Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
karenin *=---=*
Зарегистрирован: 09.06.2007 Сообщения: 206 Откуда: СПБ, Ново Токсово
|
Добавлено: Пн 27 Май 2013, 15:30 Заголовок сообщения: Заземление и бойлер. |
|
|
Подскажите ПЖТА, есть защитное заземление в доме (контур) и в моечной хочу повесить бойлер.Достаточно ли будет подключить его 3- проводным кабелем сотдельным "земленым" проводником или желательно подключить на конце этой линии УЗО с мин. токос срабатывания ?Допустим 10А
Спасибо _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
СКИДКА 10 % при заказе монтажа дымохода. Облицовки, каминные топки и печи для бань и саун. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Чт 30 Май 2013, 04:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Рекомендую использовать УЗО с током 10мА (надеюсь, что в вопросе - описка). _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Bossi =--=
Зарегистрирован: 20.04.2016 Сообщения: 14 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пт 28 Июль 2017, 19:55 Заголовок сообщения: Re: Заземление и бойлер. |
|
|
karenin писал(а): | Подскажите ПЖТА, есть защитное заземление в доме (контур) и в моечной хочу повесить бойлер. Достаточно ли будет подключить его 3- проводным кабелем сотдельным "земленым" проводником или желательно подключить на конце этой линии УЗО с мин. токос срабатывания ?Допустим 10А
Спасибо | какой вариант выбрали??? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Valeriiy1005
Зарегистрирован: 03.08.2017 Сообщения: 8 Откуда: Россия
|
Добавлено: Вс 6 Август 2017, 15:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Я тоже себе сделал УЗО с током 10мА! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Kuzma76
Зарегистрирован: 09.10.2017 Сообщения: 3 Откуда: yandex
|
Добавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 16:24 Заголовок сообщения: |
|
|
УЗО в помещениях где есть вода, это обязательная вещь. Такая же ситуация была, но мы поставили узо и забыли. на всякий случай лучше себя защитить. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Klaus =--=
Зарегистрирован: 07.06.2016 Сообщения: 12 Откуда: Питер
|
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 12:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Мы также делали, но баня у нас большая и соответственно нужно следить за всей за всей проводкой и розетками. Так что мы сделали проще, установили необходимый контроль, когда уезжаем, и спокойно следим за всем. если хотите также, то смотрите полную информацию на Эктострой. |
|
Вернуться к началу |
|
|
MAGOL **=***=**
Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 3924 Откуда: МОСКВА
|
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 14:40 Заголовок сообщения: |
|
|
А кто сможет ответить на простой вопрос - Зачем заземлять бойлер, если вода по трубопроводу из скважины - колодца?
Про УЗО - согласен- нужный элемент, у меня установлено... _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
|
Вернуться к началу |
|
|
syslog
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 1 Откуда: Москва
|
Добавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 01:01 Заголовок сообщения: |
|
|
MAGOL писал(а): | А кто сможет ответить на простой вопрос - Зачем заземлять бойлер, если вода по трубопроводу из скважины - колодца?
Про УЗО - согласен- нужный элемент, у меня установлено... | Путь на "землю" должен иметь меньшее электрическое сопротивление, чем через воду или через человека. Возникает резистивный делитель из цепочек сопротивлений, одно из которых тело человека. Поэтому шунтирующий элемент должен забрать весь ток на себя.
Кроме того. Не важно откуда вода и трубы или сама вода "заземляется", это зазаемление имеет высокое сопротивление, оно длинное, а значит могут возникать долгие переходные процессы. Заземление, основанное на водопроводной трубе при наличии постоянных и долгих по времени токов утечки быстро корродирует, провоцирует созданию наведенных токов и образуютя гальванические процессы в грунте, колодце... |
|
Вернуться к началу |
|
|
MAGOL **=***=**
Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 3924 Откуда: МОСКВА
|
Добавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 15:15 Заголовок сообщения: |
|
|
syslog, а ты в курсе, что в пятиэтажках и "сталинках" никогда не было и Нет заземления!!!
Меня установщик стиралки решил "развести" - Сейчас по стене проложу кабель со щитка до стиралки!! 53000 р.- Плати! У меня в институте 2 семестра была электротехгика, семестр - электроника...
Короче, нет у меня заземления в бане, и электроподогрев полока и стены в мойке я не отключаю при мыльном веничном массаже...
Тестируем... _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
|
Вернуться к началу |
|
|
SanSanich *=---=*
Зарегистрирован: 14.08.2016 Сообщения: 103 Откуда: Воронеж
|
Добавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 23:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: | А кто сможет ответить на простой вопрос - Зачем заземлять бойлер, если вода по трубопроводу из скважины - колодца? | Касаемо заземления, УЗО и зачем всё это нужно.
Пока нет пробоя в сети ни заземление, ни УЗО не работают, но в случае когда электрический ток подаваемый на тены начинает пробивать на корпус, возможны два варианта развития событий:
1. Заземления нет, но ток утечки нашел себе путь в "грунт" по водопроводным трубам- тогда водопроводная труба работает как заземление, сразу срабатывает узо, все счастливы.
2. Второй вариант, менее оптимистичный- ток утечки не смог уйти по водопроводной трубе по причине наличия "диэлектрических вставок в водопроводной системе" таких как пластиковые трубы, резиновые/силиконовые прокладки, (та же лента фум, я думаю, может сыграть роль диэлектрика). Тогда у нас есть пробой на корпус, но утечки еще нет, так как току некуда бежать, и бойлер висит и ждет свою жертву, которая выходя мокрой из душа решила выключить на ночь бойлер, и прикоснувшись рукой к корпусу бойлера становится проводником, пока не сработает УЗО. Хорошо если УЗО подобран правильно (10 мА), тогда все живы, а если 30 или 100 мА?
Таким образом наличие заземления в паре с УЗО дает гарантированное автоматическое отключение электроприбора от сети в случае пробоя электропроводки на корпус.
Ну а дальше решайте сами- везучий вы человек или нет. У меня есть знакомые которые в квартире на каждую розетку по УЗО поставили, есть и которые без единого УЗО живут. Кто-то электроосвещение 12В в парную выводит, кого-то и 220 не пугают. Каждый отвечает за свою жизнь сам, главное не подвергать опасности чужие, а то не удобно их родственникам в глаза будет смотреть и рассказывать что такого никогда не было. |
|
Вернуться к началу |
|
|
MAGOL **=***=**
Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 3924 Откуда: МОСКВА
|
Добавлено: Вс 10 Декабрь 2017, 10:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Возможно, всё дело именно в замене стальных труб на современные. Так что- заземляться стоит. Ну а в парной у меня 12 вольт. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
|
Вернуться к началу |
|
|
nsk-sergey
Зарегистрирован: 02.10.2018 Сообщения: 1 Откуда: Новокуйбышевск
|
Добавлено: Ср 3 Октябрь 2018, 09:35 Заголовок сообщения: |
|
|
MAGOL писал(а): | А кто сможет ответить на простой вопрос - Зачем заземлять бойлер, если вода по трубопроводу из скважины - колодца?... | А что, вода из скважины-колодца не такая мокрая, как из стационарного трубопровода или она не касается вашего тела??
Вопрос конечно оригинальный... Воздержусь от комментария! |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|