Сгорела баня, оцените устройство печи!
На страницу 1, 2  След.  :||:
Русская баня -> Металлические печи

Автор: Артём_Откуда: Сочи СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 10:17    Заголовок сообщения: Сгорела баня, оцените устройство печи!
    ----
Благодарю за отзыв !
Возможно ли возгорание при данном монтаже печи ?
Для информации хочу сообщить, что труба была выше конька на 50 см, в итоге 6 метров, очень сильная тяга доводила её до красного состояния. Труба не сендвичь. В сауне от пола и до потолка (точно также как с наружы видно) была установлена строительная плита Минерит ЛВ . Баня отработала 9 дней. Если нужны другие фото вот ссылка http://narod.ru/disk/36870588001/DCIM.rar.html схему расположения приложил. Печь Helo 38. Парилка 22-23 м.куб.


Последний раз редактировалось: Артём_ (Пн 9 Январь 2012, 11:53), всего редактировалось 1 раз

Автор: Alexej050Откуда: г.Балаково СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 10:59    Заголовок сообщения:
    ----
Сочувствую....Cry
Ссылка не рабочая, Несуществующая страница

Автор: *Vladimir*Откуда: Челябинск СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 11:25    Заголовок сообщения: Re: Згорела баня, оцените устройство печи!
    ----
[quote="Артём_"]Благодарю за отзыв !
Возможно ли возгорание при данном монтаже печи ?

Я конечно сочувствую, но Артем - это же полный абзац !!! у тебя от трубы (не защищенной?), до бревна над ней, примерно 15 см?? я правильно вижу?? Shocked

Автор: Артём_Откуда: Сочи СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 11:50    Заголовок сообщения:
    ----
отделка стены была точно такая же как и с наружы листом Минерит ЛВ

Последний раз редактировалось: Артём_ (Пн 9 Январь 2012, 12:00), всего редактировалось 1 раз

Автор: Артём_Откуда: Сочи СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 11:52    Заголовок сообщения:
    ----
ссылку обновил

Автор: Шимас и КОткуда: Город герой - Архангельск СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 13:47    Заголовок сообщения:
    ----
Как-то странно она сгорела Shocked Не видно очаг возгорания. Похоже на то, что огонь распространялся снизу. Если бы была виновата труба, огонь бы первым делом пошел вверх. А у тебя потолок не горел. Горели стены, причём по всей площади.
Сделано конечно не правильно все, но что-то сомнительно, чтоб это было от трубы. Расскажи как заметили, как тушили...

Автор: SergW СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 13:57    Заголовок сообщения:
    ----
Минерит, он конечно не горит, но и теплоилоизолятор из него никакой... Может в нем проблема?

Автор: Артём_Откуда: Сочи СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:42    Заголовок сообщения:
    ----
за минут 5-10 заходил банщик (говорит чувствовал что-то не хорошее), запаха не было. После когда дым увидели стоило ему входную дверь открыть пламя с дымом мгновенно вырвались наружу.

Автор: *Vladimir*Откуда: Челябинск СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:45    Заголовок сообщения:
    ----
Артём_ писал(а):
отделка стены была точно такая же как и с наружы листом Минерит ЛВ

то что был прикручен лист минерита - это все фигня... представляешь какая температура была за ним??? и между минеритом и бревном был зазор или прям на бревно крутили??

а за эти 8 дней печь хоть раз тушили или она все праздники шпарила??

Автор: Артём_Откуда: Сочи СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:47    Заголовок сообщения:
    ----
а может быть сильная печь высушила всю деревяшку до критического состояния ? 38 и 22, почти в два раза. так и из-за тяги доходило до того что внутренняя часть печи до красна накалялась.

Последний раз редактировалось: Артём_ (Пн 9 Январь 2012, 14:54), всего редактировалось 1 раз

Автор: Артём_Откуда: Сочи СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 14:51    Заголовок сообщения:
    ----
*Vladimir* писал(а):
и между минеритом и бревном был зазор или прям на бревно крутили??

а за эти 8 дней печь хоть раз тушили или она все праздники шпарила??


Минерит на бревно крутили, баня с перекурами конечно, но каждый вечер работала.

Автор: Шимас и КОткуда: Город герой - Архангельск СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 15:12    Заголовок сообщения:
    ----
Посмотрел фотки по ссылке. У тебя там есть фото с внешней стороны, где сгорела стена далёкая от печи. ПРичём обгорела с улицы. Странное дело.
Вообщем моё мнение такое. Конечно такая конструция дымохода могла привести к пожару. Внутренняя часть печи и должна раскаляться до красна.Это нормально. А труба не должна быть голой. НО в данном случае, мне кажется, что источником явилось нечто другое. Например - обогреватель, электропроводка, соседи...и прочее...

Автор: ПалехаОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 21:21    Заголовок сообщения:
    ----
Моё мнение - огонь пошёл от тоннеля. Чем стены красили? Очень похоже на возгорание лака.

Автор: БакАСОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:27    Заголовок сообщения:
    ----
и ещё : какой кирпич в экране ? и что между кирпичём и бревном ?

Автор: КоллегаОткуда: Москва-Ивантеевка-мкрн. Первомайский СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:30    Заголовок сообщения:
    ----
Шамот

Автор: БакАСОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:35    Заголовок сообщения:
    ----
Так ШАМОТ вроде как не надо туда. он же теплопроводимый . так ?

Автор: ПалехаОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:49    Заголовок сообщения:
    ----
Возгорание пошло от тоннеля, там даже плита лопнула. Интересно взглянуть, что под тоннелем и под печкой.

Автор: БакАСОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 23:03    Заголовок сообщения:
    ----
Палеха, Вы думаю правы. Возгорание пошло от тоннеля, тоннель-дерево разделка в кирпич мало !!!!!

Автор: СемёнычОткуда: Тюмень СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 01:43    Заголовок сообщения:
    ----
Грустная картина.
Но – прямо сказать – противопожарной защиты требования не выдержаны.
И из инструкции финской требования не выдержаны по отступкам. Правда там про огнезащиту по дымоходу почти ничего нет.
Но раза три ведь повторено – топить умеренно!
Артём_ писал(а):
а может быть сильная печь высушила всю деревяшку до критического состояния ? 38 и 22, почти в два раза. так и из-за тяги доходило до того что внутренняя часть печи до красна накалялась.

Высушивание до критического состояния – не знаю такого, хотя все знаем что сухая деревяшка вспыхивает и горит лучше сырой.
А при длительном нагреве и при 100 градусах может зашаить, а там и возгореться.
«38 и 22» - вряд ли критично, ведь для сруба инструкция дает на объем коэффициент 1.5, получается 33 куба, 27-ая уже не потянула бы, и 38ая все же на 18-38 кубов.
Палеха писал(а):
…. Чем стены красили? Очень похоже на возгорание лака.

Да, похоже что все стены разом занялись.
И похоже началось над дымоходом, уголек где более глянцевый сейчас на фото..

Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 08:30    Заголовок сообщения:
    ----
Ставили опыт както давно– сухое лакированое дерево (ножка стула) вспыхивает над электроплиткой (комфорка ввиде изогнутого тена, в видимом спектре практически несветится, только в полной темноте) в 20..25 см практически мгновенно.. Т.е. Для лака и светящихся поверхностей и 50 см не есть ППР (противопожарный разрыв). Для данных условий расстояние по нормам не то 1.2, не то 2.1 метра... Не помню точно..

Минерит хорошо.. закрыв его из вне полированной нержей и отступив от бревна можно сократить расстояние сантиметров до 60..50. (но не до 15)
,
ППР в шамоте - 75 см (3 кирпича) в горизонте, а над туннелем (считаем как от перекрышки печи) сантиметров 90 получатся.



Русская баня -> Металлические печи


output generated using printer-friendly topic mod, Часовой пояс: GMT + 4

На страницу 1, 2  След.  :||:
Страница 1 из 2