onix писал(а): |
К слову сказать - счетчик вешали за 2 захода. В первый день электрик пьяный пришел, отключил весь СНТ от эл-ва, полез на столб - и там видимо задремал, пасатижы уронил... просидел еще 20 минут, слез и сказал, что сеня кина не будет. Один плюс, что начал с соседнего участка, который вырубил и не смог в итоге опять подключить. В след. выходные пришел более трезвый (в 10 утра) видимо ночью бухал и успел немного протрезветь.... |
Цитата: |
а D - это дольше срабатывать будет? |
Цитата: |
Исходили из того, что с характеристикой В должен сработать быстрее и отключится в бане, а не в доме. Это не так? |
Цитата: |
А как узнать в каком они состоянии? Может что сфоткать?как нам из ТТ в TN-C-S переделать? |
Цитата: |
На том столбе откуда ведется ввод - заземления нет, но на предыдущем столбе есть, расстояние между столбами - метров 30. |
Цитата: |
если в доме УЗО это не ставить, то в бане надо на 100мА менять? |
Цитата: |
Т.е. у нас есть это выравнивание потенциалов? Железную дверь, водосточные трубы, металочерепицу тоже заземлять? |
Цитата: |
Нам тоже по 16А всё развести? |
ejen писал(а): |
в системе TN-C-S проводник «со столба», который у Вас на схеме обозначен «N» на вводном щите дома разделяется на N (рабочий нейтральный) и РЕ (защитный) с выполнением «повторного заземления» и системы уравнивания потенциала (то, о чем говорил Николаич). |
ejen писал(а): |
а можете дать планировку Вашей бани?
я тут задумался - а где у Вас бойлер или котел повешен? |
ejen писал(а): |
кстати, подсказали... по украинским нормам
НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок". 2. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. 2.3.1. Снабжение электроприемников должно выполняться от электрической сети с глухозаземленной нейтралью 380/220В с системой заземления TN-S или TN-C-S. так что я был неправ насчет возможности применения системы ТТ - нормы не разрешают применение системы ТТ для жилых домов (думаю, аналогично и в России) в то же время, есть распространенное мнение, что при неудовлетворительном состоянии ВЛ система TN-C-S работает плохо... попробую разобраться в чем тут дело |
Цитата: |
В душевой в правом нижнем углу (там где прямоугольник нарисован) сделан заход трубы от скважины. Тада планируется синий бак ставить и обогреватель воды над ним вешать. Там также выведен кабель от скважины - это если насос питать. Сам щиток планируем в прихожей под лестницей сделать - туда подведен провод от дома. |
ejen писал(а): |
т.е. сам насос стоит в скважине вне бани, а в душевой из электроприборов - только водонагреватель и кабель теплого пола? |
onix писал(а): |
И все-таки, уточните плиз - чем опасна эта ТТ в нашем случае? Почему нормы запрещают ее применение? |
ejen писал(а): |
1. На столбе автомат необходим 1-полюсный, т.к. PEN-провод разрывать нельзя! |
ejen писал(а): |
2. На вводе необходима установка ограничителей перенапряжений |
ejen писал(а): |
3. В доме PEN разделяем на N и РЕ (ставим ГЗШ) |
ejen писал(а): |
4. После счетчика нормы рекомендуют установку противопожарного УЗО на 300 мА |
ejen писал(а): |
5. Установка УЗО на 30 мА – обязательна (при этом для системы TN-C-S освещение через УЗО можно не подключать) |
ejen писал(а): |
6. Нашел характеристики для кабеля NYM-3х2,5 – допустимая нагрузка 27А при скрытой проводке в стене и 23А при открытой проводке. Не знаю, что у вас за проводка, но лучше для розеток 1-го и 2-го этажа поставить автоматы на 20А (соответственно нагрузки чуток перераспределить). |
ejen писал(а): |
7. В бане выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов – подробно расписали на elektroas.ru/ |
ejen писал(а): |
8. При большом количестве электроприемников в бане есть небольшая вероятность, что УЗО сможет ложно сработать от их естественного тока утечки. Не уверен насчет подключения насоса – может его без УЗО подключить, чтобы не давал лишних токов утечки? По нормам, если насос стационарный (не через розетку), то через УЗО вроде как необязательно.
|