Я про автоматы в щитке...
40 амперный двухполюсный автомат стоит на вводе, если оба полюса запараллелить по каждому из них потечет ток вдвое меньший, итого получаем один автомат на 80 ампер. По характеристикам автоматов отсечка (моментальное отключение) срабатывает при 10 кратном превышении тока, в Вашем случае 800 ампер, тепловой расцепитель срабатывает в течение 20 секунд при трехкратном превышении номинального тока, в Вашем случае 240 ампер.
Провод сечением 2,5 мм квадратных допускает длительную нагрузку 25 ампер или 5 киловатт...
Дальше тяните спички (бросайте кубик, бумажки из шапки, кофейная гуща и т.д.) что отгорит раньше - провод на скрутке или на счетчике...
Потому как автомат точно не отключится... ни один
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Premio 373 **=---=**
Зарегистрирован: 11.11.2008 Сообщения: 602 Откуда: 70/77RUS
|
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 21:31 Заголовок сообщения: |
|
|
Понятно... Подключали баню к дому те же залетные гастры, что и строили ее..
PS Сколько же вокруг нас откровенных д..бов.. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vja4 =---=
Зарегистрирован: 31.01.2009 Сообщения: 40
|
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 19:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Premio 373, на фото перемычка между С-40 проходит через клемму, это соединение поводов или крепление ? Эта клемма соединена металлически с корпусом щитка? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Premio 373 **=---=**
Зарегистрирован: 11.11.2008 Сообщения: 602 Откуда: 70/77RUS
|
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 19:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Судя по всему соединение проводов если я правильно вас понял _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
|
Вернуться к началу |
|
|
myspain **=***=**
Зарегистрирован: 09.11.2008 Сообщения: 2162 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 20:29 Заголовок сообщения: |
|
|
CergeyB2006 писал(а): | myspain писал(а): | CergeyB2006, А можно поподробнее про TN-C, это ведь когда дополнительных проводников тянуть не нужно (по зданию), т.е. можно организовать на уже имеющейся проводке (звиняйте, по специальности я не электрик, а радиоконструктор)? | Простите засранца... не дописал одну буковку...
Надо читать "система TN-C-S".
При этом вводной ноль крепится на нулевую рабочую шинку и на корпус щитка, а дальше рабочий ноль "N" и защитный ноль "РЕ" нигде не соприкасаются. По зданию прокладывается трехпроводная сеть. Рабочий ноль "N" подключается к рабочему контакту розетки, а защитный "РЕ" к боковому. При пробое на корпус прибора ток утечки пойдет не в рабочий ноль и далее в УЗО, а мимо - прямо на щиток и УЗО сработает. Вот. http://electro.narod.ru/zazemleno/tn-c-s.htm
Удачи. | А требует-ли эта система согласований, в многоквартирных домах такую систему без согласований ставить нельзя, да и то помоему не согласуют, если только все квартиры будут подключены так. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vja4 =---=
Зарегистрирован: 31.01.2009 Сообщения: 40
|
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 20:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Premio 373, т.е. если туда(в клемму) ткнуть индикатором то он покажет напряжение?
Эта клемма соединена металлически с корпусом щитка? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Premio 373 **=---=**
Зарегистрирован: 11.11.2008 Сообщения: 602 Откуда: 70/77RUS
|
Добавлено: Пт 3 Апрель 2009, 12:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Слава, я не пробовал, не могу сказать.
Сегодня пригласил чуваков из конторы, чтобы посмотрели и посчитали. Значит предлагают следующее:
1. Отдельный автомат на 16а в щиток дома под 5квт нагрузки в бане.
2. Самонесущий провод на анкерах от фасада к фасаду марки СИПв(?)а - могу наврать марку в 4й букве.
3. Зажимы DN123 2шт. Не понял зачем.
4. Щиток в баню и оттуда две ветки на розетки и свет. Разводку от щитка по бане не считали.
Тоже советовали УЗО, но не приценили.
По работам:
1. Ввод 2400
2. Монтаж щитка 1800
3. Подключение 1300.
Итого 5500р. По работе думаю напрямую поработать с одним из их монтажников, он вроде готов и дешевле. Что скажете, парни? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
|
Вернуться к началу |
|
|
Шкодник **=***=**
Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 1903 Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50
|
Добавлено: Пт 3 Апрель 2009, 13:34 Заголовок сообщения: |
|
|
На мой взгляд минимально нормальная установка
По стоимости не в курсах, но если прикинуть по объему работы, то в полне реально, ну можно попытаться скинуть тысченку-полтары, не принципиально. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Premio 373 **=---=**
Зарегистрирован: 11.11.2008 Сообщения: 602 Откуда: 70/77RUS
|
Добавлено: Пт 3 Апрель 2009, 15:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Шкодник писал(а): | На мой взгляд минимально нормальная установка
По стоимости не в курсах, но если прикинуть по объему работы, то в полне реально, ну можно попытаться скинуть тысченку-полтары, не принципиально. | А по типу провода - нормально? Я правильно маркировку указал? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
|
Вернуться к началу |
|
|
Blind Priest **=***=**
Зарегистрирован: 15.06.2004 Сообщения: 1833 Откуда: Default city
|
Добавлено: Пт 3 Апрель 2009, 15:57 Заголовок сообщения: |
|
|
3. Эта нада. Они спецом для СИПов (они самонесущие).
4. Всеже разумнее хотя бы 3 ветки. нах УЗО, Диф автомат правильней. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vja4 =---=
Зарегистрирован: 31.01.2009 Сообщения: 40
|
Добавлено: Сб 4 Апрель 2009, 08:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Всё-таки интересно, судя по фото мне видится что фазный провод посажен на корпус, зануления нет, все нули на скрутке !? Работать это может, но очень опасно! |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Сб 4 Апрель 2009, 21:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Premio 373 писал(а): | Слава, я не пробовал, не могу сказать.
Сегодня пригласил чуваков из конторы, чтобы посмотрели и посчитали. Значит предлагают следующее:
1. Отдельный автомат на 16а в щиток дома под 5квт нагрузки в бане.
2. Самонесущий провод на анкерах от фасада к фасаду марки СИПв(?)а - могу наврать марку в 4й букве.
3. Зажимы DN123 2шт. Не понял зачем.
4. Щиток в баню и оттуда две ветки на розетки и свет. Разводку от щитка по бане не считали.
Тоже советовали УЗО, но не приценили.
По работам:
1. Ввод 2400
2. Монтаж щитка 1800
3. Подключение 1300.
Итого 5500р. По работе думаю напрямую поработать с одним из их монтажников, он вроде готов и дешевле. Что скажете, парни? | 1. Автомат 16 А это под 4 кВт нагрузки в бане (под 5 кВт - 25 А).
2. СИП с анкерами однозначно гуд (альтернатива - бронированный кабель в землю. Можно сэкономить на сечении, но надо копать...).
3. Зажимы нужны для крепления и натяжки СИП.
4. Все правильно, только на отходящие ветки устанавливать автоматы меньше чем в п.1.
УЗО в деревянном строении ставить нет смысла (писал выше).
В остальном нормуль.
По ценам не скажу, давно не делал частных проектов...
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
TraL **=***=**
Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 2322 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 22:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Шкодник писал(а): | Можно и такой вид транса, но помоему он будет дороже чем электронные понижающие преобразователи, при одинаковой мощности., и с креплением сложнее.
Я покупаю в Ашане преобразователи., COMTECH с мощей 60Вт (цена около 140руб), предпочитаю делать распределённую мощность по нагрузке, то есть ставить не один мощный преобразователь на все лампочки, а несколько по слабее, но при этом получить более отказоустойчивую систему. По деньгам это совсем чуть дороже, гемороя пбольше,. К слову сказать, эти COMTECH весьма надёжные. | Вы уверены,что преобразователи обеспечивают необходимую гальваническую развязку от 220 в сети? Они ведь электронные,без трансформаторной развязки и их задача всего лишь понизить напряжение до скажем 12 в , а в бане пусть хоть 220 ,но с полной гальванической развязкой от сети |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 23:14 Заголовок сообщения: |
|
|
TraL писал(а): | Шкодник писал(а): | Можно и такой вид транса, но помоему он будет дороже чем электронные понижающие преобразователи, при одинаковой мощности., и с креплением сложнее.
Я покупаю в Ашане преобразователи., COMTECH с мощей 60Вт (цена около 140руб), предпочитаю делать распределённую мощность по нагрузке, то есть ставить не один мощный преобразователь на все лампочки, а несколько по слабее, но при этом получить более отказоустойчивую систему. По деньгам это совсем чуть дороже, гемороя пбольше,. К слову сказать, эти COMTECH весьма надёжные. | Вы уверены,что преобразователи обеспечивают необходимую гальваническую развязку от 220 в сети? Они ведь электронные,без трансформаторной развязки и их задача всего лишь понизить напряжение до скажем 12 в , а в бане пусть хоть 220 ,но с полной гальванической развязкой от сети | Эти трансформаторы то-же с полной гальванической развязкой от сети.
Уменьшение габаритов достигается значительным увеличением частоты.
50 герц на входе преобразуется в 1000 герц (точное значение у Шкодника) и далее на трансформатор, затем на выпрямитель...
Трансформатор на 1000 герц во много раз меньше чем на 50 при том-же токе...
На таком-же принципе работают сварочные инверторы.
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Шкодник **=***=**
Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 1903 Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50
|
Добавлено: Ср 8 Апрель 2009, 01:06 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: | Вы уверены,что преобразователи обеспечивают необходимую гальваническую развязку от 220 в сети? | Да, полную.
CergeyB2006 все правильно ответил. солидарен полностью. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Заец **=---=**
Зарегистрирован: 01.11.2008 Сообщения: 511 Откуда: Сибирь МАТЬ
|
Добавлено: Пт 10 Апрель 2009, 08:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Еще бы добавил немного своего по теме электроснабжения:
1. переноски (удлинители): для уличных работ и прочих делов (на все случаи жизни)сделал 5 штук. На 20, 10, 10, 5, 5 м. Провод (если не ошибаюсь) КГХЛ, который в резиновой изоляции, чтобы на морозе гнулся, не скручивался, не перегибался, как глиста. 1 и 1,5 квадрата. Короче отменил покупное фуфло, кстати очень дорогое и крайне беспонтовое. Вилки, розетки взял неписюлечные.
2. У всего электроинструмента вырвал на хер ихные гавняные пластиковые проводочки и поставил в резиновой изоляции, как для переносок.
В общем и в целом - полное удовлетворение для работы на воздухе и при минусе. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Premio 373 **=---=**
Зарегистрирован: 11.11.2008 Сообщения: 602 Откуда: 70/77RUS
|
Добавлено: Пт 10 Апрель 2009, 12:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Заец писал(а): | Еще бы добавил немного своего по теме электроснабжения:
1. переноски (удлинители): для уличных работ и прочих делов (на все случаи жизни)сделал 5 штук. На 20, 10, 10, 5, 5 м. Провод (если не ошибаюсь) КГХЛ, который в резиновой изоляции, чтобы на морозе гнулся, не скручивался, не перегибался, как глиста. 1 и 1,5 квадрата. Короче отменил покупное фуфло, кстати очень дорогое и крайне беспонтовое. Вилки, розетки взял неписюлечные.
2. У всего электроинструмента вырвал на хер ихные гавняные пластиковые проводочки и поставил в резиновой изоляции, как для переносок.
В общем и в целом - полное удовлетворение для работы на воздухе и при минусе. | :-D:-D:-D _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
|
Вернуться к началу |
|
|
Premio 373 **=---=**
Зарегистрирован: 11.11.2008 Сообщения: 602 Откуда: 70/77RUS
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 04:59 Заголовок сообщения: |
|
|
Подключили. Поставили в итоге УЗО На щитке в бане выделили 3 линии - свет, розетки, бойлер. На саму баню кинули СИП на креплениях. Смотрится отлично. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
|
Вернуться к началу |
|
|
Шкодник **=***=**
Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 1903 Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 23:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: | Смотрится отлично. | Эт хорошо что смотрится отлично, главное чтоб сделали всё правильно, и контакты нормально притянули. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
|
Вернуться к началу |
|
|
skiroll =---=
Зарегистрирован: 21.07.2009 Сообщения: 36
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 23:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Появился вопрос:
Можно использовать электронный трансформатор для обычных ламп, или их можно только для галогенных |
|