понятно про невысокие лаги. По моему их вообще не надо. Лучше на черновой пол положи вместо сетки фольгированную теплоизоляцию, а по ней уже теплый пол. Проку будет намного больше. Не будеш подполье и грунт обогревать. Под "лицевую" доску можно положить теплый пол, но категорически не советую марки теплолюкс, он для цем. стяжки. Подойдет марки ТерМоСофт, или подобный. О нем я здесь уже писал. Почитай.

Автор: Валерий ВасильевичОткуда: Владивосток СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 15:39    Заголовок сообщения:
    ----
ovbelyaev писал(а):
В Питере сейчас в Максидоме дают хорошие скидки на термоматы (не требуют стяжки) ENERGY (dhjlt yt rbnfq (?), при мне в выходные чел купил со скидкой 20%, блин нет пока денег, да и не расчитал пока площадь ).
Думаю теромоматы оптимальное решение, уменьшаться затраты на прогрев стяжки? Сижу мозгую... Very Happy

Термоматы не уменьшают затраты на обогрев, а всего лишь облегчают монтаж теплого пола, (как ты называешь "термомат" это тот же кабель, но элементарно засунут в пластиковую сетку с необходимым шагом и всего лишь) так, что зря мозгуешь по этому поводу Very Happy , но они дороже, чем точно такой же кабель, и на много, без сетки. До 30%.

Автор: ЁпрстОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 20:24    Заголовок сообщения:
    ----
Валерий Васильевич писал(а):
Лучше на черновой пол положи вместо сетки фольгированную теплоизоляцию, а по ней уже теплый пол. Проку будет намного больше.


Мне продавцы заявляли, что кабель сильно греет и сетка нужна для равномерного рассеивания тепла . А если положить фольгу - она же будет как раз поглощать тепло - металл ведь более теплопроводен, чем дерево. Соответственно - тепло будет уходить вниз в фольгу, а не кверху...

Автор: S-alekОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 21:58    Заголовок сообщения:
    ----
Ёпрст писал(а):
Валерий Васильевич писал(а):
Лучше на черновой пол положи вместо сетки фольгированную теплоизоляцию, а по ней уже теплый пол. Проку будет намного больше.


Мне продавцы заявляли, что кабель сильно греет и сетка нужна для равномерного рассеивания тепла . А если положить фольгу - она же будет как раз поглощать тепло - металл ведь более теплопроводен, чем дерево. Соответственно - тепло будет уходить вниз в фольгу, а не кверху...

Фольга же отражает тепло?

Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 22:19    Заголовок сообщения:
    ----
Цитата:

А если положить фольгу - она же будет как раз поглощать тепло - металл ведь более теплопроводен, чем дерево

чушь, очередное подтверждение некомпетентности продавцов..
зайди на сайт теплолюкс- монтаж теплого пола- они кладут пенофол и его аналоги..иначе- греешь то, что под проводом..