Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Елена Анатольевна
Зарегистрирован: 02.07.2006 Сообщения: 4 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пн 3 Июль 2006, 00:06 Заголовок сообщения: Утепление наружных стен |
|
|
Мужики! Подскажите тетеньке, как все-таки делается обрешетка?
Исходные данные: строение из арболита (стружко-бетон), хочу устроить не столько русскую баню, сколько сауну(парильное отделение с печкой Термофор с обратным водяным контуром и душевая). По теплотехническим расчетам толщина минеральной ваты 100мм. А КАК ее монтировать-то при такой толщине? Снаружи будет виниловый сайдинг, для него нужны вертикальные стойки, а плиты минеральной ваты можно ставить враспор между стойками. Какие же будут эти стойки? Не ставить же брус 100мм? Может можно поставить 50мм мин.ваты и сверху слой какого-нибудь Изолона или т.п. Пол дня сижу в Инете, уже и на сайте ROCKWOOL зарегистрировалась. Они твердят, что уменьшать слой нельзя, а КАК устроить обрешетку ...Или строить обрешетку из металлических профилей? Тогда где их найти? У Тиги-Кнауф нет 100мм профилей, я уже смотрела. Подскажите, а то уже мозги закипают, завтра вечером уже с прорабом встечаюсь.
Спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vasya ***=---=***
Зарегистрирован: 03.10.2002 Сообщения: 1431
|
Добавлено: Пн 3 Июль 2006, 11:15 Заголовок сообщения: |
|
|
установка вспученных полеуретанов в парную с суховоздушным режимом внутрь парной не рекомендуется.
А утеплитель крепить на двойную обрешетку по 50 мм, или как альтернатива - применить изолон в качестве утепления и гидроизоляции от стены, затем 50 мм утеплителя по каркасу, затем фольга, контррейка и вагонка. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Елена Анатольевна
Зарегистрирован: 02.07.2006 Сообщения: 4 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пн 3 Июль 2006, 12:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответ. Я собираюсь утеплять все здание снаружи. Внутри парной и душевой все будет как у вас на сайте предлагается - липовая вагонка, зазор, фольга и т.д. Это все понятно и обсуждено уже много раз. И мне этот способ нравится. А вот снаружи... Дело в том, что этот арболит чертов вроде бы и превосходит шлакобетон по многим показателям, и теплопроводность у него ниже, а вот с гигроскопичностью - беда! значит нужно гидро и теплоизолировать, чтобы вынести эту пресловутую точку росы из стены в минвату. И вот тут я что-то никак не соображу. Получается, что изнутри у меня герметичная баня и влага до арболита не доходит, только нагреваем стену и все. А если снаружи мороз? Значит снаружи пирог такой - стена-Изолон-минвата-зазор-сайдинг. А что такое двойная обрешетка по 50мм? Это же двойные расходы на монтаж. Может хватит 10мм Изолона и 50мм минваты? Мне просто прораб уж очень этот Изолон рекомендует. А кто-нибудь с ним работал? Про него сам Ижевский з-д пишет, что коэф. теплопроводности 0,029(!) и 10мм заменяют 15мм минваты. Но все официальные рекомендации его ВМЕСТО утеплителя не рекомендуют. Только как гидроизолятор при утеплителе. Есть у кого-нибудь опыт работы с ним? Или может подскажете какие-нибудь чисто строительные форумы. Спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Елена Анатольевна
Зарегистрирован: 02.07.2006 Сообщения: 4 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пн 3 Июль 2006, 13:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Вдогонку.
Между прочим ROCKWOOL не рекомендует вообще использовать пароизоляцию при утеплении снаружи. По их схеме - стена-минвата-ветрозащита-зазор-сайдинг. Иначе в здании нужно обеспечивать усиленную вентиляцию. Здравый смысл подсказывает, что они правы. Ведь сама парная - закупоренный термос, там уже пароизоляция есть, а жилая часть дома должна как-то дышать. Корпус дома стоит уже лет 8 с заколоченными окнами, там сыро как в склепе, вентиляции нет (не я проектировала). А может есть что-нибудь рулонное, теплоизолирующее, но паропроницаемое? Или это фантастика? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Елена Анатольевна
Зарегистрирован: 02.07.2006 Сообщения: 4 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пн 3 Июль 2006, 13:15 Заголовок сообщения: |
|
|
И опять вдогонку.
Изолон - физически или химически сшитый пенополиэтилен. Я не химик. Сижу в Инете неделю, глаза от изобилия теплоизоляторов разбегаются. И каждый хвалит свое и поливает конкурента. И у каждого материал самый-самый универсальный, а зайдешь на форумы... Мужички многим недовольны. Я до этого только городские квартиры проектировала. НЕОПЫТНАЯ Я! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ramunas **=***=**
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 8245 Откуда: Литва
|
Добавлено: Чт 31 Август 2006, 16:28 Заголовок сообщения: |
|
|
да не бойтесь этой точки росы - если стена сухая - точка не актуальна. если баня протапливается лишь раз в неделю, при таком режиме стена будет промерзать и отходить постоянно - лудше хороше сделать пароизоляцию изнутри _________________ Авторский раздел
http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=35
если будут вопросы - пишите в личку. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|