Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Sonauto99 *=---=*
Зарегистрирован: 27.06.2010 Сообщения: 170 Откуда: Астрахань
|
Добавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 09:33 Заголовок сообщения: Полы в парной, мойке. Получились теплые. |
|
|
День добрый.
Я построил баню благодаря этому форуму, за что спасибо большое.
Тут можно полюбопытствовать: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8167
Но некоторые моменты, я все же делал по-своему.
Например, полы: здесь часто пишут про пирог, к примеру, бетонная плита, ЭППС, бетонная стяжка, керамогранит. Затем, приписка - полы будут холодные, нужно делать электрические теплые полы, чтобы не мерзли ноги.
Я не могу понять смысла делать после ЭППС стяжку из бетона? По моему разумению: 1) От земли всегда идет тепло. ЭППС его блокирует. Но для зимы этого будет мало для нагрева полов, поэтому им пренебрегаем. (Тут можно работать на геотермальном источнике, ставить тепловые насосы, но это меня уже понесло...)
2) Нагрев полов изнутри бани, т.е. конвекцией. Вот тут и проблема прогреть керамогранит и стяжку, как минимум, 5см из бетона. Это прекрасный аккумулятор холода.
А смысл его тогда городить? Это не энергоэффективно!
Я себе сделал очень просто: выключил из "пирога" эту стяжку! В итоге получил: грунт, небольшая просыпка щебня и песка, рубероид, бетонная плита 130мм с двойным армированием, на плиточный клей ЭППС высокой плотности (им убить можно), 40мм толщиной и керамогранит 8мм.
При этом полы холодные - это естественно. Но при топке в течении 1,5-2 часов: в парном отделении на них стоять тяжело - обжигаешься, а в моечном отделении - комфортно.
Конечно, еще не зима и опыт далее будет интересен. В мойке думаю положить слани. но пока только из того, что мокрый керамогранит скользит. Зима дальше покажет.
А в КО на бетонную плиту положил пенопласт плотности 25 и толщиной 5см. Далее с вент. зазором от него 2см - деревянные лаги и сверху шпунтованная половая доска 38мм. Потом 5 слоев лака и коврики с высоким ворсом. Получилось неплохо.
Пожалуйста, критикуйте!
Если кто-то думает, что плитка продавится - сильно ошибаетесь! Проверено. При этом какая экономия энергии на прогрев помещения и вообще вопрос к выбору печи! |
|
Вернуться к началу |
|
|
lotos **=***=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3624 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 11:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: | 1) От земли всегда идет тепло. ЭППС его блокирует. |
Это в Астрахане, но не в Норильске ))) с остальным можно согласиться)
П.С., а то у нас тут "вся прибалтика" (которая на этом форуме не постит давно, но на других свою идею двигает) как на геотермальном источнике и думает, что у всех так;) _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Sonauto99 *=---=*
Зарегистрирован: 27.06.2010 Сообщения: 170 Откуда: Астрахань
|
Добавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 12:27 Заголовок сообщения: |
|
|
lotos,
Все банально: на плиточный клей Болларс стандарт.
Vian,
Цитата: | Это в Астрахане, но не в Норильске |
Это везде так. В Норильске лето ведь тоже бывает?
Но этим нужно пренебречь!
Цитата: | как на геотермальном источнике |
Это к слову пришлось - потихоньку хотим в Московском офисе так сделать отопление... |
|
Вернуться к началу |
|
|
lotos **=***=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3624 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Sonauto99 *=---=*
Зарегистрирован: 27.06.2010 Сообщения: 170 Откуда: Астрахань
|
Добавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 14:53 Заголовок сообщения: |
|
|
lotos,
На бетонную плиту фигурным шпателем наносим клей, желательно не оставлять проплешен. Укладываем ЭППС. Листы ЭППС имеют замки, что очень хорошо. Через фанерку ходим, давим лист ЭППС к бетону, выгоняем воздух. Далее ждем 3 дня - время высыхания клея. После спокойно выкладываем керамогранит по аналогичному принципу. Сеток не применял.
Если потом постучать по плитке, то звук непривычно громко-пустой. Но на эксплуатационных характеристиках у меня это пока никак не отразилось. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 12:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Диалог:
- От земли всегда идет тепло.
- Это в Астрахане, но не в Норильске )))
- Это везде так. В Норильске лето ведь тоже бывает?
Ага! К середине лета вечная мерзлота оттаивает сантиметров на 50, если ЭППС не класть. С ним, пожалуй, вааще не оттает. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Sonauto99 *=---=*
Зарегистрирован: 27.06.2010 Сообщения: 170 Откуда: Астрахань
|
Добавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 12:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Значит не повезло Норильску! |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 13:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Зато какие сугробы! _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 16:52 Заголовок сообщения: |
|
|
а под домом и вовсе не оттаивает, особенно, если эппс класть! )
а в августе там иногда уже снег идет...
и лето там бывает, только если вовремя с работы на обед не выйти, то лето можно пропустить))) (также в Воркуте, Салехарде, Ноябрьске, Сыктывкаре, Уренгое, Хатанге,Тикси, Певеке, Анадыре и временами в некоторых более южных районах необъятной родины Нижневартовске, Якутске, Магадане - Норильск не исключение короче)))
Зато там круглое лето солнце не заходит за горизонт (короче не успевает просто)))) _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Sonauto99 *=---=*
Зарегистрирован: 27.06.2010 Сообщения: 170 Откуда: Астрахань
|
Добавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 17:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Жестоко!
А я думал, что у нас -37 град. зимой и +45 град. летом в тени - это уже конец света... |
|
Вернуться к началу |
|
|
ic66 =--=
Зарегистрирован: 29.04.2011 Сообщения: 19 Откуда: Чебоксары
|
Добавлено: Пн 6 Май 2013, 18:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Как твой пол пережил зиму. Поделись интересно. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Sonauto99 *=---=*
Зарегистрирован: 27.06.2010 Сообщения: 170 Откуда: Астрахань
|
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 09:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Пол отличный! Честно!
Зиму пережил спокойно. Минусы в бане были. Никаких физико-механических изменений я не обнаружил.
Самое главное, что он быстро нагревается и очень приятно по нему ходить. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ymka2007 =--=
Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 16 Откуда: Тамбовская область
|
Добавлено: Ср 10 Июль 2013, 14:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Sonauto99,
понравилась ваша реализация!
у себя планирую повторить, но есть одно но
хочу дополнительно возвести щиток от пола до потолка, как у 5_6
собственно вопрос
- нужно ли как то усилить основание для щитка?
- делать ли раздельным основание для щитка и основание для пола?
- так как пока не знаю как у меня устроен фундамент, делать ли какой зазор между лентой фундамента(если он ленточный) и бетонной плитой?
парилка с мойкой будут совмещены, что скажете по поводу сливного трапа и высоты плиты? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Стародуб =---=
Зарегистрирован: 23.12.2012 Сообщения: 42 Откуда: Москва
|
Добавлено: Ср 10 Июль 2013, 22:09 Заголовок сообщения: |
|
|
У себя сделал почти так. ..но есть некоторые нюансы. В парилке по грунту стяжка, по ней гидроизоляция стеклоизолом наплавлена.
Сверху ЭППС 100 мм, стяжка по сетке 30 мм и потом уже керамогранит.
Тоже были мысли клеить плитку прямо на экструзию. Но сейчас в парилке после протопки 1,5-2 часа пол именно теплый, а не обжигающий.
Стяжка 30 мм и керамогранит работают как тепловой аккумулятор и более мягко происходит нагрев пола
В мойке и комнате отдыха пирог такой же, за исключением стяжка по ЭППС 60 мм и в ней труба теплого пола (сшитый полиэтилен Рехау) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Ср 10 Июль 2013, 22:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Ymka2007 писал(а): |
- делать ли раздельным основание для щитка и основание для пола?
- так как пока не знаю как у меня устроен фундамент, делать ли какой зазор между лентой фундамента(если он ленточный) и бетонной плитой? |
это взаимосвязанные вопросы. то как делать фунд под щиток и связывать ли их с основным (но очень крепко тогда) зависит от грунтов и от исполнения основного фундамента _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ymka2007 =--=
Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 16 Откуда: Тамбовская область
|
Добавлено: Чт 11 Июль 2013, 11:45 Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо, понятно
нужно до конца выяснить как же там все у тещи устроено )) и уж исходя из этого принимать решение
не имея бетономешалки имеет ли смысл заливать фундаментную плиту? насколько геморный процесс?
внутренние размеры бани 3Х4
допустимо ли чтоб уровень чистового пола в бане был ниже уровня земли (вокруг бани)? или все таки лучше её домкратить? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ymka2007 =--=
Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 16 Откуда: Тамбовская область
|
Добавлено: Вс 14 Июль 2013, 00:31 Заголовок сообщения: |
|
|
и еше вопросы назрели по этому случаю:
как и в какой момент делать перегородки?
и как лучше в таком случае делать уклоны для слива воды в мойке и парилке? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ymka2007 =--=
Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 16 Откуда: Тамбовская область
|
Добавлено: Вт 16 Июль 2013, 11:10 Заголовок сообщения: |
|
|
сколько цемента в мешках ушло на плиту?
м3 - я посчитал, не могу сориентироваться в мешках)) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Sonauto99 *=---=*
Зарегистрирован: 27.06.2010 Сообщения: 170 Откуда: Астрахань
|
Добавлено: Вт 23 Июль 2013, 14:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Ymka2007,
Посчитайте примерный объем под заливку плиты и прикиньте сколько нужно бетона. Это не сложно. Плотность бетона 2,5. В 1 м3 бетона - 5,5 мешка цемента.
Без бетономешалки тяжело. Можно взять ее в прокат или купить, если будут еще строй работы.
По плитке, на 8-9 м2 полов ушло примерно мешков 6-7 Балларса (плиточный клей) по 25 кг в каждом.
Перегородки у меня смонтированы по основному фундаменту и никак не связаны с полом.
По поводу уровня полов, тяжело говорить все дистанционно, не видя объекта и имея довольно скудную информацию. Но, тем не менее: мое мнение, что уровень полов всегда должен быть выше. Если есть возможность, то делайте их выше земли. Если нет, то обеспечте герметичность и хорошую вентиляцию. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
Последние сообщения на форуме
|