Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Разгильдяй =--=
Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 12 Откуда: Украина г.Хмельницкий
|
Добавлено: Пт 9 Апрель 2010, 14:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Владимиру Ляхову!
Спасибо за ответ! У Ortodox очень сложная и трудоемкая технология перспилятора, но тем не менее при всех своих недостатках, по Украинских ценам она в два раза дешевле чем у (догадываетесь, нет у меня времени для разборок). В перспиляторе хватало накопленного тепла но с вениками вроде никто не пробовал, размеры кабины маленькие, но она легко разбирается, перевозится и вновь собирается. А кабины, которые Ortodox сделал, довольно удачно эксплуатируются. Ortodox отошел от банной темы как и многие другие люди, как от дела не благодарного,объяснять,рассказывать, пропагандировать а в результате люди смотрят как на идиота и я сейчас в такой ситуации, никому ничего не объясняю пока сами не спросят - что большая редкость, но все равно сделают по своему, не имея для этого никакой базы знаний. Через неделю сделаю контур заземления и проведу эксперимент с сеткой ячейка 10*10мм. Но как вложить сетку не знаю, если под клей плитки он сест быстро сетку, наложить на мат а потом стекломагнезит то инструкция эксплуатации мата запрещает соприкосновение с металлическими и металлолизированными поверхностями. Электрики говорят, что по их нормам используется лист металлический а в особо сложных случаях свинцовый лист. А может лучше всего с езжу я в Киев и сделаю я там замеры, там должны быть высокоточные приборы а тогда точно можна будет сделать вывод.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Разгильдяй =--=
Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 12 Откуда: Украина г.Хмельницкий
|
Добавлено: Вс 11 Апрель 2010, 14:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте! Сделал замеры потери температур и выкладываю как и обещал.
Температура в помещении 13 гр.С, начальная температура материалов 14 гр.С.
Температура в графе Z20 c нижней стороны материала со стороны выключенного мата на 20 мин. Материалы и приборы, состав пирога чит. ранее. Нагрев осущ. с пенопластом сверху затем выключался мат , снимался сверху пенопласт и делались замеры. Состав пирога снизу вверх: бетон+ пенопласт 50мм + мат ХИСА+материал+пенопласт. Обратите внимание на вагонку, что на 20 мин при изначально довольно разной темп. температура почти одинаковая 37 и 42гр. А также на графу Z20 и 20мин. Если бы я сделал эти замеры в парилке температура так быстро бы не падала. Когда построю баню обязательно сделаю замеры.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Разгильдяй =--=
Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 12 Откуда: Украина г.Хмельницкий
|
Добавлено: Вс 11 Апрель 2010, 15:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Таблица
Описание: |
|
Размер файла: |
318.66 КБ |
Просмотров: |
4781 раз(а) |
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Разгильдяй =--=
Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 12 Откуда: Украина г.Хмельницкий
|
Добавлено: Вт 13 Апрель 2010, 14:48 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте. Положил вчера на карбоновый мат красный кирпич на бок, накрыл пенопластом т 20мм. и уже положил пенопласт с боку т 50мм. с небольшими щелями до10мм. Температура в помещении 15гр. Температура сверху кирпича / температура кирпича со стороны мата. Температура снималась с середины кирпича. В конце эксперимента пенопласт вокруг кирпича об плавился, целым остался только верхний пенопласт, а нижний пенопласт целым только под самим кирпичем как остров. Результат:
0 мин - 15гр.
60 мин - 30гр
130 мин - 56/100гр
180 мин - 68/102гр
220 мин - 75/115гр
Мат был выключен и через 15 мин температура была 76/78 гр.
Затем был снят пенопласт с боков и сверху, остался пенопласт только с низу.
0 мин - 76/78
35 мин - 50/76
120 мин - 34/ не измерил.
Обратите внимание, что температура в помещении была всего +15гр. В бане температура так бы не падала быстро, там нет такого большого перепада температур, как в начале охлаждения перепад почти 60 гр.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Разгильдяй =--=
Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 12 Откуда: Украина г.Хмельницкий
|
Добавлено: Пн 19 Апрель 2010, 15:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте! Сегодня я нашел кабеля теплого пола или уже сказать правильно нагревающиеся кабеля. Температура нагрева этих кабелей до +180гр . (температура кабелей теплого пола до +65гр по наруже а сердечник нагревается при этом до +90гр, изоляция выдерживает до 100-120гр ). Получается если эти кабеля заложить в кирпичную стенку ( кирпич положить на ребро а в швах заложить кабель) то выходит большой запас прочности кабеля по температуре, хорошая теплоемкость стен из за массивности , быстрый разогрев стен. Данные кабеля применяются в промышленности для нагрева трубопроводов с застывающими житкостями, в холодильных камерах и т.д. Запросы по ценам я уже сделал. Получу цены выложу на форуме.
|
|