Добрый день!
Выбираю дымоход, печь Ферингер классика с закрытой каменкой, дальше метровая труба, обложенная камнем, 90 град угол и метровый сендвич в стену (строение кирпичное), дальше тройник и пять метров вверх.
Вопрос вот в чем. Читая на этом форуме о марках сталей, толщине наполнителя, его видах и прочем, я окончательно запутался с выбором.
Конкретно - выбор между дымоходом Феррум и Вулкан, другие варианты тоже рассматриваются, но меньше, т.к. эти дымоходы можно найти в свободной продаже за сравнительно приемлемые деньги.
Нигде не написано, что дымоход Феррум плохой\хороший потому что...(о нем почти нет инфо на форуме)
Нигде не написано про Вулкан, его просто многие рекомендуют, потому что он хороший( якобы, почему-то) может из-за 321 стали, может из-за 5см слоя наполнителя непонятно...
Стоит ли переплачивать за Вулкан порядка 75% стоимости? На столько ли критично использование 430 стали?
Я бы не заморачивался, но завод Феррум указывает рабочую температуру 430 0,8 мм нержи - 450 гадусов.
Смущает только это.
Спасибо.

Автор: BrezhneffОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Ср 24 Декабрь 2014, 18:54    Заголовок сообщения:
    ----
Купил феррум 0,8мм, на трубе наклейка с указанием t=600 градусов
Всем спасибо

Автор: Алексей6800Откуда: Москва СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 13:13    Заголовок сообщения:
    ----
Рекомендую немецкие модульные дымоходы Jeremias из нержавеющей стали.
Компания Jeremias (Германия) производит безопасные дымоходные системы из высококачественной нержавеющей стали с гарантией до 25 лет, а так же бюджетные варианты с гарантией до 10 лет.
Контакты компании:
Почта: sales@jeremias.ru и
Телефон: +7 (495) 664 23 78

Автор: Crion213Откуда: SPb СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2018, 18:28    Заголовок сообщения:
    ----
Когда я выбирал дымоход, мне все уши прожужжали, что главное это утеплитель был максимально жесткий, дополнительно можно уплотнить бод кольцами базальт-картоном. Вот у феррума мягкий утеплитель, сделал в бане и пожалел-рука не держит температуру, пришлось уплотнять и прокладывать базальтом. плюс увеличивать проходки изаполнять их файрбатсом...

Автор: SanSanichОткуда: Воронеж СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2018, 20:23    Заголовок сообщения:
    ----
Crion213, критерий качества дымохода- "рука не держит" я бы не считал применимым во всех случаях. Обычные сендвичи толщиной 50мм и не обязаны давать режима при котором руке не будет горячо. На отдельных режимах- да, но не всегда. Для прямоточек из линейки феррума если и брать- так только серию крафт, где не базальт, а другой утеплитель, который до 1000 С держит. И жесткость тут особо не причем.
Да и вообще не забываем главное правило при устройстве дымохода- "Сендвич это не огнезащита ваших перекрытий, а средство борьбы с конденсатом в трубах и улучшения тяги." Поэтому все перекрытия независимо от качества дымохода должны быть правильно устроены.

Автор: Crion213Откуда: SPb СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2018, 12:14    Заголовок сообщения:
    ----
Не совсем согласен-сэндвич еще и снижает тепловое излучение голой трубы вовне, что приводит к уменьшению необходимой защиты на втором этаже и на крыше. Плюс пажаробезопасность расположенного в зоне инфракрасного излучения хлама.
Жесткость-критерий неслеживаемости ваты со временем-отсутствие пустот внутри сэндвича. Стыки-самое стремное место. Как раз критерий "держит рука" и ощущается именно на стыках кожухов труб, для этого между уплотнительными кольцами и прокладывают дополнительный слой базальта.

Автор: SanSanichОткуда: Воронеж СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2018, 13:48    Заголовок сообщения:
    ----
Вот именно потому что "слеживаемость" дымохода не возможно постоянно контролировать. Не будешь же каждый раз при протопке ощупывать весь дымоход на чердаке, крыше и т.п. разделки и нужно делать из соображений что сендвич осыпался и температура возросла. Да, есть хорошие фирмы и т.п., но от брака никто не застрахован и окажись этот брак в трубе лучше если она запроектирована как следует. А то первый месяц мы все любим по чердакам лазить трубы щупать, а вот через два-три года хорошо если раз в год проверяют.

Автор: Crion213Откуда: SPb СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2018, 15:01    Заголовок сообщения:
    ----
Обычное ежегодное ТО, на авто тоже минимум раз в год жидкости проверяются-и ничего, ездят же все... Уровень безопасности должен быть оптимальным, в том числе и по цене-хоть через раз проверяй, хочешь обмотай 10 слоями изоляции, хочешь датчики поставь,-а проще сделать в соответствии с требованиями производителя с небольшими возможными доработками, и раз в квартал или год производить визуальный и тактильный осмотры...
Если сходить с ума, можно дойти сначала до керамического дымохода, а затем до кирпичной трубы....

Автор: SanSanichОткуда: Воронеж СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2018, 17:25    Заголовок сообщения:
    ----
У всех свое представление о безопасности- многим, действительно, и керамические дымоходы кажутся не надежными, а кого-то и голая труба вплотную к вагонке не пугает. Так что Вам жить, Вам и решать, главное что бы от Ваших решений не пострадали другие люди.

Автор: MAGOLОткуда: МОСКВА СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2018, 15:14    Заголовок сообщения:
    ----
РусПар с ЖарпарКомом тестировали дымоходы. По критерию "цена - качество" победили дымоходы Теплов и Сухов... Дальше решать вам!!!

Автор: Mikhail43Откуда: spb СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2018, 20:25    Заголовок сообщения:
    ----
Да конечно, через месяц-другой никто уже не бегает проверять, тактильный-шмактильный осмотр проводить)