Воздушная линия от опоры к бане
На страницу Пред.  1, 2  :||:
Русская баня -> Электрика в бане

Автор: Вадим БорисычОткуда: Камчатка СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 12:20    Заголовок сообщения:
    ----
А как его делать-то? В двух словах. Если не затруднит
в понятных терминах

Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 13:36    Заголовок сообщения:
    ----
в понятных:
беруться 3-4 лома из арматуры длинной метра по 2..3; копается на пару штыков траншея в месте где верховодка поближе желательно)))). траншея прямая, треугольником (под 3) или квадратом (под 4 лома); ломы вбиваются в траншею (если многоугольником, то по углам) и их макушки обвариваются мет.полосой; край тойже полосы выводиться к какой-нить стене или столбу(желательно к стене по которой до щитка по стене провод потянется), к которым и крепиться; на краю делается клема под винт; засыпая траншею можно в нее соли насыпать поболее и водой пролить - проще испытания проходить будет.

Намного интнрнснее схемы подключения заземления к оборудованию - там есть варианты)))

Автор: Алексей ЕлисеевОткуда: Смоленск СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 13:51    Заголовок сообщения:
    ----
Пока я пальцем в ноут тыкал, Иван уже здесь...
Треугольник - это "по классике". При желании можно забить несколько труб в ряд или еще как-нибудь - зависит от свободного места на участке. Самый простой "не промышленный" вариант - просто добрую трубу в землю забить.

Автор: f1eryGОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 14:00    Заголовок сообщения:
    ----
С заземлением не так все просто, например очень важно знать какое состояние электро сети, отсюда будет следовать какой тип заземления выбрать. Так же важен тип грунта, например если это песок, то толку от треугольника, прямоугольника не буден, необходимо как минимум делать глубинное заземление.

Автор: Вадим БорисычОткуда: Камчатка СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 14:01    Заголовок сообщения:
    ----
Конец-то от этой приблуды куда втыкать?! Подключать то есть...

Автор: unОткуда: МО СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 14:04    Заголовок сообщения:
    ----
f1eryG, у меня как раз песок. Глубинное заземление как делать?

Автор: unОткуда: МО СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 14:06    Заголовок сообщения:
    ----
Вадим Борисыч, у европейских вилок есть помимо двух штырей третий контакт для земли. Соответственно и розетки тоже с третим контактом.

Автор: Вадим БорисычОткуда: Камчатка СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 14:19    Заголовок сообщения:
    ----
Теперь все стало ясно и понятно сейчас Very Happy

Автор: olezhikОткуда: С.Пб - Псков СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 00:25    Заголовок сообщения:
    ----
Схема вот такая. Других строений кроме бани(недостроенной) нет. Буду тянуть по воздуху.

http://fotki.yandex.ru/users/oleg-tsvetkov/view/420632/

Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 02:29    Заголовок сообщения:
    ----
У меня песок дальше и суше некуда – оба раза что подключался заземление велели делать по указаной схеме. (стоит 4штыря в ряд). Нужного сопротивления они при поверке не.показывют даже «на соленой воде при любом грунте», так как поверяющим главное с вас денежку взять (второй раз даже не меряли, а как мерили первы–смех –странно что там не килоомы показал прибор – вмидимо изначально заряжен на небольшое «невписывание в нормы), ну да это ничего–током и с таким не убьет (узо отраюботает), если там ом 40..60 вдруг окажется. (а норматив первыцу раз 30 трерьбовали, потом кажется 10 Ом, но могу на память ошибаться)Ё1

Автор: f1eryGОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 10:09    Заголовок сообщения:
    ----
un писал(а):
f1eryG, у меня как раз песок. Глубинное заземление как делать?


Это омеднённые стальные стержни, цена немного кусается, забиваются перфоратором (или кувалдой, тогда только запасных насадок на стержень взять нужно), для него специальная насадка есть. Продаются готовые комплекты.

В картинках нагляднее будет:
http://www.proektant.org/catalogs/by-01/01228_Igur_zazemlenie.pdf

http://www.sk-avesta.ru/article/d_10.html

Свинчивается частями, забивается "машкой" - металлическим грузом с отверстием по центру и двумя ручками по бокам, одевается на электрод. На электроде закрепляется болтами башмак, и передвигается по пруту по мере забивки.
Можно и сваривать электроды, при этом придется использовать накладки на стык.

Чем глубже забил тем выше сопротивление. ИМХО как минимум метров на 9 бить нужно. В грунтовые воды попасть нужно.

Вот табличка интересная
http://www.zandz.ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html

Автор: f1eryGОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 10:52    Заголовок сообщения:
    ----
olezhik писал(а):
Схема вот такая. Других строений кроме бани(недостроенной) нет. Буду тянуть по воздуху



Это окончательный вариант щита?
У вас на участке еще строения планируются?
Если я правильно понимаю ГРЩ у вас будет в бане?

Что могу сказать по схеме. PEN разделен не правильно. Ниже небольшой трактат по заземлению TN-C-S!

Достоинства ТN-C-S:
1. Защитное автоматическое отключение питания обеспечивается как УЗО, так и автоматическими выключателями (автоматами) или предохранителями (при наличии защитного зануления открытых проводящих частей).
Т.о. автоматические выключатели и предохранители защищают не только проводку от перегрузки и КЗ, но и людей от поражения при косвенном прикосновении.
2. TN-(C-)S, согласно ПУЭ, - основная (предпочтительная) система заземление.
3. Исключены грозовые перенапряжения между РЕ и нулевым проводом. Требуется установка только одного (трех при трехфазном вводе) ограничителя перенапряжений между L и PEN (шиной РЕ).

Недостатки ТN-C-S:
1. При аварии на ВЛ (обрыве нулевого провода и/или схлестывании его с фазным) возможно длительное протекание токов в десятки ампер через местное ЗУ.
2. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.

Применимость ТN-C-S:
- При хорошем состоянии и обслуживании ВЛ, наличии повторных заземлений PEN-проводника на ВЛ (не реже 200м)

Ключевые моменты:
1. PEN-проводник с ВЛ подключается непосредственно на шину РЕ щитка (ПУЭ, п.1.7.135), без каких бы то ни было коммутационных аппаратов в его цепи (ПУЭ, п.1.7.145). К этой же шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик. Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.
2. Сечение PEN-проводника должно быть не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди.
3. На вводе питающей линии в здание должно быть выполнено повторное заземление PEN-проводника, при этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители (ПУЭ-7, п.1.7.102).
Сопротивление растеканию ЗУ повторного заземления PEN-проводника ВЛ, согласно ПУЭ-7 РФ, не должно превышать 30 Ом (ПУЭ-7, п.1.7.103) (при кабельном вводе с КТП сопротивление не нормируется).
Согласно ПУЭ Украины, выполнение повторного заземления рекомендуется в случае отсутствия металлических трубопроводов, железобетонного фундамента и металлоконструкций, которые при включении в СУП сыграли бы роль естественных заземлителей. В этом случае сопротивление заземлителя повторного заземления PEN-проводника также не должно превышать 30 Ом.
4. В здании должна быть выполнена СУП, соединенная или совмещенная с шиной РЕ ВУ или ВРУ.

Вот простенький пример схемы ТN-C-S (уточнение - проводка освещения сечением 1,5 мм2 на схемке д.б. защищена автоматом на 10А):
(зеленая полоса с желтым просветом внизу - это шина РЕ в щитке, по совместительству выполняющая и функции ГЗШ)[/b]


Последний раз редактировалось: f1eryG (Пт 2 Декабрь 2011, 12:35), всего редактировалось 1 раз

Автор: f1eryGОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 11:00    Заголовок сообщения:
    ----
Раз уж заговорили о заземлении, небольшой трактат по системе заземления ТТ.

Организация системы заземления ТТ в частном доме

Код:


[b]Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание[/b]
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

Rа*Iа <= 50 В,

где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.



Достоинства ТТ:
1. Исключен вынос потенциала с PEN ВЛ на заземленные корпуса электроприборов при аварии на ВЛ.
2. Электробезопасность не зависит от состояния ВЛ.
3. Незначительный ток через ЗУ в нормальном состоянии.

Недостатки ТТ:
1. Защитное автоматическое отключение питания обеспечивается только УЗО, т.к. ток короткого замыкания на землю недостаточен для надежного срабатывания автоматов. При отказе УЗО и пробое фазы на заземленный корпус электроприбора, последний будет длительное время находиться под опасным потенциалом, кроме того, произойдет вынос потенциала на PEN-проводник питающей сети.
Автоматические выключатели в системе ТТ защищают только электропроводку (от перегрузки и КЗ "фаза-рабочий ноль").
2. ТТ, согласно ПУЭ, допускается только в случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены (а это еще надо доказать).
3. Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению проводки, УЗО, бытовых приборов.
4. Система ТТ требует квалифицированного обслуживания. Нередко неквалифицированные электрики "устраняют" срабатывание УЗО путем исключения его из схемы вместо выяснения и устранения причин срабатывания. В этом случае система ТТ превратится в "мину замедленного действия".

Применимость ТТ:
- При неудовлетворительном состоянии и обслуживании ВЛ

Ключевые моменты:
1. Нулевой провод с ВЛ не соединяется с местным ЗУ и шиной РЕ.
2. Все линии обязательно должны быть защищены УЗО (для защиты при косвенном прикосновении и от выноса потенциала на местный РЕ-проводник и PEN-проводник ВЛ). Поскольку только УЗО обеспечивает отключение при пробое фазы на корпус электроприбора, а УЗО традиционно считается менее надежным устройством, чем автоматы, желательно дублирование УЗО.
3. Для защиты при прямом и косвенном прикосновении уставка УЗО не должна превышать 30 мА.
4. Для защиты аппаратуры и проводки от грозовых перенапряжений должны применяться ОПНы (ограничители перенапряжений) (грозоразрядники) - см. Защита от перенапряжений (реле напряжения и УЗИП/ОПНы)..
5. Сопротивление растеканию местного ЗУ должно удовлетворять условию, приведенному в п.1.7.59 ПУЭ-7. Т.е. при УЗО 100 мА Ra должно быть не более 500 Ом, даже заземлитель в виде одного вертикального прутка длиной 2...3 метра в большинстве случаев обеспечит такое сопротивление с хорошим запасом.
Однако, для помещений с повышенной опасностью допустимое напряжение прикосновения д.б. уменьшено, обычно применяется величина 12В вместо 50В, соответственно, д.б. уменьшено и допустимое сопротивление заземления.
upd. при наличии на здании внешней молниезащиты сопротивление ЗУ должно одновременно удовлетворять указанному требованию ПУЭ и требованиям к ЗУ молниезащиты. Т.е., сопротивление ЗУ в этом случае д.б. не более 10 Ом.
6. ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла...", рекомендующий для таких зданий систему ТТ, хотя и не распространяется на стационарные здания, но ужесточает, по сравнению с ПУЭ, требование к сопротивлению ЗУ и устанавливает дополнительные требования к устройству ввода, к выполнению повторного заземления нулевого рабочего проводника с целью исключения атмосферных перенапряжений, что в целом способствуе повышению безопасности, а потому, до принятия других соответствующих стандартов, его целесообразно принять к руководству:
Нормативные документы, статьи и справочники по электрике, пост 16
7. В здании должна быть выполнена СУП, соединенная или совмещенная с шиной РЕ ВУ или ВРУ (см. пост #40).
8. Хотя сама по себе система защитного заземления ТТ не предъявляет особых требований к сечению вводного кабеля и проводников заземления, однако, при наличии УЗИП (молниезащиты) сечение вводного кабеля должно быть не менее 10мм2 по меди (16мм2 для алюминия). Сечение заземляющего проводника от заземлителя к шине РЕ ВРУ д.б. не менее 10мм2 по меди, 16мм2 для алюминия или 100мм2 для стали.

Вот простенький пример схемы ТТ (уточнение - проводка освещения сечением 1,5 мм2 на схемке д.б. защищена автоматом на 10А):
(зеленая полоса с желтым просветом внизу - это шина РЕ в щитке, по совместительству выполняющая и функции ГЗШ)
На этой схеме все линии, кроме освещения, для повышения безопасности имеют дублированную защиту УЗО: вводное УЗО на 100(300)мА и групповые УЗО на 10(30)мА.[/b]

Автор: unОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 12:31    Заголовок сообщения:
    ----
f1eryG, чем глубже забил, тем меньше сопротивление , а не выше. Опечатался ты или я неправильно что-то понимаю?
Сходил по ссылке, там глубинное заземление позиционируется как альтернатива обычному (с некотоывми преимуществами), а не как зазаемление для песчанных грунтов. Т.е. можно сделать и обычное, просто придется много штырей или труб забивать, пока не "наберется" необходимая длина для достижения приемлимого сопротивления.
Кстати, есть у меня неиспользуемая скважина 12 метров глубиной, правда метрах в 30 от бани, можно ли ее задействовать под заземление? Как меряется сопротивление зазаемления, между заземлением и чем?

Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 19:40    Заголовок сообщения:
    ----
un, это самое смешное –мериют между заземлением (клема на щитке) и воткнутым колышком (у меня воткнули в клумбу наподобии электрода сварки Ф5..6мм –может электород и был..)

Автор: olezhikОткуда: С.Пб - Псков СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 01:28    Заголовок сообщения:
    ----
f1eryG, не вижу никакого отличия моей схемы от представленной тобой (TN-C-S). Разве что рабочий ноль зачем-то разорван вводным АВ.



Русская баня -> Электрика в бане