Список форумов Русская баня Русская баня
Вопросы строительства и эксплуатации
 
 Избранные темыИзбранные темы   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Русская баня. Строительство и эксплуотация


Подключение бани к электричеству
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Электрика в бане
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2009, 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можно и такой вид транса, но помоему он будет дороже чем электронные понижающие преобразователи, при одинаковой мощности., и с креплением сложнее.
Я покупаю в Ашане преобразователи., COMTECH с мощей 60Вт (цена около 140руб), предпочитаю делать распределённую мощность по нагрузке, то есть ставить не один мощный преобразователь на все лампочки, а несколько по слабее, но при этом получить более отказоустойчивую систему. По деньгам это совсем чуть дороже, гемороя пбольше,. К слову сказать, эти COMTECH весьма надёжные.

_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
myspain
**=***=**


Зарегистрирован: 09.11.2008
Сообщения: 2162
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2009, 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Шкодник писал(а):
Можно и такой вид транса, но помоему он будет дороже чем электронные понижающие преобразователи, при одинаковой мощности., и с креплением сложнее.
Я покупаю в Ашане преобразователи., COMTECH с мощей 60Вт (цена около 140руб), предпочитаю делать распределённую мощность по нагрузке, то есть ставить не один мощный преобразователь на все лампочки, а несколько по слабее, но при этом получить более отказоустойчивую систему. По деньгам это совсем чуть дороже, гемороя пбольше,. К слову сказать, эти COMTECH весьма надёжные.
Хороший подход...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2009, 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой


_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Premio 373
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 11.11.2008
Сообщения: 602
Откуда: 70/77RUS

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Албанский вопрос: в шкафу на рейке 4 автомата: 2х40, 25 и 16. 16й питает розетку для насос-станции, кот планировалось ставить. Щас тупо не задействована. 25й держит второй этаж. Один из 40х держит весь первый этаж и веранду полностью. А Вот назначение первого 40го я не пойму. Но он отключает все автоматы на щитке. Один из контактов этого автомата кстати чуть поджарен. Так должно быть с первым 40м?
_________________
Хочешь сделать хорошо - делай сам
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Premio 373
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 11.11.2008
Сообщения: 602
Откуда: 70/77RUS

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Албанский вопрос: в шкафу на рейке 4 автомата: 2х40, 25 и 16. 16й питает розетку для насос-станции, кот планировалось ставить. Щас тупо не задействована. 25й держит второй этаж. Один из 40х держит весь первый этаж и веранду полностью. А Вот назначение первого 40го я не пойму. Но он отключает все автоматы на щитке. Один из контактов этого автомата кстати чуть поджарен. Так должно быть с первым 40м?
_________________
Хочешь сделать хорошо - делай сам
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не совсем правильно.
Каждый последующий автомат должен быть меньше по номиналу, чем предыдущий.
Соответственно вводной на 40, и за ним следущий на 40, - не правильно.
Цитата:
25й держит второй этаж.
Имеется в виду, что установлен всего один автомат на весь второй этаж, и розетки и освещение на нем? Если это так, то ето не хорошо.
То же самое и про
Цитата:
40х держит весь первый этаж и веранду полностью
Или они все таки делятся.?
Цитата:
Один из контактов этого автомата кстати чуть поджарен. Так должно быть с первым 40м?
Если контакты поджариваются, то по любому такого быть не ДОЛЖНО.
Имеет смысл просчитать суммарную мощность всей нагрузкии плясать от этого.

_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Premio 373
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 11.11.2008
Сообщения: 602
Откуда: 70/77RUS

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я не нашел веток, которые бы висели на первом 40м. Второй этаж - мансарда летняя, нагрузка там отсилы 2 лампы и конвектор 1квт. А второй 40й да, держит весь дом 1й этаж: 3х1квт обогреватели, чайник 2квт, мАфон, конфорки, умывальник, 7 ламп - это случается работает все одновременно.
_________________
Хочешь сделать хорошо - делай сам
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
myspain
**=***=**


Зарегистрирован: 09.11.2008
Сообщения: 2162
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ИМХО, автоматы расчитываются не по нагрузкам, а по сечениям проводов. Чего-то там у тебя намудрено...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
myspain
**=***=**


Зарегистрирован: 09.11.2008
Сообщения: 2162
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А вот провода расчитываются по нагрузкам, а если уже проложены и менять нет возможности/желания, тогда нагрузки подгоняются...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Premio 373
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 11.11.2008
Сообщения: 602
Откуда: 70/77RUS

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Короче, 1 и 2 автоматы включены последовательно как раз тем поджарен проводом в матерчатой оплетке. Сделал фото, позже выложу. Там все видно.
_________________
Хочешь сделать хорошо - делай сам
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
myspain
**=***=**


Зарегистрирован: 09.11.2008
Сообщения: 2162
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Premio 373, Нужно сделать экспертзу электроснабжения, осмотреть розетки, коробки, какие провода по сечению туда подходят, попробывать начертить схему.
Вводной автомат лучше использовать с УЗО. Иногда подгорают клеммы от плохого контакта.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
ИМХО, автоматы расчитываются не по нагрузкам, а по сечениям проводов.
Нет, не так.
Номинал автоматов определяется исходя из суммарной мощности потребителей, котрые сидят на этом автомате, плюс разумный запас.
Сечение проводов подбирается (точнее высчитывается) исходя из потребляемой мощности потребителей, плюс длина магистрали, плюс способ прокладки (открытый, закрытый( если закрытый, то в каком материале, потаму как нагрев и рассеивание температуры нагрева)), плюс разумный запас.
Я сторонник делать распределение потрбляемой мощности, с каждым своим автоматом.
Пример. Стоит автомат на отдельную осветительную линию на второй этаж. Протяженность линии 15 м.То есть практически протяженность ни какая. Сечение проводов 1,5 квадрата. Исходя из твоего постулата, автомат надо стаить 10 А. А зачем? если я знаю что у меня мощи на освещение на весь второй этаж, максимум -500 Вт, да и то врядли. Считаем: 500Вт делим на 220В, получаем 2,27 А. Соответственно автомат, у меня, стоит на 6 А. а не на 10 и не на 16А.
Так оно надёжней.
По любому, и номинал автоматов, и сечение проводов подбирается исходя из потребляемой мощности.

_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Вводной автомат лучше использовать с УЗО. Иногда подгорают клеммы от плохого контакта.
Согласен.Premio 373,
Цитата:
конфорки
Так у тебя электрическая плита? А моша у неё какая?
_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
myspain
**=***=**


Зарегистрирован: 09.11.2008
Сообщения: 2162
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Шкодник, Это все понятно, но вот в принципе на свет можно было использовать и провод потоньше...
Здесь я про конкретные условия у человека, т.е. когда уже все проложено и судя по подключению автоматов криворуко. Т.е. если провод 1.5 кв.м., нагрузка больше, чем 10А, то типа ставим автомат на 16 или 25 и на тебе пожар... не дай бог.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
3х1квт обогреватели, чайник 2квт, мАфон, конфорки, умывальник, 7 ламп - это случается работает все одновременно.
Считаем: обогрев.= 3КВт
Чайник= 2Квт
Лампочки= 7*100=700 Вт
Умывальник =1,5 КВт
Итого:=7,2 КВт делим на 220В = 32 АМПЕРА
А тебя еще и конфорки.
Вот где собачка порылась.

_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

myspain, чаво-то я прощелкал. Увлекся теорией, уйдя от конкретной практики. Embarassed
_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
myspain
**=***=**


Зарегистрирован: 09.11.2008
Сообщения: 2162
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Шкодник писал(а):
Цитата:
3х1квт обогреватели, чайник 2квт, мАфон, конфорки, умывальник, 7 ламп - это случается работает все одновременно.
Считаем: обогрев.= 3КВт
Чайник= 2Квт
Лампочки= 7*100=700 Вт
Умывальник =1,5 КВт
Итого:=7,2 КВт делим на 220В = 32 АМПЕРА
А тебя еще и конфорки.
Вот где собачка порылась.

А теперь еще и сечение провода не грех узнать и способ прокладки, причем до всех потребителей, и посмотреть не порылась ли собачка где-нибудь не там....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

myspain,
Цитата:
но вот в принципе на свет можно было использовать и провод потоньше...
Можно, но я не буду.
_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
myspain
**=***=**


Зарегистрирован: 09.11.2008
Сообщения: 2162
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Шкодник писал(а):
myspain,
Цитата:
но вот в принципе на свет можно было использовать и провод потоньше...
Можно, но я не буду.
Тогда почему не использовать автомат на 10 А, при этом при модернизации освещения не прийдется покупать второй на 10 и ложить в долгий ящик на 6?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шкодник
**=***=**


Зарегистрирован: 22.09.2008
Сообщения: 1903
Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50

СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модернизация вряд ли будет, даже если будет, то и этого хватит.
1,5 квадрата кладу не из-за мощи, а из-за провода. Одножильный тоньше хлипким становится, а многожилку класть не буду.
Sorry афтару топика за OFF.

_________________
Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Электрика в бане Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Страница 3 из 9

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме

Последние сообщения на форуме

Здесь можно приобрести печь Калита в любой комплектации Калита русский пар (100 Ответов) - Admin, 30/10/10



Печи для бани

2002-2018 Проект © "Русская баня, как построить"

Использование материалов с обязательной ссылкой на форум "Русская баня".