СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2011, 14:52    Заголовок сообщения: Безопасный дымоход по идеям и подобию Schiedel. Ответить с цитатой

Самые достоверные учебники строителя – СНиПы, СП и тому подобные нормативы. К сожалению, они устроены в форме инструкций, без объяснения сути мероприятий. На конкретном объекте, особенно на частично или полностью построенном, в большинстве случаев невозможно в точности реализовать требования названных документов. Приходится отступать от требований, маневрировать, изобретать. А для того, чтобы при этом не допустить роковую ошибку нужно понимание физических процессов, задействованных в возводимых узлах и степени важности факторов, которые нужно учитывать. В этом случае становится возможным принятие правильного решения о том, чем можно пожертвовать, а чем не стоит, чтобы приспособиться к условиям реального объекта.
Техническая документация, выложенная на официальном сайте Schiedel в виде pdf-файлов, содержит довольно много ясных схем и точных пояснений, помогающих понять какие факторы и как влияют на безопасность дымоходов, а также развеять ошибочные представления.
Мне будет нужна печная труба для бани длиной около 5 метров. Думаю, что более 90% форумчан не купили себе Шидель по экономическим соображениям. И для меня этот вариант пятизначной суммы денег равнозначен отказу от владения собственной баней. Однако я уверен, что разгадав основные идеи, заложенные в этот продукт, можно выбрать вариант самодельного дымохода, уступающего оригиналу по свойствам не очень значительно. Данного производителя для этих целей считаю достаточно компетентным и авторитетным в отличие от отечественных, только встающих на ноги. Почему бы не поучиться?

Изучив материалы по самому универсальному решению Schiedel UNI ( http://www.schiedel.ru/index.php?id=2833 ссылки в правой части страницы http://www.schiedel.ru/servis-i-podderzhka/skachat/tekhnicheskaja-informacija/ ) выделил для себя много из того, что надо учитывать при постройке данного узла.

1. Большая роль правильного выбора сечения дымохода. Таблицы и диаграммы говорят о том, что завышенный от расчетного диаметр не так плох как заниженный. И негатив от трубы с малым сечением мы можем не наблюдать никогда явно, в виде дымления печи из топочной дверцы (т.е. будем считать, что диаметр что надо), а он будет присутствовать скрыто в виде перегрева дымохода и повышенного сажеобразования (которое мы можем воспринять как норму).

2. Каналы проветривания в «каменной оболочке» (по сути, шлакоблок) по всей длине дымохода от пола помещения до верхушки, где выведены в атмосферу. Преподносятся как будто бы только для высушивания от конденсата утеплителя и каменной оболочки изнутри. Но что-то мне подсказывает, что не только для этого (см. п.3).
Такая же рекомендация по банным печам при использовании Schiedel KERASTAR (ближе всего по устройству к «нашим сэндвичам»).

3. Противопожарные расстояния. Тут и не пахнет цифрами из наших нормативов. Размер шлакоблока 32х32см для керамической трубы внутренним диаметром 14см. Выходит расстояние от дыма до наружной поверхности каменной оболочки 9см, плюс 10см защиты будет всего лишь 19см. Тогда как мы стремимся к числу 38см как минимум.
Напрашивается вывод: вентилируемый зазор – очень серьезная противопожарная защита, которую мы почему-то недооцениваем. В отличие от утеплителя, который в противопожарном плане лишь замедляет поток теплоты от трубы, воздух снимает ее и уносит восвояси, за пределы здания.



Provetrivanie2.PNG
 Описание:
Именно так безопасно монтировать сэндвич!!!
 Размер файла:  48.57 КБ
 Просмотров:  47620 раз(а)

Provetrivanie2.PNG



Provetrivanie1.PNG
 Описание:
Вентзазор
 Размер файла:  47.23 КБ
 Просмотров:  47620 раз(а)

Provetrivanie1.PNG



Otstupki2.PNG
 Описание:
В зависимости от температуры газов
 Размер файла:  71.65 КБ
 Просмотров:  47620 раз(а)

Otstupki2.PNG


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garaj
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 16.02.2011
Сообщения: 450
Откуда: Башкирия

СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2011, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Варианты колхоза, с наименьшим ущербом идее.
Заменить керамическую трубу на кислотостойкую нержу или черную, но достаточно толстостенную. Кстати раньше были канализационные керамические трубы, ни кто не встречал их в последнее время?
Если пятиметровую трубу разрезать на 2 или 3 части и нанизывать сверху блоки, можно обойтись небольшим количеством стыков.
Утеплитель из плотной базваты.
Шлакоблоки отлить самому, изготовив форму и используя виброуплотнение. Хочешь одноканальный, хочешь - двух.
Заменить блоки кирпичем. Получится известный гильзованный дымоход. Главное оставить воздушный зазор, с выходом у оголовка и обособленной подачей поближе к потолку парной.

В конце концов и любой заводской дымоход при установке предполагает возню и некоторые самоделки, поэтому хотелось бы обсудить творческие решения.



Schiedel.JPG
 Описание:
Оригинал
 Размер файла:  34.38 КБ
 Просмотров:  47600 раз(а)

Schiedel.JPG


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vian
**=***=**


Зарегистрирован: 13.03.2007
Сообщения: 7143
Откуда: СВО МО

СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2011, 16:44    Заголовок сообщения: Re: Безопасный дымоход по идеям и подобию Schiedel. Ответить с цитатой

Garaj писал(а):

3. Противопожарные расстояния. Тут и не пахнет цифрами из наших нормативов. Размер шлакоблока 32х32см для керамической трубы внутренним диаметром 14см. Выходит расстояние от дыма до наружной поверхности каменной оболочки 9см, плюс 10см защиты будет всего лишь 19см. Тогда как мы стремимся к числу 38см как минимум.
Напрашивается вывод: вентилируемый зазор – очень серьезная противопожарная защита, которую мы почему-то недооцениваем....

Дооцениваем, дооцениваем! Подобный ход был испытан мной в кирпичной трубе (пятерик без гильзования) отопительноварочной печи– лет 5 частыми наездами (но с одной стороны, где балка мешалась, с незначительным уменьшением распушки. Канал вдоль трубы использовался как кухонная вентиляция. Сейчас планирую так трубу банной по всем четырем сторонам, но БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ ПП РАЗРЫВОВ! (на всяк случай)

_________________
В.И.Ан. ___
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovak_
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 05.03.2010
Сообщения: 108
Откуда: Ярославль

СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2011, 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Garaj, а чем керамическая труба не угодила?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Ляхов
***=---=***


Зарегистрирован: 21.07.2004
Сообщения: 894
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2011, 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем привет!
Да, как ни крути, я тоже пришёл к инструкциям Шиделя - здесь самая грамотная физика.
Это не то что рецепт от ТиС - сделаем толще, сделаем гуще...
Короче, кроме всего прочего надо делать проветриваемую шахту, а в ней трубы.
Мне понравилось ещё здесь
http://dom.dacha-dom.ru/vulkan.html

_________________
Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Заботься о теле. Душа всё равно бессмертна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Skype #
Garaj
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 16.02.2011
Сообщения: 450
Откуда: Башкирия

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

vovak_ писал(а):
Garaj, а чем керамическая труба не угодила?

Оригинальная - ценой. А вы можете подсказать керамику по цене, сравнимой с нержавейкой?

Владимир Ляхов писал(а):
Мне понравилось ещё здесь
http://dom.dacha-dom.ru/vulkan.html

Там к сожалению они заткнули защитную трубу и сверху и снизу толстым утеплителем. Т.е. заперли проветривание.


Конечно с проветриваемой шахтой зимой при определенных условиях наверное могут возникнуть проблемы с конденсатом, ведь в ней всегда холоднее, чем в самой дымовой трубе, но вода не огонь. И вопрос решаем к примеру регулировкой сечения притока.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovak_
*=---=*
*=---=*


Зарегистрирован: 05.03.2010
Сообщения: 108
Откуда: Ярославль

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Garaj, Wolfshöher Tonwerke Ø 120 Труба 660 мм 500 р/шт, вроде не сильно дорого, но в Санкт-Петербурге
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garaj
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 16.02.2011
Сообщения: 450
Откуда: Башкирия

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ЗдОрово! Менее 4000р за 5 метров. Значит через продавцов каминной техники возможно выйти на них. Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garaj
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 16.02.2011
Сообщения: 450
Откуда: Башкирия

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Изобразил как представляю себе вентилируемую шахту.
Выше потолка разумно моно трубу утеплить от конденсата. Для средних широт достаточно до 5мм изолятора.
До чердака идет теплосъем для парной.
Приток к верхней части берется из КО, где воду не льют и воздух сухой. Заодно какая-никакая вентиляция топочной (сечение такой "вытяжки" нужно совсем небольшое по примеру шиделя). Случайный дым из топки также вытянет шахта.
Верхнее отделение обязательно должно начинаться ДО потолка, чтобы обдувалась зона прохода через перекрытие, иначе вентзазор не будет иметь противопожарного смысла.



Dymohod.PNG
 Описание:
Схема теплосъема
 Размер файла:  24.62 КБ
 Просмотров:  47417 раз(а)

Dymohod.PNG


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garaj
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 16.02.2011
Сообщения: 450
Откуда: Башкирия

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vian, можно поподробнее про "пятерик"? Охлаждение дымовой трубы лишь с одной боковой поверхности из четырех?
На выходе вентиляции сосулек нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Теплов и Сухов
***=---=***


Зарегистрирован: 02.04.2010
Сообщения: 1251
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Garaj, Почему на подаче "синяя" стрелка , а на кровле "красная"?
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Skype #
Garaj
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 16.02.2011
Сообщения: 450
Откуда: Башкирия

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Потому что выпуск теплее впуска.
Минвата толщиной 2,5-5мм защищает от конденсата и, главное, не препятствует охлаждению внутренней трубы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vian
**=***=**


Зарегистрирован: 13.03.2007
Сообщения: 7143
Откуда: СВО МО

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Garaj писал(а):
Vian, можно поподробнее про "пятерик"? Охлаждение дымовой трубы лишь с одной боковой поверхности из четырех?
На выходе вентиляции сосулек нет?

Да, охлождалось только с одной стороны, где балка была чуть ближе , чем положено по ППБ (точнее она 38, вместо 50 и защита дерева вроде есть, т.е. всё ОК, но я боялся, что защита меньше нормы; распушка 50 см от дерева). Сосулек не было, но вентиляция объединялась (как тогда думалось временно ) с дымовым каналом - всё было грамотно и работало, хотя по ПП нормам так нельзя почемуто... Вход вентиляции со стороны кухни (Сравните с распушкой)


примерно тоже на блоке труб и вентиляций для газа-дизеля (центральные два чветверика дымогарные, пятерик - вытяжка, чветверик с другой стороны приточный (ниже на несколько метров) - крайние четверик и пятерик охлождают каналы (особенно принципиально в приточном четверике (он вплотную к стене-сендвичу, даже практически в ней, рядом с ним в сендвиче вместо "пены" "базальт")



также см. каналы трубы в котельной (пом.5) труба бани (пом.7-9) в последней версии должна иметь 4 окружающие дымовой канал вентиляции...


к сожалению не все фото есть под рукой... нет, например, фото мест подключения в кательной, нет и "выноски в натуру" поперечного сечения банной трубы.

_________________
В.И.Ан. ___
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
100% КПД
=---=
=---=


Зарегистрирован: 06.03.2011
Сообщения: 67
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может так уж колхозить не стоит?
Посчитайте экономическую целесообразность...950 рублей комплект 0,33 метра х 3 = 2850 за метр.
на 4 метра цена выходит 11 400 руб.
В комплекте будут и керамические трубы и утелитель вырезанный в размер с сегментными надрезами позволяющими плотно складывать утеплитель вокруг трубы (в отличии от наколхоженного).
Блоки, который 100% имеют вентилируемое пространсво, и складываются ровнее и бысрее любых колхозных...
На монтаж еще только нужно будет мешок кладочной смеси 50 кг (300 руб) и доставка - примерно 3000 - 5000 руб.
Итого с учетом выполнения работ своими руками дымоход монтируеся в течении 2-3 дней и обходится в сумму 17 т.руб.
Теперь посчитаем, во сколько обойдется указанный колхоз...
Трубы.. давайте предположим 1000 руб за метр (думаю, что дороже). х 4 = 4 000
Кирпич на трубу в шестерик 6х15 = 90 штук в метре;
90 х4 = 360 штук (кирпич нормального качества стоит примерно 18 рублей (к примеру Победа М 200) = 6500 рублей.
Нужно примерно 3 мешка смесей 1000 руб.
Упаковка Роквул Фаербат (со совсем же каку запихивать) стоим примерно 1500. (половина останется как бонус)
Доставка будем считать те же до 5000...
Итого, получаем колхозный вариант с повышенным грузотасканием, растворо-мешанием, степени грязи в доме и кучей потерянного времени за те же 17 тыс. руб.
Наверное проще и дешевлеп упросить дилеров поспособствовать в покупке такого комплекта...
Они конечно же не заинтересованы в продаже не комплектом... Но если попросить - могут пойти навстречу...
Если ни кого не найдете - пишите мне и я постараюсь помочь... Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Теплов и Сухов
***=---=***


Зарегистрирован: 02.04.2010
Сообщения: 1251
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Garaj, При периодической топке бани, зимой наиболее актуально, на поверхности холодного и теплоемкого кирпича возможно образование обильного конденсата т.к. из КО удаляется влажный и теплый воздух.
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Skype #
Garaj
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 16.02.2011
Сообщения: 450
Откуда: Башкирия

СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

100% КПД писал(а):
Может так уж колхозить не стоит?

Вы правы на 100% Very Happy
Лучше оригинала не наколхозить.
Тут, к сожалению, на первый план встает пониженный уровень обеспеченности нашего среднестатистического брата. Ну нет у него 17 000р. на дымоход для бани. Он конечно может раздобыть с трудом тысяч 50-80 для устройства ребенка в образовательное учреждение после школы, но платить долги потом будет долго.
Лучше он заменит керамику на чермет за 3500р., обернет ее верхнюю (надчердачную) часть недорогой базватой 700р/упаковка (а она также не горит при 800градусах как и дорогие), а чтобы она не сползла и не лохматилась в вентзазор, поверх еще оцинковкой, скрученной в трубу 500р/лист, кирпичи полнотелые (можно и б/у не в в печном оборудовании) 1500р., цемента мешок 200р. Итого 6400р.
Но так как брат действительно наш и баню строит лишь одну, то кое-что он найдет у тестя, кое-что у соседа за пузырь, а сделает все сам. Тогда реальные расходы останутся в пределах МРОТ.
Полученный результат будет иметь ресурс и функциональность в размере 70-80% от оригинала, чего достаточно для нашего времени, когда новое появляется быстрее, чем стареет старое.
Главное в этом процессе не ошибиться с упрощением, для чего и служит форум.

Теплов и Сухов, из КО удаляется не очень-то влажный и теплый воздух все время покуда дымоход горячий. Он справится с высушиванием. При достижении им температуры окружающего воздуха по окончании топки, процесс вытяжки останавливается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vian
**=***=**


Зарегистрирован: 13.03.2007
Сообщения: 7143
Откуда: СВО МО

СообщениеДобавлено: Ср 22 Июнь 2011, 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Теплов и Сухов писал(а):
Garaj, При периодической топке бани, зимой наиболее актуально, на поверхности холодного и теплоемкого кирпича возможно образование обильного конденсата т.к. из КО удаляется влажный и теплый воздух.
особенно актуально при отсутствии доп. отопления, потдерживающего + ю температуру. Тут особенно показателен опыт Трала, по рецепту с сайта Кузнецова – тен в подвертке(разумеется с автоматикой и предохранителями)
_________________
В.И.Ан. ___
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garaj
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 16.02.2011
Сообщения: 450
Откуда: Башкирия

СообщениеДобавлено: Ср 22 Июнь 2011, 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vian, А что если в вентшахту подвести уличный воздух?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vian
**=***=**


Зарегистрирован: 13.03.2007
Сообщения: 7143
Откуда: СВО МО

СообщениеДобавлено: Ср 22 Июнь 2011, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Garaj, это в каком контексте вопрос я не понял)?
Мы будем вентилировать улицу на улицу? Без доп подогрева не потянет (при совмещении притока и вентиляции он скорее будет притоком, но зависит от погоды [ветра прежде всего] и от фазы банных процедур), да и смысл?..: если подогрев встроенным в шахту дымоходом – потянет и он будет остужаться, устраняя перегрев трубы, но поступлени воздуха будет через окна/двери, конденсат же по началу топки от этого не зависит почти; если имелся в виду « подсос» внешнего воздуха в дымоход –он будет охлаждаться активнее, но тяга упадет особенно при растопке, конденсат скорее останется темже, и опастность опрокидывания тяги при порывах ветра... Что еще могло иметься в виду –???

Уффф.. Тяжко строить догадки с телефонной клавы..

_________________
В.И.Ан. ___
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garaj
**=---=**
**=---=**


Зарегистрирован: 16.02.2011
Сообщения: 450
Откуда: Башкирия

СообщениеДобавлено: Ср 22 Июнь 2011, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Первая и основная задача - безопасный дымоход. Т.е. максимальное его охлаждение. Вы говорите о побочном эффекте шахты в виде конденсата в ней (а не в дымовой трубе). Хотя я не очень понимаю как может случиться так, что шахта холодная, а КО теплая (да еще и влажная). Разве что после окончания топки.
Вот и думаю, что если сделать подачу с улицы. А вопрос вентиляции КО - задача второстепенная и необязательная в контексте данной темы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Дымоходы Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 1 из 5

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме

Последние сообщения на форуме

Здесь можно приобрести печь Калита в любой комплектации Калита русский пар (100 Ответов) - Admin, 30/10/10



Печи для бани

2002-2018 Проект © "Русская баня, как построить"

Использование материалов с обязательной ссылкой на форум "Русская баня".