Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
olezhik *=---=*
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 148 Откуда: С.Пб - Псков
|
Добавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 16:11 Заголовок сообщения: Воздушная линия от опоры к бане |
|
|
Доброго всем времени суток.
Имеется следующая ситуация: на опоре щит учета электроэнергии, к нему подведены от ВЛ три фазы и PEN провод, который разделен в щите на PE и N проводники, PEN провод заземлен у каждой опоры ВЛ.
Вопрос в следующем. Как тянуть ВЛ от щита к бане?
Вариант 1. Тянем четыре жилы и уже в бане разделяем PEN проводник на нейтраль и защитный.
Вариант 2. Тянем пять жил , т.е. PE и N раздельно?
Извините за возможно тупые вопросы. _________________ Иногда посещают такие мысли, что когда их осуществляешь, тараканы в моей голове оплодируют стоя |
|
Вернуться к началу |
|
|
olezhik *=---=*
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 148 Откуда: С.Пб - Псков
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 00:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Электрики! Не бросайте, отзовитесь! _________________ Иногда посещают такие мысли, что когда их осуществляешь, тараканы в моей голове оплодируют стоя |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 00:23 Заголовок сообщения: |
|
|
слишко рафинированные условия–теряюсь в выборе –подождем спецов экстракласса
(а то тут фаза одна, мощности не ахти,еще и заземление сам делай, да за поверку его отстегивай...–непревыкши мы к такому сервису))) _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
olezhik *=---=*
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 148 Откуда: С.Пб - Псков
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 00:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Vian, не понятно в чем рафинированость. Повидимому в глубинке с элекричеством пока проще. Но и я целый год ждал подключения. Зато за этот год подтянули до меня воздушку от вновь установленной ТП (СИП 4х35 с промежуточным заземлением на опорах). И все это за 550 рублей (не считая конечно самого ЩУЭ и его наполнения). _________________ Иногда посещают такие мысли, что когда их осуществляешь, тараканы в моей голове оплодируют стоя |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 06:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Я с декабря по июнь активно бегал по бюрократам, чтоб за 90тыр поставить столб, провести поверку заземления, и подключить 40метров двужильного сипа с контролем на столбе и минимальным щитком в доме, причем т.к. я востанавливал было подключение, то за мощность и за проект я не платил –кому надо, если и так бабла снято. А еще на финише чиновники очень удивлялись, что я умудрился по ним только полгода побегать, растратив всего недели три–четыре отгулов/отпуска по полдня в день –«очень быстро» по их словам.... Имею теперь 5киловат на одной фазе... _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 06:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Кстати что и как тянуть и каким образом подключать тебе в электросетях должны были сказать при оплате подключаемой мощности – ТЗ называется)))) _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 06:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Стандартное подключение –4 провода (иногда 3)а _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Алексей Елисеев ***=---=***
Зарегистрирован: 17.10.2008 Сообщения: 1190 Откуда: Смоленск
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 12:30 Заголовок сообщения: |
|
|
olezhik писал(а): | ...СИП 4х35 ... | Я думал, что у меня круто - 4х16 прямо на стенку бани подтянуто. А тут...
По существу вопроса - у меня от столба до счетчика (того, который на стенке бани) 4 жилы идет, а заземление - на свой собственный контур заведено. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 12:46 Заголовок сообщения: |
|
|
в месте разделения провода PEN должно быть заземление. Соответственно - если есть у бани собственное заземляющее устройство, то тянем 4 и заземляем в месте разделения , если нет - тянем 5 (интуитивно - не лучший вариант при значительной протяжённости ВЛ и наличии серьёзных энергопотребителей в бане) _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
olezhik *=---=*
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 148 Откуда: С.Пб - Псков
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 12:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Алексей Елисеев, СИП 4х35 это ВЛ от ТП на опорах. От ВЛ до щита на опоре СИП 4х16. Получается придется делать собственный контур заземления рядом с баней? _________________ Иногда посещают такие мысли, что когда их осуществляешь, тараканы в моей голове оплодируют стоя |
|
Вернуться к началу |
|
|
olezhik *=---=*
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 148 Откуда: С.Пб - Псков
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 12:54 Заголовок сообщения: |
|
|
ByaCo, протяженность ВЛ от щита до бани 12 метров. Я так понимаю, что возможен любой из вариантов, но в первом придется делать повторное заземление у бани. _________________ Иногда посещают такие мысли, что когда их осуществляешь, тараканы в моей голове оплодируют стоя |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 13:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Ага. Но если тепловых пушек по 12кВт в бане не планируешь, то одной двухметровой трубы дияметром в 50мм будет достаточно. В глину забивается кувалдой в полчаса. Зато уверенность будет уверенней и лучшесть повысится
PS для себя бы не стал заморачиваться при такой длине, но и сурьёзней холодильника в баню ничего не затащил. Бы. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
olezhik *=---=*
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 148 Откуда: С.Пб - Псков
|
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 14:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо большое, всё стало намного яснее. _________________ Иногда посещают такие мысли, что когда их осуществляешь, тараканы в моей голове оплодируют стоя |
|
Вернуться к началу |
|
|
Вадим Борисыч **=***=**
Зарегистрирован: 13.04.2010 Сообщения: 2576 Откуда: Камчатка
|
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 00:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Шо ж это делаетсо?!
Я тупо проложил в земле двужильный кабель медь сечением 2,5 в резине от щитка, который в доме... (20 метров хватило)
А еще надо заземлять чего-то?!!! _________________ С уважением, В.Б. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Алексей Елисеев ***=---=***
Зарегистрирован: 17.10.2008 Сообщения: 1190 Откуда: Смоленск
|
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 00:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Вадим Борисыч, у меня так и было - кабель в земле - для бани этого за глаза хватит.
Но сосед - деревообработчик как-то прослышал о моей идее провести на участок три фазы и после этого меня в задницу толкал, чтобы я довел дело до конца. Теперь, когда все уже решилось с "энергообеспечением", будем ставить с соседом станки в его гараже (пила ленточная, рейсмус и т.п.). Отсюда и желание мое было сделать все покондовее, с запасом. А к бане все это подвели, т.к. дом под снос.
ЗЫ Есть еще комплект оборудования для производства оцилиндрованного бревна, но с его установкой пока придется повременить - слишком много стружки эта техника производит, а ее девать некуда. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 01:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Алексей Елисеев, под стружку покупайте комплект пресования в арболитовые блоки))) _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
olezhik *=---=*
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 148 Откуда: С.Пб - Псков
|
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 01:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Вадим Борисыч, на самом деле никто не заставляет делать заземление. Просто хочется сделать по правилам, чтоб потом не было мучительно больно...Всю жизнь прожил в квартире без заземления и ни разу не тряхонуло, но береженого Бог бережет. _________________ Иногда посещают такие мысли, что когда их осуществляешь, тараканы в моей голове оплодируют стоя |
|
Вернуться к началу |
|
|
Вадим Борисыч **=***=**
Зарегистрирован: 13.04.2010 Сообщения: 2576 Откуда: Камчатка
|
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 02:43 Заголовок сообщения: |
|
|
olezhik, я уже 20 лет в своем доме без заземления.
Трясет регулярно (током), но я с надеждой и содраганием
смотрю в будующее _________________ С уважением, В.Б. |
|
Вернуться к началу |
|
|
f1eryG =---=
Зарегистрирован: 08.02.2011 Сообщения: 76 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 11:52 Заголовок сообщения: |
|
|
У вас главного распределительного щита(ГРЩ) нет? Если по уму от счетчика на столбе заводите кабель в ГРЩ а уже из него разводите по всему хозяйству и соответственно если таковой имеется из под автомата, выделенного под баню, тянем кабель в баню. Если же все упрощенно, то в щитке на столбе делаем следующим образом, устанавливаем нулевую и заземляющую шину (я полагаю, что они у вас уже должны быть, PEN делили же), далее, один конец банного кабеля заводим в счетчик(забираем одну фазу на баню), а другие к соответствующим шинам. Соответственно если вы желаете в дом подать 3 фазы, то в щиток устанавливаем еще одну шину (третью) и забираем фазу с нее. Для удобства и компактности имеются блоки шин.
Вообще желательно схему выкладывать, задавая подобные вопросы. И второй момент, не вижу веский причин заводить в баню 3 фазы.
Если воздушно тянуть, то СИП 3х16 квадратов с родными натяжителями, с их помощью кабель как струну натянуть можно.
ИМХО, нужно закладывать в землю, эстетически гораздо приятней, но конечно немного тяжелей.
Если решите в земле, то покупается бронированный кабель, желательно медный 3х10(и не забываем медь с алюминием соединяем только через автомат, либо через шины, либо специальными соединителями), но можно и алюминиевый 3х16. Тянется элементарно, траншея 40-50 см. глубиной, подушка из песка сантиметров 20, на неё змейкой укладываем кабель, сверху накрываем кабель жесткими обрезками или кирпичами, для дополнительной защиты, чтоб случайно не проткнуть. Закапываем сантиметров на 30 и укладываем красную или желтую ленту, чтобы через кучу лет, копая участок, можно было понять что под лентой кабель. |
|
Вернуться к началу |
|
|
f1eryG =---=
Зарегистрирован: 08.02.2011 Сообщения: 76 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 11:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Интересно взглянуть как делили PEN. Схематично.
olezhik писал(а): | Вадим Борисыч, на самом деле никто не заставляет делать заземление. Просто хочется сделать по правилам, чтоб потом не было мучительно больно...Всю жизнь прожил в квартире без заземления и ни разу не тряхонуло, но береженого Бог бережет. |
Заземление должно быть обязательно! Вообще обсуждению не подлежит. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|