А лучше если не знаешь,нанять профессионала и он нормально сделает тебе проводку,под парилку! |
|
Вернуться к началу |
|
|
ejen *=---=*
Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 87 Откуда: Полтава
|
Добавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 12:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Гетман писал(а): | Вопрос; УЗО ставится на линию бойлера вместо автомата, или дополнительно к данному автомату. |
в данном случае на линию ставится либо диф. автомат, либо автомат+узо. третьего не дано.
Гетман писал(а): | И какие цифорки должны быть на УЗО(если автомат на бойлер С10, на т.пол С6) |
УЗО берется номиналом не меньше автомата. но узо на 6А или 10А с диф.током 30мА вряд ли найдете. пример обозначения подходящего узо прозводства АВВ: F202 A-25/0.03 (2-х полюсное, тип "А", номинальный ток 25А, диф. ток 30 мА). если к линии подключен один электроприемник с рабочим током до 10А, то вполне можно взять узо с диф. током 10 мА
Гетман писал(а): | нужен ли тогда "Бетман"-УЗО на общем вводе, ежеле он будет на нужных линиях установлен. |
если линии защищены индивидуальными узо, то на общем вводе в баню узо ставить не обязательно. хотя, нормы рекомендуют в таком случае ставить на вводе узо с диф. током 100 или 300 мА как меру, обеспечивающую пожарную безопасность |
|