Итак представляю схемы.
Зимой очень проблемно работают гидроаккумуляторы (ГА), нужно решать проблему замерзания труб. ГА конечно нужен бы при сухих трубах зимой, пока ищу замену ему - этакий проточный сосуд литра на 2 на ветку подачи воды в нагреватель... Но попробую и без него. Накопительные емкости зимой в доме - не нравятся, много места занимают и температуру снижают.
Летом все трубы под давлением, а зимой - сухие. Только для подачи воды в баню зимой включается летняя схема, наполняются бочки и баки и снова на зимнюю схему.
Упрощенная схема только для летнего проживания и схема лето-зима для редких приездов зимой. Cool
Малыш легко сливает воду из емкости для полива обратно в колодец. Теща проверила один раз. Very Happy

,

_________________
С уважением, Владимир
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vian
**=***=**


Зарегистрирован: 13.03.2007
Сообщения: 7143
Откуда: СВО МО

СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

BobSol, знаешь почему вертикально??? - слив с датчика давления!!!, кстати слив вниз в колодец и слив верха (выше клапана) - отдельные сливы.

у меня зимой проблемки были, когда вистан и клапан в доме, то, вроде бы, в дырочку в шланге вода должна стекать, но из-за большого горизонтального участка стечь не успевала и замерзала... если она всеже стечет, то при первых пусках срабатывает защита ХХ.
есть идея перенести вистан в киссон и ниже его воду вовсе не сливать, а выше него придется ставить клапан (клапана у меня пока нет). затоприкупил кабель-грелку-автомат для автоподогрева проблемного участка ввода.

_________________
В.И.Ан. ___
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BobSol
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 590
Откуда: Череповец

СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ага, по схеме зима-лето... Похоже обратный клапан за 1ым вентилем на лето быть не должен... Его нужно на насосную ветку переносить... Извиняюсь, недоглядел. Будем исправлять...
По кабелю - дали идею - покупается электроодеяло за какие-то рубли. Там этого кабеля - 16м... Однако только он кольцом. Но это решаемо.
По вкючению на сухую - буду пробовать. Пока не моделировал этот процесс...
Вместо отверстия в шланге купил воздушный клапан - поможет воде уйти быстро.
А переносить мне некуда. Кессон=бассейну... Smile

_________________
С уважением, Владимир
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vian
**=***=**


Зарегистрирован: 13.03.2007
Сообщения: 7143
Откуда: СВО МО

СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

BobSol, я не схемы комментировал твои, а мысли (картинки я ещё пока не видел)))

греющий кабель (специальный дорогой) отличается тем, что там меж двух жил что-то аморфно-полупроводниковое и те участки кабеля, которые начинают замерзать автоматом начинают сильнее греться (образуются в них токопроводящие мостики между жил) - вот такая авторегулировка на уровне материала.

_________________
В.И.Ан. ___
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BobSol
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 590
Откуда: Череповец

СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, греющий кабель с автоматическим включением это супер. Нужно поискать будет в городе. А по цене примерно сколько за метр?
А пока изменения в схеме - нужен кран трехходовой у колодца.
Вниз - зимний режим вместе со 2ым вентилем.
Вверх - летний, тоже с ним.

_________________
С уважением, Владимир
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vian
**=***=**


Зарегистрирован: 13.03.2007
Сообщения: 7143
Откуда: СВО МО

СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

он идет готовыми отрезками с уже разделанными концевиками (терминаторами?) с одной стороны и кабелем подключения с другой. Видел два варианта упаковки: по 6 метров за 3,5 тыр, кажется, в "чистых материалах" возле дачи и по 2,3,4,5,6,8,9,10,12 метров, кажется в Питере кастораме, причем чем длиннее - тем немного дешевле погонаж. так 6 метров в туже цену, а 10 менее 5 тыр...
_________________
В.И.Ан. ___
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BobSol
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 590
Откуда: Череповец

СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, цена вырастает в полтора раза... )) Купил нагреватель 15л с нержавеющим баком Thermex RSD 15-V. Одни из самых надежных, говорят. Его стоимость тоже 5тыр. Very Happy
Попробую по сухой схеме поработать.

_________________
С уважением, Владимир
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BobSol
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 590
Откуда: Череповец

СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2011, 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну что же... Вода в дом поступает как в летнем, так и в зимнем режиме.
Еще одно изменение в схеме - сливать воду нужно с холодного конца нагревателя... Переносим тройник с горячей на холодную воду у нагревателя.
Заменил резиновый шланг на ПНД20.
1. Автоматика воздухоотвода сработала еще при запуске системы - воздух вышел из труб и после открытия крана - система вошла в рабочий режим. Однако... в зимнем режиме, при понижении давления воды в трубе - клапан воздухоотвода не открывается! Я так понимаю - пока уровень воды не снизится (не поступит воздух, не опустится поплавок) - не будет поступать воздух в водопровод для сливания в колодец.
2. Пока не поставил клапан водонагревателя - не понял, что нужен дренаж - потом была поставлена прозрачная трубочка отвода капель воды при превышении давления в нагревателе.
3. ПНД передает вибрацию от включении насоса в дом (не было при применения шланга), но зато нет запаха резины. Хотя насос висит на резине пока... Но не так и сильно гудит. )) Протечек в соединениях ПНД - нет. Водоотвод ПНД 40. )

Как бы обеспечить автоматическое опустошение трубы ПНД в зимнем режиме?
Пока есть 2 варианта:
- дренаж с клапана воздухоотвода в водоотвод. (При понижении давления воды в трубе - засосет воздух и клапан начнет подавать воздух в трубу).
- ручное открытие (не автоматика...), для подачи воздуха в трубу.

,,,
,,,

_________________
С уважением, Владимир
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BobSol
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 590
Откуда: Череповец

СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Итак - реферат по изготовлению трубопровода с автоматическим сливом воды при простое.

1. Установка тройника и крана для стравливания воды и возможности впуска воздуха в систему.

Результат: при закрытии крана водоразбора и небольшого ожидания - открываем кран на водоспуск - получаем небольшой фонтан в подставленный стакан.
После выпуска воды - нет всасывания воздуха в систему.
Вывод - насос не сбрасывает воду в колодец.
(Вот так и бывает - теща рассказала - я поверил - а на самом деле - посылка не верна...)
Потребовалась ночь на то, чтобы обмозговать очевидное. И поискать решение тупиковой проблемы...
2. Проверка работоспособности системы с отверстием 2мм в шланге сразу за насосом в колодце.
Результат: есть срабатывание водосброса в колодец.
Причем в любом варианте! Т.е. есть дополнительный водосброс или он отключен - через небольшое врямя ожидания и включение крана водоразбора - появляется звук выпуска воздуха из воздухоотводчиков! Вода в кране при включении - тонкая струйка, включается насос и только через 5-7сек появляется полноценная струя воды. С пузырьками и фырканием.
Срабатывание воздухоотводчиков на впуск воздуха незаметно. Звука от всасываемого в систему воздуха - нет.
Вывод - воздухоотводчики запускают воздух в систему при понижении давления воды в системе.
3. Отвод сброса воды с ОК водонагревателя в канализацию.
Использование тройника и обьединение с системой сброса воды из системы в зимнем режиме.
Результат: позволило отказаться от постоянно заполняемого стаканчика, слив излишка воды из-за повышения давления в водонагревателе в канализацию. А так -же ускорить срабатывание воздухоотводчиков на впуск воздуха в систему для осушения трубопровода.
Вывод - использование тройника позволит сливать воду из системы более эффективно, хотя использование слива в канализацию излишка воды в водонагревателе - уже результат.
,

_________________
С уважением, Владимир
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Водоснабжение Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2, 3
Страница 3 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме

Последние сообщения на форуме

Здесь можно приобрести печь Калита в любой комплектации Калита русский пар (100 Ответов) - Admin, 30/10/10



Печи для бани

2002-2018 Проект © "Русская баня, как построить"

Использование материалов с обязательной ссылкой на форум "Русская баня".