Кабель в земле.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.  :||:
Русская баня -> Электрика в бане

Автор: evgeniy_ch СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 20:59    Заголовок сообщения: Кабель в земле.
    ----
Посоветуйте пожалуйста. Хочу проложить кабель от дома до бани в земле. Как лучше и правильно это сделать? у меня два варианта:
1. Проложить кабель ВБбшв.
2. Проложить кабель NYM или ВВГнг в пвх трубе.

Автор: CergeyB2006Откуда: N-N-W, 150 регион. СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 21:09    Заголовок сообщения: Re: Кабель в земле.
    ----
evgeniy_ch писал(а):
Посоветуйте пожалуйста. Хочу проложить кабель от дома до бани в земле. Как лучше и правильно это сделать? у меня два варианта:
1. Проложить кабель ВБбшв.
2. Проложить кабель NYM или ВВГнг в пвх трубе.

Клади ВБбШв на глубину 80 см и будет тебе счастье.
Желательно трассу прокладки кабеля нарисовать на плане участка или отметить пикетами в натуре (по поверхности земли), дабы не поставить потом в этом месте забор или фундамент.
НУМ или ВВГ в землю класть не рекомендуется, по причине отсутствия механической защиты (брони).
Удачи.

Автор: CergeyB2006Откуда: N-N-W, 150 регион. СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 21:46    Заголовок сообщения:
    ----
Если точно по правилам:
По дну траншеи слой просеянного песка толщиной 5-10 см, кабель, того-же песка 5-10 см, сплошной слой досок или кирпича или сигнальной ленты, далее засыпка выбранным грунтом до уровня земли с запасом на проседание.
Удачи.

Автор: evgeniy_ch СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 21:48    Заголовок сообщения:
    ----
Да. Но зато NYM или ввг будет защищен пвх трубой. И наверное пролежит таким способом кабель довольно дольше чем ВБбшв в броне.Броня згниет и все.

Автор: CergeyB2006Откуда: N-N-W, 150 регион. СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 21:56    Заголовок сообщения:
    ----
На ВБбШв броня поверх покрыта виниловым покрытием, если при прокладке его не повредить, она будет нерушима почти вечно.
ПВХ не разлагается в природе...
Удачи.

Автор: Виталий СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 20:02    Заголовок сообщения:
    ----
CergeyB2006 писал(а):
На ВБбШв броня поверх покрыта виниловым покрытием, если при прокладке его не повредить, она будет нерушима почти вечно.
ПВХ не разлагается в природе...
Удачи.

так точно
неделю назад выкопали бронированный, ему 30 лет
как новый. но тем не менее
вместо него уложили НЮМ в гофре

Автор: CergeyB2006Откуда: N-N-W, 150 регион. СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 20:31    Заголовок сообщения:
    ----
Виталий писал(а):
CergeyB2006 писал(а):
На ВБбШв броня поверх покрыта виниловым покрытием, если при прокладке его не повредить, она будет нерушима почти вечно.
ПВХ не разлагается в природе...
Удачи.

так точно
неделю назад выкопали бронированный, ему 30 лет
как новый. но тем не менее
вместо него уложили НЮМ в гофре

Ваш выбор...
Как я отвечаю упрямым клиентам: "Клиент всегда прав... Остальное на вашей совести..."
Удачи.

Автор: Виталий СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 20:45    Заголовок сообщения:
    ----
CergeyB2006 писал(а):
Виталий писал(а):
CergeyB2006 писал(а):
На ВБбШв броня поверх покрыта виниловым покрытием, если при прокладке его не повредить, она будет нерушима почти вечно.
ПВХ не разлагается в природе...
Удачи.

так точно
неделю назад выкопали бронированный, ему 30 лет
как новый. но тем не менее
вместо него уложили НЮМ в гофре

Ваш выбор...
Как я отвечаю упрямым клиентам: "Клиент всегда прав... Остальное на вашей совести..."
Удачи.

старый кабель от старого хозяина был короче чем нужно
найти аналогичный не получилось

Автор: Oleg_P СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 20:28    Заголовок сообщения:
    ----
Можно и не аналогичный, просто нужен кабель с хорошим запасом надежности. Лучше купить дороже, чем потом иметь проблемы.

Автор: Serg35 СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 22:15    Заголовок сообщения:
    ----
По правилам кладется кабель в землю только в броне(мех.защита от повреждений), при переходах черех дорожки еще и в металлической трубе. Но как понимаю технадзору кабель не сдается...поэтому оптимальный вариант труба ПНД (ПВД), а в ней кабель. При укладке кабеля на глубине 80 см, его ни как не повредить при перекопе, при строительстве (допустим бурение или копка экскаватором) НИ КАКОЙ кабель не выдерживает. Рвут кабель даже на 240 мм2 легко. Как совет - выводите трубу выше отметки присутствия воды.

Автор: rusbanОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 14:33    Заголовок сообщения:
    ----
Советую взять специальную двустенную трубу для прокладки кабеля в грунте и проложить в трубе. Класть кабель без трубы чревато.

Автор: Николаич (с)Откуда: Южное Подмосковье СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 14:42    Заголовок сообщения:
    ----
rusban писал(а):
Советую взять специальную двустенную трубу для прокладки кабеля в грунте и проложить в трубе. Класть кабель без трубы чревато.

А мона сцылку на сию трубу? Тоже актуально. Думаю натянуть СИП или проложить под землей.

Автор: ByaCoОткуда: Сергиев Посад, Сватково СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 17:31    Заголовок сообщения:
    ----
CergeyB2006, дело говорит. Неполностью заполненная кабелем труба рано или поздно, но водичкой зальётся. Вот и ПУЭ советует... Smile

Автор: Николаич (с)Откуда: Южное Подмосковье СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 17:55    Заголовок сообщения:
    ----
ByaCo писал(а):
CergeyB2006, дело говорит. Неполностью заполненная кабелем труба рано или поздно, но водичкой зальётся. Вот и ПУЭ советует... Smile

А чо оно советует то?

Автор: ByaCoОткуда: Сергиев Посад, Сватково СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 09:54    Заголовок сообщения:
    ----
Цитирую: " п.2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а так же стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах."
"п.2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведёнными в 2.1.63 - 2.1.65, причём во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается."
"п.2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе."
Источник - ПУЭ 7-е издание (по состоянию на 1 марта 2007 года).

Автор: AlexeyNОткуда: Витебск СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 10:20    Заголовок сообщения:
    ----
я от дома в баню проложил кабель в металорукаве, который засунул в трубу пвх. труба у меня была халявная, поэтому не жалко))))) и навернячка Very Happy

Автор: ByaCoОткуда: Сергиев Посад, Сватково СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 19:17    Заголовок сообщения:
    ----
AlexeyN, просто чисто проф.интерес: и давно пользуешь? Сколько зим пережила?

Автор: LeonsoftОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 02:52    Заголовок сообщения:
    ----
ByaCo писал(а):
Цитирую: " п.2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться ПРЕИМУЩЕСТВЕННО...
Источник - ПУЭ 7-е издание (по состоянию на 1 марта 2007 года).

И правильно оно советует. Абсолютно!
1-е, Кабель не должен зимой замерзнуть во льду. в смысле за весну-лето-осень он не должен лежать в воде, которая зимой замерзнет и его порвет!
2-е, Кабель не должен (внешняя оболочка, конечно) сгнить или каким другим способом исчезнуть.
Вот и все, что гласит ПУЭ в таком случае...

Автор: BaluОткуда: Серов СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 08:13    Заголовок сообщения:
    ----
У нас на работе кабель пущен в металлической трубе под землей на глубине 60 см. Дно траншеи засыпано песком и сама труба с кабелем тоже песком засыпана, сверху грунт с запасом на усадку. Одно но - труба цельная, сплошная, и края трубы выведены выше уровня грунта и заведены в монтажные коробки. Работаю уже 5 лет, и ниче... а морозы тут -50.. Кабель КВВГ 4х2... Я думаю что металлическую трубу можно заменить на полиэтиленовую/пластиковую/металлопластиковую (вообще идеал), и закопать поглубже (см 80 - 90) и будет все ок! Концы труб заводить сразу в монтажные короба/ящики/шкафы или куда там хотите завести. Тогда ни воды, ни чего другого не будет.

Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 08:45    Заголовок сообщения:
    ----
Balu, Какраз собираюсь выполнить проводку в металлопластиковой трубе (ввод в декоративный колодец скважины) по вышеописанному тобой принципу, тоже думаю, что надежно будет...



Русская баня -> Электрика в бане