Валера Гость
|
Добавлено: Сб 28 Февраль 2004, 17:49 Заголовок сообщения: Освещение в парилке |
|
|
Подскажите. Можно ли использовать галагеновые 12 вольтовые лампочки в парилке |
|
Вернуться к началу |
|
|
Валерий Ф. Гость
|
Добавлено: Пт 2 Апрель 2004, 22:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Все зависит от конкретного типа ламп, а они различаются по допустимой температуре окружающей среды, и от температуры в парной.
И зачем это? У Вас что, подвесные потолки в парной? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Deema
Зарегистрирован: 20.07.2005 Сообщения: 9 Откуда: Czech Republic
|
Добавлено: Пн 28 Август 2006, 13:19 Заголовок сообщения: |
|
|
A u menja nad dverju v parnuju v stenke vstavil stelkobloki i lampochka snaruzi v komnate otdyha svetit i v parilku i naruzu.horosho,ne nado provoda v parilku voobshe vesti. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Чуриков Александр **=---=**
Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 668 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Ср 30 Август 2006, 00:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Я в парилке не устанавливал освещение, поставил стеклянную дверь и теперь в парной светло из моечной, да ещё и от стеклянной дверки печи свет идёт, уютная интимная обстановка. |
|
Вернуться к началу |
|
|
fedor(rus) =---=
Зарегистрирован: 22.04.2007 Сообщения: 52 Откуда: Москва
|
Добавлено: Ср 13 Июнь 2007, 01:13 Заголовок сообщения: |
|
|
Лампа роли не играет, важен плафон вернее его влагозащищенность.
А нафига в парилке галоген? Там че читать будешь? |
|
Вернуться к началу |
|
|
станыч =--=
Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 20 Откуда: Киев
|
Добавлено: Ср 19 Сентябрь 2007, 01:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Может быть ещё и потолки многоуровневые забацать со скрытыми светильниками для подсветки?
А впрочем поле для фантастики большое, может это первые ласточки в новом интерьере бань... |
|
Вернуться к началу |
|
|
hoper_i@MAIL.RU Гость
|
Добавлено: Вт 27 Май 2008, 22:34 Заголовок сообщения: Re: Освещение в парилке |
|
|
Валера писал(а): | Подскажите. Можно ли использовать галагеновые 12 вольтовые лампочки в парилке | Я вот тоже этим вопросом озаботился. но отчего-то все специальные лампы для бани и парилки - на 220 в. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Blind Priest **=***=**
Зарегистрирован: 15.06.2004 Сообщения: 1833 Откуда: Default city
|
Добавлено: Ср 28 Май 2008, 01:54 Заголовок сообщения: |
|
|
У меня
Через год плафоны треснули
В бане в основном +55-75.
Один раз было 90.
К керамической части светильника претензий нет.
Не вижу проблем с 220 в парилке. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
|
Вернуться к началу |
|
|
WIK **=---=**
Зарегистрирован: 10.01.2006 Сообщения: 407 Откуда: Москва ,Рассудово
|
Добавлено: Ср 28 Май 2008, 09:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Я бы посоветовал два варианта:
- по взрослому подойти к освещению парной и прикупить чуть ли не"звездное" небо на оптике по цене чуть меньше всей стоимости бани и панно с переливающимся цветоом
- выбросить из головы все эти прибамбасы и особо не заморачиваться. Единственное выбрать место установки- дабы в глаза не било. 12в,24в,220в по большому счёту всё едино. Первые два более безопасны. Но более серьезно подойти к выбору кабеля и месту его прокладки. |
|
Вернуться к началу |
|
|
kasbor **=***=**
Зарегистрирован: 12.04.2005 Сообщения: 1976 Откуда: Россия, Тула
|
Добавлено: Ср 28 Май 2008, 10:33 Заголовок сообщения: |
|
|
правила для проводки и освещения в бане:
1. брать светильники, предназначенные для бани, т.е. а - герметичные, с герметизируемым вводом, б - сделанные из стекла и металла.
2. не тянуть кабель внутри парилки (т.е. делается ввод в парилку через стену или потолок из КО или моечной именно в том месте, где находится светильник, и тут же заделывается в этот светильник)
3. ИМХО самый оптимальный кабель для бани - NYM (NUM).
4. На входе в бане отельный автомат на освещение, отдельный - на розетки, если будут. Не забывайте основное правило проводки - автомат рвет фазовый провод, а не просто "один из двух"
5. Если используете бойлер или др. эл-наг. приборы - проводка и розетки с заземляющим контактом и хорошее заземление около бани ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Если соблюсти эти простые правила, то никакой экзотики придумывать больше не нужно. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ramunas **=***=**
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 8245 Откуда: Литва
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Валерий Орлов **=---=**
Зарегистрирован: 15.11.2003 Сообщения: 385 Откуда: Питер
|
Добавлено: Сб 7 Февраль 2009, 21:35 Заголовок сообщения: |
|
|
в парилке можно использовать только напряжение до 42 вольт.. это 36 вольтные лампочки.. кстати, они идут в Е27 цоколе.. т.е. подходят везде..
Это требоване ПУЭ для особо опасных помещений., кое и является парная.
я видел, как сделал умный человек свет в парилке.. под пологами в самом низу стоят круглые шаровые светильники, естественно отверстием вниз.. в ним подведен провод для бань.. с температурой горения за 200 град.. причем - это одножильный провод!!!
(Это не NYM!!!! у него много более низкая рабочая температура. для парной НУМ никому не рекомендую.. для всех остальных - только им и монтируем.)
и естественно, всё это царство запитано от понижающего трансформатора с автоматами..
смотрится отлично, даже у меня нет никаких замечаний к этой системе проводки.. сразу видно, что делали специалисты, а не умельцы.
тех, кто ратует за 220 проводку, ссылаясь "что у него так" нужно гнать поганой метлой. я за деньги кому либо такое делать ни за что не буду.. т.к. это пятно моей репутации, и возможность попасть на скамью подсудимых. или делаем как положенно, или делайте сами! _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Stalker =--=
Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 18 Откуда: Алтайский край, Барнаул
|
Добавлено: Пн 9 Февраль 2009, 14:04 Заголовок сообщения: |
|
|
От распредщитка в доме через автомат 16А на баню идет отдельный провод 2,5 "квадрата" меди. В бане одна розетка возле входной двери, там же один выключатель на всю баню. В парилку и мойку на чердаке идут провода в гофре, заводятся непосредственно над местом установки светильников. Пока сделаны просто лампочки в патронах, что не есть гут.
В идеале хочу стелянный плафон с керамическим патроном, лампочки не больше 60Вт. Две в парной, две в мойке (по углам), одна в раздевалке.
Не вижу причин переходить на 12-36В. Лампочки под потолком, воду туда не брызгаю, на стены тоже не плюхаю.
Два лампочки перегорели за год в парилка, но там причина проста - капнула смола с потолка (из-за нехватки бюджета все сделано из сосны) |
|
Вернуться к началу |
|
|
myspain **=***=**
Зарегистрирован: 09.11.2008 Сообщения: 2162 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Пн 9 Февраль 2009, 14:20 Заголовок сообщения: |
|
|
kasbor писал(а): | правила для проводки и освещения в бане:
1. брать светильники, предназначенные для бани, т.е. а - герметичные, с герметизируемым вводом, б - сделанные из стекла и металла.
2. не тянуть кабель внутри парилки (т.е. делается ввод в парилку через стену или потолок из КО или моечной именно в том месте, где находится светильник, и тут же заделывается в этот светильник)
3. ИМХО самый оптимальный кабель для бани - NYM (NUM).
4. На входе в бане отельный автомат на освещение, отдельный - на розетки, если будут. Не забывайте основное правило проводки - автомат рвет фазовый провод, а не просто "один из двух"
5. Если используете бойлер или др. эл-наг. приборы - проводка и розетки с заземляющим контактом и хорошее заземление около бани ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Если соблюсти эти простые правила, то никакой экзотики придумывать больше не нужно. | Полностью согласен, но п.5. рекомендую дополнить УЗО для всего дома - т.е. на вводе в дом. УЗО - устройство защитного отключения - измеряет разность входящего и исходящего токов по цепи, при превышении небольшого несмертельного значения - отключается ( в принципе, если уже сделали без заземления - то УЗО тоже поможет избежать трагедии). |
|
Вернуться к началу |
|
|
Валерий Орлов **=---=**
Зарегистрирован: 15.11.2003 Сообщения: 385 Откуда: Питер
|
Добавлено: Пн 9 Февраль 2009, 16:00 Заголовок сообщения: |
|
|
не. . о чем речь? разговор о том как должно быть сделано, и л и о том, как измудрился это сделать отдельный чел(мастер). Ведь мастер у нас практически каждый.. что тут поделаешь..
как положенно, что бы не убило, я написал выше. добавить нечего.. описание как кто то сделал- не вижу и не понимаю смысла.. ну сделал.. ну и что?
в каждом шагу ошибки, которы могут стоить жизни.. электрик, подойдя к вашей бани ОБЯЗАН ЕЕ обесточить до устранения несоответсвий.. я как энергетик, ОБЯЗАН обесточить дом, в котором подобные недостатки.. другое дело, что всем хочется быть хорошенькими, и мне в том числе.. у нас не умеют ценить помощь. когда у ребенка мать забирает книжку, которую он читает под одеялом, он ругает свою маму на чем свет стоит. а она же для него старается., что бы очки не нажил.
такая фраза была ранее- 5. Если используете бойлер или др. эл-наг. приборы - проводка и розетки с заземляющим контактом и хорошее заземление около бани ОБЯЗАТЕЛЬНО.
БРЕД. сразу в доме повыбивает автоматы.. т.к. сделать заземление в доме - я могу поспорить, 95% тут читающих не смогут.. я в этом году такой дом видал.. который сделал заземление на бидон с тэном.. и потом у них начали вылетать предохранители.. при этом, заземление у них было как раз такое, как тут советуют..
читайте город мастеров.. там уже более менее разжевано.
а писать о том, что мол я пью горькую, и езжу на мотоцикле по деревням.. и мне всё пох.. гаишников не боюсь.. - как то не по взрослому. есть правила, и их нужно чтить и соблюдать. если в крови Русских этого нет - это наша беда а не заслуга. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Александр BORRAS **=***=**
Зарегистрирован: 10.03.2008 Сообщения: 2545 Откуда: Россия,Сочи,Первая Банная Компания
|
Добавлено: Пн 9 Февраль 2009, 23:33 Заголовок сообщения: |
|
|
Не , тогда толкуйте по полной.
Всегда как банный технолог, работаю со спецами, они доки. Сильно в их огород не лезу. Но как правильно замечено, не только все мастера но и доки все уже.
Потому вопросы.
Есть стандарты на изготовление заземления.
Без него просто дом не примут, если не через могорыч.
И по барабану ГДЕ ОНО, возле бани или нет.
Там насколько знаю контур определенный делается, да на определенную глубину. И он идет в щиток, а к нему уже сводятся заземления приборов с комнат, с розеток, где надо.
УЗО щас положено ставить везде. Провода любого коснулся, автомат УЗО выбил подачу электрики в дом.
Есть еще какие то еще более навороченные автоматы, даж на влагу реагируют на другом конце дома.
А вот трансформаторы на 12 вольт есть во всех магазинах, с любыми и лампочками и патронами и выключателями. Какие проблемы.
Мож конечно и на 36 есть во всех, надо поспрашивать.
Так что уж если советы, то с раскладом надо по полочкам, чтоб не дискуссия, а рекомендация.
А то что светильники под полками, так то дань моде , а не практика Русско банная.
Самое грязное место в бане Русской, под полками.
Там вечно остатки веников, мусор какой и прочее. (слизь, плесень мож быть).Что там подсвечивать то.?
Эт ж не сауна стерильная как операционная. С веником не зайди, сено не положи, воды не плесни.
А если еще и перегрели по полной, то по полной и облить все надо водой, в том числе и светильники.
Самое место свету - НАД ДВЕРЬЮ в парную.
+ декоративная рассеивающая или решетка или ткань. На парилку свет рассеян, на вход, печку - активный.
И все видно что надо видеть, и в глаза не светит.
Но светильника рядом надо два, или чтоб две лампочки в одном светильнике были.
Перегорит одна, вторая светит, чтоб не менять когда самая баня идет. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Авторский раздел http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=37 |
|
Вернуться к началу |
|
|
Валерий Орлов **=---=**
Зарегистрирован: 15.11.2003 Сообщения: 385 Откуда: Питер
|
Добавлено: Вт 10 Февраль 2009, 01:40 Заголовок сообщения: |
|
|
мужики.. тырнет есть у всех. повторять одно и то же на разных форумах смысла не вижу. переписывать книги - то же. ищущий - найдет легко.
скажу так. расценки на создание контура заземления в прошлом году были на уровне 17-18 тыр. и они того стоили.. в каждой местности контур выглядит по своему, у каждого дома по разному.. разные грунты, различное сопротивление земли и материалов.. творческий процесс. на подстанции всё толще и круче.. дом - красивей но то же работы на пару дней вдвоем..
прибор для проверки контура заземления (есть такой ) стоит несколько десятков тыщ.. простенький - 6-11 тыр.
12/36 вольт.. при меньшем напряжении нужны большие токи для одинаковой мощности.. т.о. лампочка на 12 вольт 60 вт и 36 вольт 60 вт кушает ток в ТРИ раза больший.. а это нагрев проводов.. причем при проводке низковольтного освещения нужно точнее считать ток, что бы не перегреть провод и не спалить баньку.. спец делает это просто и в уме.. . если конечно это спец а не "мастер".
думаю, администрация не будет против..
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068
кому интересно.. полазьте по форуму.. там некоторые самоучки прут пургу.. но их быстро на место ставят
читайте.
контур заземления в разных схемах.. TN, TN-S, TN-C-S включается, как правило, к нулю ДО автомата защиты на ВВОДЕ в дом (не бани, а дома).. тогда неравенство нуля не будет бежать через ваш счетчик и автомат.. а оно может накрутить вам кругленькую сумму.. даже если вы и не включали ничего..
ЕСЛИ у вас такой контур имеется, то действительно, без разницы где он. под домом.. под забором.. около бани или вдоль дороги.. главное, что бы он свои 4 ома давал. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Stalker =--=
Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 18 Откуда: Алтайский край, Барнаул
|
Добавлено: Вт 10 Февраль 2009, 06:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Валерий Орлов писал(а): | контур заземления в разных схемах.. TN, TN-S, TN-C-S включается, как правило, к нулю ДО автомата защиты на ВВОДЕ в дом (не бани, а дома).. тогда неравенство нуля не будет бежать через ваш счетчик и автомат.. а оно может накрутить вам кругленькую сумму.. даже если вы и не включали ничего.. | а вот это интересно. сейчас все требуют установки электронного счетчика на столбе. Т.е. от линии по столбу опустили провод, завели в счетчик, а выводишь и ведешь куда твоя душа пожелает, хоть к соседу.
У меня столб через дорогу от дома. Соот-но на нем щиток. По проекту заземление в щитке на вводе в дом. УЗО тоже стоит. Т.е. неравенство нуля хоть как будет бежать через счетчик? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Александр BORRAS **=***=**
Зарегистрирован: 10.03.2008 Сообщения: 2545 Откуда: Россия,Сочи,Первая Банная Компания
|
Добавлено: Вт 10 Февраль 2009, 09:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Про спеца согласен, ему и козіри. И про заземление у нас все равно едут контролері и меряют его как им надо, при них же и зазимлянщики есть. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Авторский раздел http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=37 |
|
Вернуться к началу |
|
|
Боцман **=***=**
Зарегистрирован: 05.03.2008 Сообщения: 5907
|
Добавлено: Вт 10 Февраль 2009, 11:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: | сейчас все требуют установки электронного счетчика на столбе
| Осенью 2007 меняли счетчик в доме- поставил прямо в коридоре дома.
И этой осенью в другом доме тоже счетчик в коридоре от столба запитали.
Все это в разных СНТ |
|