Очень медленный нагрев воды
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.  :||:
Русская баня -> Водоснабжение

Автор: pavik16Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК, Украина СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 02:07    Заголовок сообщения: Очень медленный нагрев воды
    ----
Здравствуйте уважаемые !!!
Вот за три месяца построил баньку . Для нагрева воды использую теплообменник - регистр. ( см. рисунки). Печь поставил промышленную “Термофор-Компакт”. Есть одно НО. Вода в выносном баке (который повесил в моечной) нагревается очень медленно: за 1,5 часа топки вода греется максимум до 35 градусов. Бак выносной у меня на 63 литра. Посмотрите, пожалуйста на мои рисунки и подскажите, почему так медленно греется вода ? На рис.1 показано, как я сделал вначале, на рис. 2 показано как я переделал. См.обозначение 1 и 2, т.е. по 1 нержавейка и металлопластиковая труба с уклоном вниз рис.1, по обозначению 2 на рис.2 нержавейка вниз, металопластик вверх. Но от переделки ни чего не изменилось – вода греется также очень долго. Возможно ли это потому, что я поднял только металлопластиковую трубу, а нержавейку оставил в предыдущем положении, т.е. вниз ?

Автор: Шимас и КОткуда: Город герой - Архангельск СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 03:17    Заголовок сообщения:
    ----
pavik16,
На обоих рисунках не правильно. На первом ОЧЕНЬ не правильно, на втором НЕ ОЧЕНЬ. У тебя одна труба должна иметь уклон 20 град. от регистра к баку - ВВЕРХ, а вторая ( где слив на зиму) не менее 1 град. от регистра ВНИЗ. тебе надо переделать первую трубу.
Короче

http://fotki.yandex.ru/users/ibvfyjdcrbq/view/348720/
делай как у меня и за час нагреется до кипятка. Wink

Автор: pavik16Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК, Украина СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 03:31    Заголовок сообщения:
    ----
Если переделаю, то насколько быстрее будет вода греться ?

Автор: ЁпрстОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 08:27    Заголовок сообщения:
    ----
Диаметр подводящей и отводящей труб в 2 см - это мизер. Нужно минимум - дюйм...

Автор: pavik16Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК, Украина СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 09:18    Заголовок сообщения:
    ----
Ёпрст писал(а):
Диаметр подводящей и отводящей труб в 2 см - это мизер. Нужно минимум - дюйм...

Диаметр труб у меня 3/4, такой же, как и штуцера на теплообменнике. Теплообменник тоже промышленный, Термофоровский.

Автор: Шимас и КОткуда: Город герой - Архангельск СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 09:35    Заголовок сообщения:
    ----
Шимасик писал(а):
pavik16,
делай как у меня и за час нагреется до кипятка. Wink


а у меня специально трубы сделаны 1\2. Чтобы быстро не грелась. Но греется, собака.....И ещё, чем выше бак, тем быстрее оборот воды происходит, что тоже ускоряет прогрев.

Автор: WELLОткуда: СПб СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 11:07    Заголовок сообщения:
    ----
очередной вопрос :
печка Гейзер , стоит теплообменник, выносной бак 60л в мойке.
Внимание вопрос :
по паспорту идут медные трубы диаметрорм 3/4
а строители говорят что 15мм за глаза ...
так ли это?
и чем грозит если не так?
Спасибо.

Автор: pavik16Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК, Украина СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 11:14    Заголовок сообщения:
    ----
Спасибо за ответы. Из них понял, что трубу от верхнего штуцера теплообменника нужно поднять вверх и сам бак так же подвесить выше и все заработает ?

Автор: Stena СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 12:49    Заголовок сообщения:
    ----
При таком наклоне труб вверху регистра будет воздушная пробка мешающая циркуляции.
Скорость циркуляции зависит только от разницы температур на входе и выходе регистра и гидравлического сопротивления системы труб и фитингов. Высота никак на циркуляцию не влияет. Насколько вырастет давление от поднятия в обратке, ровно настолько же оно вырастет и в прямой трубе, чудес не бывает. Хоть в космос бак отправьте, но быстрее не нагреется.

Автор: MAGOLОткуда: МОСКВА СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 12:52    Заголовок сообщения:
    ----
WELL писал(а):
а строители говорят что 15мм за глаза ...
так ли это?.

Они правы - у меня 15 мм медь, работает около 10 лет без проблем.

Автор: pavik16Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК, Украина СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 23:58    Заголовок сообщения:
    ----
Вот сделал фотки. На первой видно, что трубы из теплообменника проходит через стенку с маленьким наклоном вниз, на второй фотке я бак снял, но по металлопластиковым трубам видно, как они были проложены и подключены к баку.

Автор: Шимас и КОткуда: Город герой - Архангельск СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 00:11    Заголовок сообщения:
    ----
WELL,

Установка медных труб 3\4 грозит перерасходом денюшков. И только. Я проверил на себе - твои строители правы. Греется адцки. У меня вот проблема, как это приостановить

pavik16, кажется тебе уже все разжевали, Very Happy


Последний раз редактировалось: Шимас и К (Ср 31 Август 2011, 00:14), всего редактировалось 1 раз

Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 00:12    Заголовок сообщения:
    ----
Фото вроде подтверждают
Stena писал(а):
При таком наклоне труб вверху регистра будет воздушная пробка мешающая циркуляции....
странно, ято регистр не вскипает.. Может пробку успевает вышибить? Но тогда вода греться должна..

А что за загадочная третья труба вварена.в монодымоход, и почему с обратной стороны ее не видно–по фото вроде в стену уходит..?

Автор: Шимас и КОткуда: Город герой - Архангельск СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 00:16    Заголовок сообщения:
    ----
Vian, Это ПОДЗОРНАЯ труба Wink Laughing
Предполагаю, что это держатель дымохода...хотя...загадочный какой-то.

Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 00:22    Заголовок сообщения:
    ----
А подзыривать откуда? Или она с перископом/

Кстати, Шимасик, тыб померил у себя т–ру воды в баке подальше от входного «сопла»..если в момент начала свистопляса сильно ниже 100 окажется (несмотря на пар и бурление), то зря ты трубки то обужал..

Автор: pavik16Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК, Украина СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 00:27    Заголовок сообщения:
    ----
третья труба - это упор

Автор: pavik16Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК, Украина СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 10:17    Заголовок сообщения:
    ----
Большое спасибо за ответы. Если я переделаю так как на рисунке, т.е. штуцер обратки (обозн.1 на рисунке) врежу в верхнюю боковую часть бака:
1. Улучшит ли это циркуляцию воды в системе и, соответственно скорость нагрева води ?
2. Что будет, если уровень воды в баке (в процессе мытья) упадет ниже этого штуцера ?

Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 10:30    Заголовок сообщения:
    ----
в баке вода не будет перемешиваться и получится явный градиент воды по высоте (у крана прохладная, а у крышки горячая, если регистр нормально греется)
При разборе воды циркуляция нарушится и бак греться перестанет, а регистр станет перегреваться (если он сейчас перегревается - об этом как-то инфы еще не было)

Автор: ByaCoОткуда: Сергиев Посад, Сватково СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 12:29    Заголовок сообщения:
    ----
Когда уровень воды в баке упадёт ниже верхнего штуцера, прекратится циркуляция и вода в регистре закипит. Причём мыться будешь прохладной со дна бака.

Автор: Шимас и КОткуда: Город герой - Архангельск СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 15:46    Заголовок сообщения:
    ----
Vian,

я померяю температуру. А градусником из парной можно это делать? Он не лопнет? А трубы 1\2 смотрятся эстетичнее, чем 3\4.Интересно, а врубить полотенцесушитель между регистром и баком никто не догадался?...У меня бак ещё до утра тёплый. Так бы было доп.место сушить всякую утварь банную.



Русская баня -> Водоснабжение


output generated using printer-friendly topic mod, Часовой пояс: GMT + 4