Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
e1373 (Александр) **=---=**
Зарегистрирован: 16.01.2009 Сообщения: 571 Откуда: подмосковье
|
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 22:44 Заголовок сообщения: вопросы арматуры |
|
|
Вопрос Монгола:
как расчитать минимальную длину арматурного прутка в ленточный фундамент: допустим длина одной стороны прямоугольника 4м,
обязательно ли ложить пруток 4м (+по 0.3 м на загибы),
или можно связать в месте два, три прута по 2....1.4 метра?
каково должно быть расстояние перехлёста сцепляющихся арматур?
Ответ Шкодника:
Минимальная длина арматуры при наращиании, чтоб она могла начать работать, равна шестидесяти диаметрам. Если её загибать углом, то можно длину перехлёста уменьшить в два-три раза.. Эти данные с увеличенным запасом прочности, но для доморощенных фундаментов лучше подстраховаться.
Соединения арматуры лучше производить в местах, где напряженя бетона минимальные, а эти места зависят от типа фундамента.
Ответ е1373 (Александр):Я, при неоходимости, вяжу прутки с перехлестом в 30см.
Проволока стальная.
Двухметровые пруты вполне годятся. |
|
Вернуться к началу |
|
|
e1373 (Александр) **=---=**
Зарегистрирован: 16.01.2009 Сообщения: 571 Откуда: подмосковье
|
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 23:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Вопрос Фадея:
слышал где-то, что арматуру для фундамента надо вязать проволокой, а не варить. Т.е. сварку применять не рекомендуется. Если это правда, то почему?
Ответ Vian:
Ребристая арматура, как писали, имеет лучшее сцепление с бетоном, чем гладкий уголок... варить из арматуры...?
вязать элементарно быстрее, чем варить.. особенно из сетки варить не удобно. вязал из сетки- проще простого...
Сваренная, как говорили уже, пространственная рама в бетоне имеет после его застывания внутренние напряженияя.
Ответ myspain:
не рекомендуется. Вроде она утоньшается в месте сварки, получает некую закалку и бОльшую склонность к корозии.
Ответ Шкодника:
для изготовления арматуры применяют разные марки стали.. Одни марки допускают соединение сварным способом, а у других при сварке ухудшаются характеристики на растяжение, вот ИХ только вязать.
Ответ е1373 (Александр):
1 Сварной шов не добавит арматуре прочности на растяжение. Эту сварку можно рассматривать только, как удобное средство для создания и крепления арматурного каркаса до заливки.
2 Но в зоне сварки образуется неоднородность, которая может стать центром коррозионных процессов. Оно нам надо?
3 А проволока "стерильна". Она не "ранит" арматуру.
Ответ GlSerega:
слова опытного строителя: арматура обычно вяжется, а не сваривается. У арматуры, которую можно соединять сваркой, другая маркировка. Если даже есть арматура для сварки, то ее надо сваривать не поперек (под 90 градусов два хлыста), а по длине (согнул один пруток, и приварил кусок по длине с другой арматурой), т.к. в месте точечной сварки, арматура истончается (уменьшается диаметр), и прочность ее сильно падает
Последний раз редактировалось: e1373 (Александр) (Пт 22 Октябрь 2010, 14:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
Вернуться к началу |
|
|
e1373 (Александр) **=---=**
Зарегистрирован: 16.01.2009 Сообщения: 571 Откуда: подмосковье
|
Добавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 12:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Вопрос denis 78:
Чем можно заменить арматуру?Можно ли армировать трубами,уголком,проволкой от 6мм и выше.
Ответ myspain:
Нельзя.
На арматуре насечки, они цепляются за бетон, не дают ему растягиваться. Сам бетон очень хорошо работает на сжатие, и плохо на растяжение. Когда начинает гнуть - ломать ленту, то какраз и появляются растягивающие напряжения в верхней или нижней части ленты, в зависимости от того, откуда приложена сила. И вот здесь начинает работать арматура, не давая бетону сломаться - препятствует растяжению, при этом закладывают её не абы как, а в верхнюю и нижнюю части ленты, от верха/низа 3-5 см. |
|
Вернуться к началу |
|
|
e1373 (Александр) **=---=**
Зарегистрирован: 16.01.2009 Сообщения: 571 Откуда: подмосковье
|
Добавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 13:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Вопрос Пучкова Игоря:
Можно ли при армировании использовать вместо арматуры или комбинировать стальной трос диаметром больше 10 мм. Он вроде бы и крепкий ,и риски для сцепления с бетоном в нем есть.
Ответ ZYBY:
Я бы не стал. Трос 10 мм гнется вместе с генеральным курсом партии, а фундаменту это не надо!
Ответ е1373 (Александр):
Трос не просто бесполезен - вреден. Он принципиально не может работать в бетоне.
Бетон нужно защищать от растяжения. А трос начинает воспринимать растягивающие нагрузки только после того, как удлинится процентов на 5. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
Последние сообщения на форуме
|