Цитата: |
Зона действия автоматики от утечки тока на стороне 220 В заканчивается на первичной обмотке трансформатора, поэтому диф.автомат должен быть на стороне низкого напряжения трансформатора. |
Mick писал(а): |
Не стоит отдельно (дополнительно ) защищать осветительную сеть от утечек. Одного УЗО на всю баню , т.е. на вводе , вполне достаточно.
|
TraL писал(а): | ||
|
Mick писал(а): |
Ну погодите. После УЗО следует разделение по цепям : освещение , розетки , бойлер с отдельными автоматами (у меня так). |
ByaCo писал(а): |
Mick, вынужден не согласиться с предложенной схемой. Групповой диф.автомат защищает практически только проводку от КЗ и имеет смысл при отношении хозяина к электропроводке "сделал и забыл до пожара" |