Вентиляция в теплом предбаннике. Прошу советов.

 
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Вентиляция
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Nikolayekb



Зарегистрирован: 12.03.2017
Сообщения: 3
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 00:23    Заголовок сообщения: Вентиляция в теплом предбаннике. Прошу советов. Ответить с цитатой

Приветствую участников форума.
Есть баня из бревна 6м на 4м.
Фундамент разделен по середине перегородкой.
1. Предбанник свое пространство под полом. Без продухов. Пол утеплен мин ватой. Не дует и не холодно.
2. Под парилкой и моечной отдельное пространство. Два продуха на против друг друга. На земле стяжка армированная с утеплением эппс. Вода стекает по стяжке под уклоном в яму за пределами бани. Все ок.
Потолок засыпан керамзитом. Таким образом никакой вентиляции нет. Печка тунгуска. Труба высоко выведена по нормам. С тягой никогда проблем не было. Все тянет все ок. Летом особых проблем нет. Ибо нет проблемы открыть или приоткрыть окна. А также сохнет все ок.
Зимой. Стоит высокая влажность. По началу даже бревна синеть начали. Все было отшлифовано и обработано. Зимой стали париться крайне редко - раз в месяц. Тоже вроде ок. Но проблема высокой влажности не ушла.
Проблема причем не только в просушке после мытья но и в высокой влажности во время приема банных процедур. Если быстро все ок. Но когда людей много или процедуры длятся по 5 часов то влажность напрягает. Причем влажность в предбаннике.
Окна не открыть т к дети маленькие. Поэтому все сидят потные. Дети даже если в баню не идут а просто отдыхают с нами все равно все взмокшие.
Что делать? как по науке правильно устроить вентиляцию? Выводить я понимаю на улицу. Но через чердак или можно через стену?
Воздух подачу делать? Если делать то откуда? Может из тамбура?
Прошу помощи ибо напрягает.



20170313_010348.jpg
 Описание:
 Размер файла:  765.55 КБ
 Просмотров:  360 раз(а)

20170313_010348.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Nikolayekb



Зарегистрирован: 12.03.2017
Сообщения: 3
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хотя бы ссылки киньте в каком направлении двигаться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
lotos
**=***=**


Зарегистрирован: 27.09.2009
Сообщения: 3624
Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.

СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Nikolayekb, баня построена изначально неправильно и скорее всего гниет активно. Если в КО утепленный пол и в подпольном пространстве не сделаны продухи, то полы точно гниют.
Как минимум сделайте перекрываемое отверстие в стене под потолком на улицу. Это нужно сделать в самом дальнем углу от печи. Окна приоткрывайте пока дети в парной. Но это все полумеры. И детей жалко, так как не здоровье в бане получают, а мучаются. И баню жалко, ибо сгниет быстро. Переделывать по хорошему ее надо пока не поздно.
Почитайте про правильную вентиляцию здесь http://rbany.ru

_________________
Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мои статьи http://rbany.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Nikolayekb



Зарегистрирован: 12.03.2017
Сообщения: 3
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

lotos, спасибо за ответ.
Под КО там все антисептиком обработано пленки и т.д.
Да и если пол сгниет не страшно поменять не проблема.
Т к баня эксплуатируется круглогодично то через 1-2 года действительно нижние бревна почернели. Решили так проблему все отшкурили обработали от стен все отодвинули в КО лишнее убрали. И сократили посещения в зимний период. А проблема не решена согласен с Вами.
Подскажите где вы имели ввиду отверстие? в КО?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
lotos
**=***=**


Зарегистрирован: 27.09.2009
Сообщения: 3624
Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.

СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да. И в моечной желательно.
_________________
Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мои статьи http://rbany.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Вентиляция Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме

Последние сообщения на форуме

Здесь можно приобрести печь Калита в любой комплектации Калита русский пар (100 Ответов) - Admin, 30/10/10



Печи для бани

2002-2018 Проект © "Русская баня, как построить"

Использование материалов с обязательной ссылкой на форум "Русская баня".