ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 10:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Balu, ну, почти. С концов ещё в трубу герметиком - мастикой какой подуть и - постоит. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Balu *=---=*
Зарегистрирован: 09.08.2009 Сообщения: 81 Откуда: Серов
|
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 12:49 Заголовок сообщения: |
|
|
ByaCo, сорри.. забыл добавить, что в концы труб заделаны каким то герметиком, по виду похож на силикон, а потом одета термоусадка, которая после нагрева плотно охватывает край трубы и хвост кабеля. Таким же макаром сделаны саморегулирующие термоленты на трубах (нагрев до 190 градусов), подходит к ним кабель в металлической трубе, одет сверху большой кусок термокембрика и усе.. в продажи кстати видел боооольшую термоусадку, наверное для магистральных трубопроводов.. по крайней мере я никак не мог сообразить для каких проводов предназначена такая термоизоляция (где то 25-30 см в диаметре) |
|
Вернуться к началу |
|
|
AlexeyN **=---=**
Зарегистрирован: 03.09.2009 Сообщения: 436 Откуда: Витебск
|
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 13:08 Заголовок сообщения: |
|
|
ByaCo писал(а): | AlexeyN, просто чисто проф.интерес: и давно пользуешь? Сколько зим пережила? |
кабель пережил две зимы. сейчас пользуюсь баней и верандой. пока все хорошо))
в смысле баней периодически, а верандой регулярно. _________________ главное ввязаться в драку, а там посмотрим.
Последний раз редактировалось: AlexeyN (Ср 21 Июль 2010, 13:48), всего редактировалось 1 раз |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 13:46 Заголовок сообщения: |
|
|
AlexeyN, спасибо за справку _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ильяс =--=
Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 15 Откуда: Татарстан (Казань)
|
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 13:48 Заголовок сообщения: |
|
|
А какая длинна трубы? В какой то литературе читал что бронированные кабели стоит укладывать змейкой. Будто земля движется. Зима - сужение, лето - расширение. Материала и кабель может просто напросто порваться. А за счет змейки буде амортизировать.
Для целиковой трубы ничего не будет я думаю, а вот на стыке. |
|
Вернуться к началу |
|
|
AlexeyN **=---=**
Зарегистрирован: 03.09.2009 Сообщения: 436 Откуда: Витебск
|
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 13:49 Заголовок сообщения: |
|
|
у меня труба метров 12 от дома до бани. трубы по три метра соединены скотчем между собой. внутри цельный металорукав. _________________ главное ввязаться в драку, а там посмотрим. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Alex__1 =---=
Зарегистрирован: 15.05.2009 Сообщения: 55 Откуда: Подмосковье
|
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 14:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Можно и я вложу свои 5 копеек. 4 года назад возникла необходимость провести электрику до колодца, несколько метров от дома. В качестве времянки вкопал обычный провод(название не помню) в белой изоляции непосредственно в землю, глубиной на штык лопаты. Недавно пришлось раскапывать. Кабель цел. За 4 года не промерз и не порвался. Работает до сих пор. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ильяс =--=
Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 15 Откуда: Татарстан (Казань)
|
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 15:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Он там пролежит и ниче ему не будет, а вот возьмет на какой то год его или крот прогрызет или мыши.
Для освещения колодца это не страшно. А для питающего кабеля на котором висит целый дом и баня и чтоб заменить его придеться вскрывать брусчатку то это проблема. По этому уж лучше сделать один раз и надолго чтоб не возвращаться к этому больше.
В Казани ВБбШв 3х6 метр стоит 78,44.
А металлическая труба метр стоит наверно дороже чем 2а метра кабеля. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 16:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Ильяс, правда не стОит металлическую использовать. Возьми тот же металлопласт. Там и цена что-то около 30 руб за метр. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Leonsoft =---=
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 34 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт 22 Июль 2010, 16:56 Заголовок сообщения: |
|
|
ByaCo писал(а): | Ильяс, правда не стОит металлическую использовать. Возьми тот же металлопласт. Там и цена что-то около 30 руб за метр. |
А почему металлопласт? ПНД для электрики 5-10руб. Ну для надежности можно и водяную 15-20 руб. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Пт 23 Июль 2010, 17:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Leonsoft, металлопласт без труда гнётся и не имеет необходимости в стыковке отдельных кусков. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Гетман *=---=*
Зарегистрирован: 06.04.2009 Сообщения: 203 Откуда: Питер, Токсово
|
Добавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 16:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброго Всем Времени Суток!
Маюсь над той же проблемой, вроде убедили спецы про кабель ВВбШв, приценился 4*16 стоит 250 р. за метр, 4*25 вообще 380-450 р. за тот же метр, расстояние у меня 32 м с заводкой от щита к щиту. И тут пришла "жаба", а может в ПНД или металопласт запихать НУМ или другой какой и хватит. А будел ли это дешевле.
ByaCo, как к уважаемому специалисту, вопрос по ходу, на какую мощность в бане я смогу рачитывать заложив кабель 4*16(четыре жилы медь по 16 ампер каждая), а четыре потому что 2*16 ВВбШв вообще не найти. А следующий кабель уже 4*25, столько точно не надо будет, плавильных печей для цветных металлов ставить вроде пока не собираюсь. А так, бойлер 80 л, тепл.пол на S=3м2, самовар да пяток лампочек.
P.S. С ПЯТНИЦЕЙ!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Алексей Елисеев ***=---=***
Зарегистрирован: 17.10.2008 Сообщения: 1190 Откуда: Смоленск
|
Добавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 17:27 Заголовок сообщения: |
|
|
ВВбШв 4*16
Кто сказал, что 16 - зто амперы?
4х16 - (4 жилы по 16 кв.мм.) - допустимый ток примерно 100А на жилу, с таким кабелем можно смело совместить баню с производственным помещением.
Медь 4 кв.мм - хватит за глаза. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
|
Вернуться к началу |
|
|
TraL **=***=**
Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 2322 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 17:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Гетман, что бы не было ошибок, кабель маркируется по кол-ву жил и их сечению в мм2 , совсем не в амперах (это сила тока) , вот сечение подбирается именно по требуемому току , есть для этого таблицы, имеет значение в каких условиях кабель проложен , открытым способом или в трубе , в таблицах это отражено. |
|
Вернуться к началу |
|
|
TraL **=***=**
Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 2322 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 17:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Гетман, из практики , из приличных кабелей при подключении бани попался под руку NYM 3x4 ,проложил его в пластиковой трубе 25мм , на приличной глубине вместе с остальными коммуникациями , проблемм не предвижу , потребителей до 5 квт в пике. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Р.В.Р *=---=*
Зарегистрирован: 09.02.2008 Сообщения: 164 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 19:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Гетман писал(а): | Доброго Всем Времени Суток!
Маюсь над той же проблемой, вроде убедили спецы про кабель ВВбШв, приценился 4*16 стоит 250 р. за метр, 4*25 вообще 380-450 р. за тот же метр, расстояние у меня 32 м с заводкой от щита к щиту. И тут пришла "жаба", а может в ПНД или металопласт запихать НУМ или другой какой и хватит. А будел ли это дешевле.
ByaCo, как к уважаемому специалисту, вопрос по ходу, на какую мощность в бане я смогу рачитывать заложив кабель 4*16(четыре жилы медь по 16 ампер каждая), а четыре потому что 2*16 ВВбШв вообще не найти. А следующий кабель уже 4*25, столько точно не надо будет, плавильных печей для цветных металлов ставить вроде пока не собираюсь. А так, бойлер 80 л, тепл.пол на S=3м2, самовар да пяток лампочек.
P.S. С ПЯТНИЦЕЙ!!! |
Почему не рассматривается АВБбШв?! При данных потребителях - хватит за глаза 4х16 или 3х16 (тоже есть в продаже,а 2х16 под заказ 30 дней) и на много дешевле.На счёт 2х жильной меди ошибаетесь или плохо искали - она есть в продаже ,по крайней мере в Москве, кстати,вам может и 2х10 по меди подойти...
Я не связан с торговлей,просто сам сей час занимаюсь подключением своего домика-бани..
|
|
Вернуться к началу |
|
|
slonmoto =---=
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 57 Откуда: Питер
|
Добавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 21:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Гетман писал(а): | Доброго Всем Времени Суток!
Маюсь над той же проблемой, вроде убедили спецы про кабель ВВбШв |
Правильно убедили, если соблюдать правила альтернативы бронированному кабелю практически нет (за исключением интересных конструкций кабельной канализации . А для выбора сечения кабеля составь простой перечень всего, что планируется электрического в бане - количество лампочек-светильников, конвекторов, теплых полов, бойлеров, чайников, микроволновок и т.п., и тут мы тебе быстро поможем определиться . Еще неплохо знать, какой автомат на вводе в дом, или в том щите от которого пойдет трасса.
Р.В.Р писал(а): | Почему не рассматривается АВБбШв... |
Для алюминия при вводе в дом придется переходить на медь (ставить распаячные коробки, правильно соединять... и т.д., а расстояние небольшое и кабель вряд ли будет больше 4 мм2 |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 19:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Гетман, при наличии электрического водонагревателя я бы не советовал обходиться без подключения его корпуса к заземляющему проводу (который со щита дома), поэтому вариант кабеля 2х(сколько угодно) лучше не рассматривать. А по сечению думаю вполне подойдёт и кабель 3х2,5 для меди. Для полной конкретики нужно знать мощность потребителей. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Гетман *=---=*
Зарегистрирован: 06.04.2009 Сообщения: 203 Откуда: Питер, Токсово
|
Добавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 11:44 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброго Всем Времени Суток!
Спасибо за очень своевременные ответы! Чуть не лоханулся я с кабелем.
На дом у меня в садоводстве заведенно 7 кВт, данную мощ. подключили недавно, соответственно внутри еще ни чего не поменяно(но так как у меня есть склонность к завышению защиты, то на входе кроме внешнего автомата, (здоровая такая черная коробка с красной и белой кнопками), в доме в щитке автоматы на "0" и на фазу два С16). Прошу совета, какой автомат поставить на вход не мало ли С16, и может лучше двухполюсный поставить. И какой авт. ставить на линию, которая пойдет к бане, и на входе в баню соотв. В бане нагрузка сл.: бойлер 1,8 кВт; теплый пол 365 Вт; самовар маленький (ну пусть 1 кВт); 5 лампочек по 60 Вт(300 Вт); и розетка для возможного подключения дрели, TV и др.(ну еще 1 кВт). А так же возвращусь к вопросу о кабеле, думаю только медь, заземление буду делать отдельно для всей бани, т.е. кабеля хватит двухжильного.
Да и еще пошел по пути ByaCo, без выключателей, т.е. каждый эл.прибор через щиток с отдельным автоматом, даже изыскал авт. номиналом С3 на лампочки в парной и душевой, и С4 на остальное освещение. |
|
Вернуться к началу |
|
|
TraL **=***=**
Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 2322 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 11:48 Заголовок сообщения: |
|
|
Гетман, заземление на дальнем конце чревато оплатой не потребленной эл. энергии , счетчик может крутить по утечке в заземление. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
|