Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 23:03 Заголовок сообщения: Многожильный провод-можно ли подключить несколько нагрузок |
|
|
в процессе строительства заложил под обшивку пару 4х жильных провода-на все пожарные.понимаю интуитивно,что не совсем правильно использовать один кабель например для подключения розетки и выключателя,пустить 220в и 12в..может у когото есть такой опыт?нагрузка небольшая-100-300вт по 220 и 15-20 по 12 _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 23:27 Заголовок сообщения: Re: многожильный провод-можно ли подключить несколько нагруз |
|
|
PROSIKOV писал(а): | в процессе строительства заложил под обшивку пару 4х жильных провода-на все пожарные.понимаю интуитивно,что не совсем правильно использовать один кабель например для подключения розетки и выключателя,пустить 220в и 12в..может у когото есть такой опыт?нагрузка небольшая-100-300вт по 220 и 15-20 по 12 |
Поподробнее отпиши: какой вводной автомат, как подключен сей кабель (3 фазы - 1 фаза), дальность расположения от вводного автомата, номинал его, разрешенная мощность, место установки счетчика...
Чем больше подробностей, тем больше ответов...
Электриков тут достаточно для правильного решения...
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 23:40 Заголовок сообщения: |
|
|
принципльных ограничений нет, про ограничения в снипах и санпинах не скажу, но если 12 вольт заводили для перестраховки по безопасности, то вести их в одном кабеле с 220 неразумно \так может свести, что фазу 220 именно на жилу 12 и пробьёт \ _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
PROSIKOV *=---=*
Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 179 Откуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
|
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 23:45 Заголовок сообщения: |
|
|
кабель внутри бани,верней под обшивкой КО.щиток УЗО и автоматы. _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
|
Вернуться к началу |
|
|
PROSIKOV *=---=*
Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 179 Откуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
|
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 23:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Vian, 12в к кабелю идут от аккомулятора,который находится не в бани и служит для развязки от 220 электроклапана.прийдётся наверно отключать 220 от этого кабеля. _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 01:14 Заголовок сообщения: |
|
|
PROSIKOV, ничего страшного в этой ситуации нет. Существует даже протокол управления освещением (конкретно-DALI) который позволяет вместе прокладывать 220В питания и 24В цифрового (!) управления. Главное не превышать допустимые токи (а ещё лучше иметь хороший запас). И конечно, провода должны иметь соответствующую изоляцию. ВВГ, NUM такие фокусы позволяют. Пробой на соседние как фазу, так и ноль УЗО здесь не отследит (если "-" аккумулятора не заземлял). Марка кабеля и сечение меня бы заинтересовали в первую очередь.
А вот по удобству эксплуатации имеются серьёзные сомнения. Для себя бы я, пожалуй, так не сделал. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
PROSIKOV *=---=*
Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 179 Откуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 09:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Игорь Петрович я уже и сам бы так не сделал,но как это у крестьян бывает сначало слепил,а потом уже переделовать поздно.вчера весь день мастерсити по электрике штудировал-понял жопа у меня есть и ПВС в гофре под землей в баню затенул,ПВС под обшивкой в гофре по всей бани наляпил и ещё 4х жильный ПВС использую как приличный кабель-одним словом джамшут .к одному 4х подключено 220 идущих на освещение(100-130) и два остальных провода учавствуют в соединение проходных выключателей для этого же освещения.сечение 4\0.75.другой 4\1.5 ПВС подходит к розетке 220 и к кабелю тёплого пола(630вт),розетка под чайник,кабель тёплого пола под деревянным полом(бросил на всякий случай,раз в неделю включать).в парилку заводил только приличный провод брал в Оби коричневенький 3х жильный для двух кнопок управления паром и холодной водой,для освещения светодиодного.помоему сечение как бы не 2.5 _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 11:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Пока ничего такого, чтоб мог однозначно сказать: "переделывай, а то..." ты не рассказал. ПВС провод вполне приличный. Насчёт коричневенького из Оби сказать ничего не могу, но у тебя ж в парилке выше 12 вольт и не будет? Значит должён сдюжать.
А вот где-то читал (если персоналиями не ошибся), что банька у тебя образовывается в металлическом вагоне? Вот тут по исполнению проводки и прочей электрике мно-о-ого вопросов возникает! _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
PROSIKOV *=---=*
Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 179 Откуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 15:47 Заголовок сообщения: |
|
|
ByaCo, у меня к парилке вопросов нет всё с большим запасом.у вагона каркас железный и крыша-жесть,а остальное деревянное..к нижнему швелеру вагона приварил болт и от септика(железная бочка на 4куба врыта на 3м в землю)заземлил и землю в щиток завёл больше пока ума ни на что ни хватило.а что за вопросы Петрович?я вот думаю мож взять стабилизатор на входе поставить-на всякий пожарный всю мою джамшутовскую электросеть в бане от дома оторвать.дом в 15метрах и электрохозяйство тоже не гут,а ещё рядом хитрых дачников от земли ноль берущих для отопления никто ни отменял . Ты знаешь,когда лепил вроде и сомнений особо не было,а как городмастеров начитался так и поплыл .ну вообщем,как и баню-с соседом вместе начинали,он полтора года парится,а я ветолёт химичу _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 18:32 Заголовок сообщения: |
|
|
PROSIKOV писал(а): | а ещё рядом хитрых дачников от земли ноль берущих для отопления никто ни отменял . |
Если себе сделал хорошее повторное заземление и есть сомнения в качестве заземления остальной сети - ставь на вводе четырех полюсный автомат, а после него щиток в котором заземление с нулем соединяется...
Не по правилам, но зато если сетевой ноль отгорит, весь перекос не пойдет на твое заземление...
Я себе так сделал после героической замены вводного кабеля по причине расплавления...
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 20:49 Заголовок сообщения: |
|
|
PROSIKOV, Смысла отрывать баню от дома особо не вижу. Да и стабилизатор, если в бане мудрёные телевизоры с интернет-холодильниками не стоят, ни к чему. Лучче уж дома...
Вопросы при не цельно-металическом корпусе вобщем-то отменяются. До категории "особо опасных" твоя баня недотягивает . (если, конечно, комната отдыха с моечной не объединена ). Воду на помыться, кстати, как греешь? Да, ещё: ноль с банным заземлением не соединяй! У дома, надеюсь, заземление своё? И подводка к бане - 2-х или 3-х проводная?
CergeyB2006, про автомат 4-х полюсный предложение интересное, но не вполне понял ... По-подробней можно? _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
PROSIKOV *=---=*
Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 179 Откуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Сергей у меня баня питается от дома через автомат двухполюсный,зачем тогда в бане автомат ставить перед щитком ? _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброго дня Петрович.
Подробнее:
Если ввод трехфазный, обычно ставят перед счетчиком и вводным щитком трехполюсный автомат, а нулевой провод заводят напрямую и во вводном щитке создают РЕН шину, присоединяя к рабочему нулю, пришедшему из сети, свое повторное заземление.
При отсутствии повторного заземления на опорах сети (жестко нормируется, но редко выполняется в садовых товариществах и прочих колхозах) отгорание нулевого провода сети весь ток перекоса между фаз очень аккуратно попадает на твое (условно говоря - единственное в сети) заземление нулевой точки.
Таким образом, у меня расплавился вводной кабель от перегрева нулевой жилы.
После этого случая я поставил на вводе, перед щитком, четырехполюсный автомат, заведя на четвертый полюс сетевой ноль.
Теперь при отгорании сетевого нуля вводной автомат отключается от сверхтоков в четвертом (нулевом) полюсе, идущем из сети в мое повторное заземление...
Где-то так. Во намудрил...
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:06 Заголовок сообщения: |
|
|
PROSIKOV
У тебя повторное заземление в какой вводной щиток подключено домовой или банный?
Ввод основной от магистрали в дом или в баню?
Сколько фаз на вводе?
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
PROSIKOV *=---=*
Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 179 Откуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:12 Заголовок сообщения: |
|
|
[quote="ByaCo"]PROSIKOV, Смысла отрывать баню от дома особо не вижу. Да и стабилизатор, если в бане мудрёные телевизоры с интернет-холодильниками не стоят, ни к чему. Лучче уж дома...
Петрович ЖК телек и ноут будут точно.а вот холодильник ставить приличный некуда .провод в баню двух жильный в гофре в земле,гдето 1.2-1.5 метра глубиной и вода холодная и горячая в металопласте в одном утеплителе тамже,ну и телефонный кабель . электрокотел накопительного типа,своя скважина и насосная станция _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:14 Заголовок сообщения: |
|
|
да не в бане, наверное, а домашняя подводка имеется в виду. Я так понял, что тут измудривается схема с отключением и фаз, и нуля, и земли при появлении тока, стекающего с перекошенного нуля на ТВОЮ землю. Но вод метод реализации при помощи 4-х полюсного автомата несколько мутноват _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:19 Заголовок сообщения: |
|
|
ByaCo писал(а): | да не в бане, наверное, а домашняя подводка имеется в виду. Я так понял, что тут измудривается схема с отключением и фаз, и нуля, и земли при появлении тока, стекающего с перекошенного нуля на ТВОЮ землю. Но вод метод реализации при помощи 4-х полюсного автомата несколько мутноват |
Есть прозрачнее...
Подскажи. Буду благодарен.
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:26 Заголовок сообщения: |
|
|
PROSIKOV, и всё перечисленное - в бане? Не, котёл-то всё же в доме, наверное!
Вобщем, нагадаю я тебе, пожалуй, двух-трёх-киловаттный ИБП с двойным преобразованием. Но тёплые полы и чайник - отдельно, не через него. Это в идеале. Сам собираюсь в доме такую мудрость соорудить не первый год.
А если без идеалов - то как сосед: парь пятки вениками, а не мозги сомненьями! _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
PROSIKOV *=---=*
Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 179 Откуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:27 Заголовок сообщения: |
|
|
CergeyB2006, основной в дом,фаза одна,заземление и в доме и в бане.а вот что делать дальше занулять заземлять..хрен разберёшь по трезвому.как я понимаю источник опасности от воды идущей сдома,ещё и вместе с 220 подводом в душевой.есть умывальник и холодная вода идёт в парную,ещё унитаз ,электрополы в моечной и КО.свет и розетки меня не пугают вроде.электрополы нужно в моём случае заземлять или нет?я начитавшись вчера мастерсити ,уже не уверен в необходимости заземления _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
|
Вернуться к началу |
|
|
ByaCo **=***=**
Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1550 Откуда: Сергиев Посад, Сватково
|
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:31 Заголовок сообщения: |
|
|
CergeyB2006, да вот сижу, пытаюсь сообразить, как ты это реализовал, но фантазии не хватает . Расскажи, правда же интересно! _________________ С уважением... Игорь Петрович
- как древние египтяне построили пирамиды?
- да так... Потихоньку!.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
|