Сэрджо *=---=*
Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 298 Откуда: Москва
|
Добавлено: Вт 4 Август 2009, 13:33 Заголовок сообщения: 25 метров воздушкой. |
|
|
Исходные данные - между домом и баней 20-35 метров. Портить газон и дорожки не хочу.
Думаю поставить 1 опору - асбестовый столбик зарыть на 1,5 метра и кинуть воздушкой. Видел кабели с подвесом на тросе, не могу найти марку. Посоветуйте пзл. Нужно ли землить трос (есть ли какой снип на воздушки?)? Можно ли купить трос и кабель отдельно или лучше заводские? |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Ср 5 Август 2009, 19:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Марка провода - СИП (самонесущий изолированный провод).
Нулевая жила является обновременно несущим тросом.
Для него множество прибамбасов имеется (несущие, ответвители, анкера и т.д.)
Сейчас применяется почти повсеместно...
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Ср 5 Август 2009, 19:48 Заголовок сообщения: |
|
|
А по хорошему, я бы один раз испортил газон и дорожки, что-бы потом многие годы не вспоминать об этом...
Хозяин - барин...
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Коллега **=***=**
Зарегистрирован: 05.07.2007 Сообщения: 2255 Откуда: Москва-Ивантеевка-мкрн. Первомайский
|
Добавлено: Ср 5 Август 2009, 20:14 Заголовок сообщения: |
|
|
CergeyB2006, А что лучше в "испорченную " дорожку положить?мне это скоро светит? _________________ В миру Алексей.
Ортодонт с ремингтоном в одной руке и с кирпичом- в другой. Грустный взгляд, большие уши, огромный творческий потенциал- да он порвёт Стовемастер!!!(С)
Баня и Печка |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Ср 5 Август 2009, 20:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Кабель марки ВБбШв.
Бронированный кабель с двойной виниловой изоляцией...
Идеальный для прокладки в земле.
Глубина прокладки 0,7 метра, под кабель 100 мм песчаная подушка, поверх 100 мм песок, потом сигнальная лента или необрезная доска, дальше засыпка грунтом...
На своем участке можно сильно упростить этот сэндвич...
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Сэрджо *=---=*
Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 298 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт 6 Август 2009, 17:00 Заголовок сообщения: |
|
|
А подземка надежнее воздушки? |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Чт 6 Август 2009, 18:33 Заголовок сообщения: |
|
|
На порядок...
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Billy ***=---=***
Зарегистрирован: 22.11.2007 Сообщения: 1116 Откуда: Моск. обл.
|
Добавлено: Пт 7 Август 2009, 08:49 Заголовок сообщения: |
|
|
CergeyB2006 писал(а): | На порядок...
Удачи. |
И мне тоже предстоит. Практически вот уже скоро.
Если Вы в теме - подскажите - как обстоят дела с утверждением проектов "подземки" и их принятием потом в эксплуатацию? А то заложить то особо ничего сложного и нет. Вот только как бы потом выкапывать не пришлось!
С ув. |
|
Вернуться к началу |
|
|
skiroll =---=
Зарегистрирован: 21.07.2009 Сообщения: 36
|
Добавлено: Пн 24 Август 2009, 07:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
А подземка надежнее воздушки?
|
У меня похожая ситуация (30м до бани), но планирую пустить провод по забору(рабица с металическими столбами через 2м). Подскажите:
1Возможен такой вариант
2Какой провод пустить.
3Как его закрепить.
Вопрос не совсем в тему-Скажите CergeyB2006, что за белая коробка с выход.проводами на фото потолка парной, что у Вас за соеденители проводов (аккуратные, себе хочу такие). |
|
Вернуться к началу |
|
|
Валерий Орлов **=---=**
Зарегистрирован: 15.11.2003 Сообщения: 385 Откуда: Питер
|
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 23:42 Заголовок сообщения: |
|
|
берется труба ПНД. (полиэтилен низкого давления..черная такая..) диаметр - более вашего проводника. в него просовывается кабель КГ. к примеру КГ-4*4 КГ2.5*3 - по условиям.. одна жила - заземление. т.е. вам нужно - ваша сеть +1 жила. 3 или 5 жил.
капается канавка с штык., глубиной 50-60 см. на дно укладывается эта труба из земли торчат аккуратненько куски трубы.. к стене привинчивается распределительная коробка 100 на 150 к примеру.. и в ней на пружинных зажимах WAGO переходите на NYM, которым ведете по помещению. всё выглядит очень достойно и акуратно.
эти распр. коробки над землей, защита IP 54. высота - 40 см к примеру.. в них сверление, трубка через стену.. внутри на высоте глаз монтируется щиток, в котором всё распределяется, автоматизируется..
делал клиенту, подняли плитки под дорожкой, проложили, - он даже не заметил!
Зы. прокладывать в одном корпусе трубу водоснабжения и электроснабжения - злостное нарушение правил ТБ!
у меня к примеру, проложено 3 трубы: слаботочка, силовой кабель, вода холодная и вода горячая.. и то, уже есть нарушение - что сигнализацию пустил вместе с сетью.. (экономил блин). трубы 40 и 56 мм диаметром _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Oleg_P
Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 3
|
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 20:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Лучше проложить кабель под землей в трубе (пластиковой или асбестовой) газон сильно портить и не придется, вскрыть дерн, отогнуть его раскопать сантиметров на 50 траншейку и заложить туда кабель. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Serg35
Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 8
|
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 22:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Для коробок устанавливаемых на открытом воздухе степень защиты IP65! Если пускать кабель в трубе (ПНД, ПВД), то кабель КГ не нужен. ЛЮбой кабель с моножилой (ВВГ, ВВГнг, NYM) пойдет. Кабель КГ (кабель гибкий) предназначен для запитки потребителей, где возможна вибрация или постоянные изгибы (краны, и т.д.) стоит он больше, чем кабель ВВГ!
Запитка воздухом или землей не имеет принципиального значения по надежности, у каждой есть свои плюсы и минусы. Я бы посоветовал делать так, как удобнее.
По нормам запитка потребителя осуществляется СИП 1х16+1х16(10), СИП 3х16+1х10(16) или кабелем с сеченией аллюминевой жилы не менее 16мм2. Если запитываетесь от опоры (воздушка), то тогда использется кабель с аллюминевой жилой АВВГ 4х16 (2х16) или СИП. СИП со всеми прибамбасами стоит дороже кабеля. При подключении к ВЛ (как правило аллюминевый провод) медого кабеля ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать специальные сжимы (орехи), прямой контакт медь-аллюминий дает термопару, идет разрушения аллюминевого провода. При использовании кабеля (воздухом) необходима тросовка (к ней крепиться кабель), в качестве тросовки используется проволока ( желательно оцинкованная) диаметром 4-6 мм. Тросовка заземляется с двух сторон. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Валерий Орлов **=---=**
Зарегистрирован: 15.11.2003 Сообщения: 385 Откуда: Питер
|
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 20:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Serg35 - это человек явно не в теме.
Но говорит много умных фраз..
СИП 3х16+1х10(16) - такого кабеля не существует.. равно как и СИП 1х16+1х16(10). Есть СИП-4 2*16 или 4*16. СИП-2а, в номинале 16 мм не бывает. Севкабель такого не выпускает, думаю другие заводы так же..
то же самое и по КГ. вы когда нибудь спецификацию по КГ, NYM, ВВГ читали? кто из них предназначен для скрытой прокладки под землей.?
вообще человек не прочел и тему.. что между домом и баней.. и начал и начал.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Serg35
Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 8
|
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 01:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Валерий СИП вообще не кабель а самонесущий провод....это так... По ПУЭ кабель выбирается из наихудших условийего прокладки, т.е. под землей идет в броне...так он должен идти до первого РП (автомата, рубильника) имено в броне...вы с броней работали? Сколько людей с форума может разделку концевую сделать правильно? СИП выпускает не только Севкабель (как впрчем и NYM).
Я писал о том что можно сделать при этом не ухудшая безопастность или надежность. Вы надеюсь не будете спорить что ВВГнг в ПНД(ПВД) трубе ни сколько не хуже по надежности, чем *ВбБШВ? Или все по НОРМАМ...траншея 0,8 м и уплотнение обратной засыпки с контролем уплотнения? "Не морочте мне голову"... Кабель КГ не предназначен для запитки строений...
Кучу дач, домов подключили воздухом, ни у кого проблем нет...со сдачей Ростехнадзору. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|