Подключение бани к электричеству
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.  :||:
Русская баня -> Электрика в бане

Автор: Premio 373Откуда: 70/77RUS СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 00:45    Заголовок сообщения: Подключение бани к электричеству
    ----
Всем Привет!
Казалось бы простой фронт работ по подключению бани к электричеству- кинуть ветку от дома и развести внутрянку. Тем не менее опыта нет, только внутренняя разводка. Поэтому вопросы:

1. Как лучше организовать ввод провода в баню. Планирую подцепить провод к коробке на которую завязана проводка веранды дома. От фасада до фасада метров 9.
2. Как в бане организовать блок автоматов, нагрузка, сколько веток.

Нагрузка будет такой: освещение (лампы накаливамия в 3х помещениях и веранда), тен 80л по температуре, кое-что будет периодически в розетках (муз центр, чайник или самовар).

На что мне сразу стоит обратить внимание, какие есть нюансы и тд.. Интересует всеSmile Спасибо за ответы.


Последний раз редактировалось: Premio 373 (Пт 27 Март 2009, 00:49), всего редактировалось 1 раз

Автор: Blind PriestОткуда: Default city СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 00:46    Заголовок сообщения:
    ----
фаз скока?

Автор: Premio 373Откуда: 70/77RUS СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 00:54    Заголовок сообщения:
    ----
Да вот думаю может одной обойтись.. Или что имеется в виду?
На доме щас следующее: 4 автомата(2хС40, С25 и С16), счетчик. От столба к дому идет 2 провода.

Автор: Blind PriestОткуда: Default city СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 01:00    Заголовок сообщения: Re: Подключение бани к электричеству
    ----
Premio 373 писал(а):
Нагрузка будет такой:
освещение (лампы накаливамия в 3х помещениях и веранда),
тен 80л по температуре,
кое-что будет периодически в розетках (муз центр, чайник или самовар).
0,4 кВт
2-7 кВт
0,2 кВт
2,0 кВт
общую нагрузку то посчитать можешь?

Автор: Premio 373Откуда: 70/77RUS СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 01:06    Заголовок сообщения:
    ----
Имеем 4.6квт в пике по списку. Умножаем на два и принимаем с запасом на 10квт. Итого имеем 50А с учетом нагрузки. Если по списку то 25А в пике.

Автор: Premio 373Откуда: 70/77RUS СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 01:07    Заголовок сообщения:
    ----
Теория то ясна. Реализация какая с учетом всего этогоSmile

Автор: Blind PriestОткуда: Default city СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 01:08    Заголовок сообщения:
    ----
АААААААААААААААААААААА
Накопитель на скока квт? на 0,5 или на 10?

Автор: Premio 373Откуда: 70/77RUS СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 01:18    Заголовок сообщения:
    ----
Щас посмотрю точно.. 1.5квт.

Автор: Blind PriestОткуда: Default city СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 01:37    Заголовок сообщения:
    ----
на свет провод сечением 0,75
на розетки 2,5 (я бы распаралелил 2 провода на количество розеток/2, с учетом когого нить отопителя в будущем)
на бак 2,5
Итого 4 ветки.
все на дифавтоматы согласно нагрузке. для экономии можно свет совместить с баком.
+ заземлить.
Заводить можно одним проводом 8, от главного щитка, туда вштырить общий автомат на 40А

прога нужная http://pr-opaganda.narod.ru/zz.zip

Автор: Premio 373Откуда: 70/77RUS СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 01:49    Заголовок сообщения:
    ----
Спасибо За прогу, буду на компе - посмотрю.
Без заземления можно обойтись?
У меня на месте бани уже была постройка, ее подключали от коробки на веранде. Может, потому и сгорела. Установил сей факт по следам креплений, монтажа троса и завода в коробку. Провод похоже был 2.5.
По поводу того что вести от щитка. Посмотрел, на планке как раз место под 40й автомат. Кстати, по автоматам есть какие-нить нюансы?

Автор: Blind PriestОткуда: Default city СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 01:55    Заголовок сообщения:
    ----
Premio 373 писал(а):
Без заземления можно обойтись?
У меня на месте бани уже была постройка, ее подключали от коробки на веранде. Может, потому и сгорела.

rofl rofl good rofl rofl
Premio 373 писал(а):
Кстати, по автоматам есть какие-нить нюансы?
Онли тру легранд иль абб

Автор: Premio 373Откуда: 70/77RUS СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 03:02    Заголовок сообщения:
    ----
Smile .. По тому как тянуть и крепить провод к фасадам еще хотел узнать. Я так понимаю - от счетчика 8 провод по стене на фасад, крюк, трос, под ним провод на фасад бани. Вводим, где-нить в районе КО у двери ставим щиток, от него через автоматы уже разводка. Все так?

Автор: Blind PriestОткуда: Default city СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 03:22    Заголовок сообщения:
    ----
я тянул все линии от основного. но у меня 2 метра всего. да и провода - халява.
а так да.
Провода медь.
Тянуть внутри или по кабель-каналам или в гофре. Скрутка-пайка-термоусадка - рулит.
Для улицы есть специальный кабель.

Автор: Premio 373Откуда: 70/77RUS СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 03:41    Заголовок сообщения:
    ----
Понятно в целом. Ближе к делу разберемсяSmile

Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 05:48    Заголовок сообщения:
    ----
Premio 373, Не забывай про заземление или ставь УЗО. Во влажные помещения свет через трансфоррматор - у меня на 36 В, можно 24 или 12.

Автор: Premio 373Откуда: 70/77RUS СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 09:33    Заголовок сообщения:
    ----
myspain писал(а):
Premio 373, Не забывай про заземление или ставь УЗО. Во влажные помещения свет через трансфоррматор - у меня на 36 В, можно 24 или 12.
Привет! А как у тебя это все реализовано? Никогда не использовали ни заземление, ни трансформаторы.

Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 10:16    Заголовок сообщения:
    ----
Premio 373, У меня стоит УЗО.
А про транс - отдельно выключатель стоит, от него на транс на чердаке, от транса через потолок к светильникам 36 В.

Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 10:17    Заголовок сообщения:
    ----
Провод на 36 должен быть толстым, расчет идет по силе тока от нагрузки.

Автор: ЗаецОткуда: Сибирь МАТЬ СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 10:18    Заголовок сообщения:
    ----
Premio 373, скрутки по МХу уже не солидно (да и надежность не та); бери клеммы WAGO. Есть разные на все случаи жизни.

Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 10:41    Заголовок сообщения:
    ----
Premio 373, Еще вспомнил, светильники пришлось переделывать, убирать тонкие родные провода и ставить свои потолще (в основном все светильники идут на 220, соответственно и провода ставят хиленькие), так что будешь выбирать присмотрись к конструкции, в идеале если провода толстые или чтоб не сложно было переделать и не нанести урон самой конструкции.



Русская баня -> Электрика в бане