Чевельча Евгений =--=
Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: МСК
|
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 17:41 Заголовок сообщения: |
|
|
т.е. нижний выход из бака пустить в низ теплообменника, а верхний из обменника в центр или чуть ниже центра впаять в бак и желательно с другого края? а какой угол должен быть от верха обменника до бака7
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 18:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Желательно вертикаль. Этот участок так и называется: « центральный стояк»,т.е.чем круче –тем лучше. В соседнкй теме вам подробнее:
«Чевельча Евгений, гдето я уже отвечал –не стоит дублировать запросы.
Поподробнее ответ будет таким: «ИМХО (и не только): Поднять бак, опустить регистр, врезку прямой трубы из регистр в бак делать не выше середины бака (чем ниже–тем лучше разбор без необходимости доливать или прекразать топку), соблюдать уклоны и диаметры труб не заужать ниже G3/4 (25mm -лучше больше).» – определитесь где останитесь для продолжения.
_________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 18:44 Заголовок сообщения: |
|
|
Причем, если уклоны и диаметры соблюдены, то штуцеры лучше работают, впаенные оба вниз с разных сторон бака
_________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Чевельча Евгений =--=
Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: МСК
|
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 18:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Я прошу прощения. просто не сразу разобрался в каком топике лучше спросить об этом.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 19:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Чевельча Евгений, я понял, что у вас регистр высоко.. Зачем так? Это принципиально???
ну и Фоткиб оживили вопрос, а мыб увидели мож чего о чем не рассказано.
_________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Чевельча Евгений =--=
Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: МСК
|
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 20:18 Заголовок сообщения: |
|
|
А что такое регистр? Это и есть теплообменник?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Чевельча Евгений =--=
Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: МСК
|
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 20:29 Заголовок сообщения: |
|
|
приблизительно так:
и пробовали, как я и говорил с верхнего выхода теплообменника в верхний краник бака. трубка шла под углом, при полном баке обмен был.
Описание: |
|
Размер файла: |
22.78 КБ |
Просмотров: |
29560 раз(а) |
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Чевельча Евгений =--=
Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: МСК
|
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 12:08 Заголовок сообщения: |
|
|
а точней вот так: от нижниго крана теплообменника ещё идет труба вниз в моечное отд, через неё же и слив/залив воды
Описание: |
|
Размер файла: |
50.05 КБ |
Просмотров: |
29522 раз(а) |
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Чевельча Евгений =--=
Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: МСК
|
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 12:13 Заголовок сообщения: |
|
|
а точней вот так: от нижниго крана теплообменника ещё идет труба вниз в моечное отд, через неё же и слив/залив воды
Описание: |
|
Размер файла: |
50.05 КБ |
Просмотров: |
29522 раз(а) |
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 12:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Чевельча Евгений, ну тыже смотрел в соседней теме - (первый рисунок) Улучшение от врезки в центр бака видимо из-за увеличения угла наклона центрального стояка (а то вообще горизонталь получается)
Vian писал(а): | совершенно справедливо
смотрим цветную часть вкладки
|
ПС: Да, "теплообменник" это более общее и в данном случае наверное более точное название, чем "регистр"
_________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
ZYBY **=***=**
Зарегистрирован: 12.11.2008 Сообщения: 3654 Откуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область
|
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 13:13 Заголовок сообщения: |
|
|
Эх, опять своими регистрами и трубами тему опошлили!
Выбрось все краники, сделай как на первой странице и спи спокойно!
_________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 13:31 Заголовок сообщения: |
|
|
ZYBY, тема стала "общей" - по регистрам... уж какой раз рисунок свой публикую - не читают там - спрашивают здесь... сколько тем таких??? вот и твоя НОУ-ХАУ-способ тудаже теперь попал)))
_________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Чевельча Евгений =--=
Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: МСК
|
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 20:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Vian,
Дружище, т.е. мне надо верхний выход из регистра как можно вертикальней в бак пустить? Попробуем поднять бак или просто трубку наискосок пустит а не горизон/вертикаль.
Описание: |
|
Размер файла: |
50.75 КБ |
Просмотров: |
29485 раз(а) |
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Григорьевич
Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 2 Откуда: Тихвин
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 13:41 Заголовок сообщения: |
|
|
ZYBY, раз уж вы гуру в этом вопросе, гляньте пожалуйста на мой рисунок.
Будет греть ?
Описание: |
|
Размер файла: |
29.11 КБ |
Просмотров: |
28831 раз(а) |
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 14:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Чевельча Евгений, примерно так..
Григорьевич, по системе "Зиби" это будет работать при толстенной трубе и без горизонтальных участков (вообще один вертикальный, или наклонный участок)
_________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Григорьевич
Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 2 Откуда: Тихвин
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 14:54 Заголовок сообщения: |
|
|
У меня от старой печки остались двухдюймовые трубы, думаю
подойдут. А вот будет ли греть через два колена, вопрос...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Пурбо
Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 1 Откуда: Агинское
|
Добавлено: Пн 26 Август 2013, 11:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Сделал как у автора темы. Работает отлично. Спасибо за идею!!! У меня исполнение временное и почти бесплатное, купил только две контргайки на 40 мм. Б/У бак на 25 литров оцинкованный круглый, б/у труба Ду-40 длиной 80 см (50 см в печи). Дальше буду делать бак из нержавейки и побольше объемом.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
henassy =--=
Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 17 Откуда: Нижний новгород
|
Добавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 09:08 Заголовок сообщения: Проточный водонагреватель |
|
|
Уважаемые подскажите можно ли поставить проточный водонагреватель в баню Мойка+Парилка+Ко если да то где разместить заземление есть???
|
|
Вернуться к началу |
|
|
SirMgn *=---=*
Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 205 Откуда: Магнитогорск
|
Добавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 15:06 Заголовок сообщения: Re: Проточный водонагреватель |
|
|
henassy писал(а): | то где разместить заземление есть??? |
Убить нельзя помиловать???
ИМХО пустая трата денег. Струйка, как при простатите. Ток бешенный. А заземление вообще необходимо. Как и УЗО 10 мА.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ivzol
Зарегистрирован: 03.11.2013 Сообщения: 1 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вс 3 Ноябрь 2013, 23:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Когда строил баню прочитал эту тему, сделал как у автора, для печки ФАБ, вот уж полтора года работает отлично. Единственный недостаток - у ФАБ топка и так маловата, а сейчас еще и труба там. Только у меня труба вдоль топки, а не поперек, как у автора. Спасибо за идею!
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|