Добавлено: Пн 24 Август 2009, 23:32 Заголовок сообщения: Освещение парилки. |
|
|
Посоветуйте, как провести освещение в парилку.
Каким проводом, какого сечения?
Как крепить провод к лицевой сторое вагонки?
Какой светильник выбрать? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ramunas **=***=**
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 8245 Откуда: Литва
|
Добавлено: Вт 25 Август 2009, 00:07 Заголовок сообщения: |
|
|
почитай про освещение в бане - там разжеванно...
кстати - провод крепить ненадо - просто его вообще не должно быть на лицевой стороне вагонки ...
думай дальше...
светильник может быть самым простым - такой продолговатый. главное не в этом . главное - где он будет распологаться - чтобы и брызги от парения вениками не достали (надеюсь ты баню делаешь а не хрень суховоздушную), и чтоб в глаза не светил... _________________ Авторский раздел
http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=35
если будут вопросы - пишите в личку. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ренат Любознательный =--=
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 15
|
Добавлено: Вт 25 Август 2009, 23:15 Заголовок сообщения: |
|
|
Вижу самый простой вариант - установить светильник на стне между парилкой и предбанником.
Есть ли какой-то хинт, чтобы протащить провод под прибитой вагонкой и выпустить провод из нее в нужном месте? Или это фантастика? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Боцман **=***=**
Зарегистрирован: 05.03.2008 Сообщения: 5907
|
Добавлено: Вт 25 Август 2009, 23:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: | Есть ли какой-то хинт, чтобы протащить провод под прибитой вагонкой и выпустить провод из нее в нужном месте? Или это фантастика | Зазор между вагонкой и стеной есть? В него подпихнуть можно? Чтобы с небольшим запасом еще? И так змейкой провести по периметру в нужное место. Закрыть плинтусом потолочным. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Владимир11 *=---=*
Зарегистрирован: 01.09.2006 Сообщения: 243 Откуда: г.Луга Лен.обл.
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 01:05 Заголовок сообщения: |
|
|
А как же ПРАВИЛА, насчет того, что проводка должна быть только открытая |
|
Вернуться к началу |
|
|
Боцман **=***=**
Зарегистрирован: 05.03.2008 Сообщения: 5907
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 01:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Владимир11, я подразумевал провод в гофре.
У меня проводка скрытая-в гофре. Провод выходит из-под пола- на розетки. И с потолка на выключатели и лампы.
Под полом идет в пластиковой трубе под лагами.
На потолке- по чердаку открыто по набитой на стропила досочке.
В самой парной выходит отросток сразу на потолочный керамический светильник.
Провода нигде не видно по факту.
У меня в бане делал дедок-электрик с многолетним стажем.
В другой бане (очень похоже) делал 30-й электрик из ЖЭКа, который работал на ремонте многих квартир в Москве и стройках в Подмосковье. Он всегда предупреждает о слабых решениях. Здесь ничего не говорил.
Еще было спокойное мнение талиба ,который несколько лет занимался электрикой (в том числе- у дотошных корейцев при возведении то ли посольства Южной Кореи, то ли офиса какой-то автофирмы). Так там их корейцы проверяли ежеминутно и с аппаратурой).
Надеюсь,что все будет хорошо...у всех |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 02:48 Заголовок сообщения: |
|
|
по правилам проводку в деревянных строениях можно скрывать при 2ой изоляции провода исключительно в мет.трубах с мет.распределительными коробками- в пластиковых и в гофре (как пластиковой, так и мет.)- НЕЛЬЗЯ!
я пошел на компромис- металопластиковые трубы в комнате дома, где скрытая проводка. (ведь их не было в природе, когда правила писали) _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ramunas **=***=**
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 8245 Откуда: Литва
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Владимир11 *=---=*
Зарегистрирован: 01.09.2006 Сообщения: 243 Откуда: г.Луга Лен.обл.
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 11:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Да я сам в раздумьях как сделать электрику в бане Вроде хочется все по правилам, да вот только по правилам не всегда получается |
|
Вернуться к началу |
|
|
MAGOL **=***=**
Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 3924 Откуда: МОСКВА
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 11:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Я лично знаком с одним из разработчиков подобных ОСТов-ГОСТов.
Многое прописано от лукавого и для старых материалов и технологий. Посему - просто надо думать и делать для себя качественно,ИМХО.
ЗЫ. Видели бы вы убогую аппаратуру для их "исследований" _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
|
Вернуться к началу |
|
|
OlegK *=---=*
Зарегистрирован: 11.08.2008 Сообщения: 272 Откуда: Петербург
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 14:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Провод в парилку вводится сразу в светильник. Я сделал силиконовым проводом через потолок сразу в светильник.
Основная беда - нагрев провода при КЗ, что приводит к воспламенению дерева. Один человек посоветовал проход через стену делать отдельными проводами фаза и ноль на расстоянии 3- 3 см друг от друга, тогда вероятность КЗ в стене, что и пугает, равна 0. |
|
Вернуться к началу |
|
|
CergeyB2006 ***=---=***
Зарегистрирован: 26.01.2007 Сообщения: 1036 Откуда: N-N-W, 150 регион.
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 18:22 Заголовок сообщения: |
|
|
MAGOL писал(а): | ЗЫ. Видели бы вы убогую аппаратуру для их "исследований" | +1 Видели и пользовали...
По поводу провода...
в металлических трубах в бане класть проводку не следует, вопреки правилам (их писали для жилых помещений а не для бань), поскольку металл нагревается намного быстрее чем всё остальное...
кладите в пластиковой гофре провод типа ПУНП в двойной изоляции но только за пределами парилки, в парилке минимум провода...
За светильником в парилке проход через стену в соседнее помещение, выключатель на парилку и моечную ставить только в КО, для подвода к светильнику рекомендую провод типа РКГМ термостойкий.
Клал кусок провода в мангал на угли - 15 минут без изменений...
Уже где-то писал об этом, повторяюсь.
Удачи. _________________ Бани много не бывает!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Боцман **=***=**
Зарегистрирован: 05.03.2008 Сообщения: 5907
|
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 18:39 Заголовок сообщения: |
|
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Владимир11 *=---=*
Зарегистрирован: 01.09.2006 Сообщения: 243 Откуда: г.Луга Лен.обл.
|
Добавлено: Пт 28 Август 2009, 10:43 Заголовок сообщения: |
|
|
CergeyB2006,
Спасибо, более менее, вопрос проясняется |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vian **=***=**
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 7143 Откуда: СВО МО
|
Добавлено: Пт 28 Август 2009, 14:08 Заголовок сообщения: |
|
|
CergeyB2006,
Я в смысле том, что вообще в бане за открытую проводку, а в доме деревянном если прятать, то герметично в металле, но не гофре металлической, или пластиковой... _________________ В.И.Ан. ___ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Шкодник **=***=**
Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 1903 Откуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50
|
Добавлено: Пн 31 Август 2009, 22:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: | в доме деревянном если прятать, то герметично в металле, но не гофре металлической | Vian, - почему??? обоснуй!!! _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
|
Вернуться к началу |
|
|
v-niki *=---=*
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 81 Откуда: Москва-Дмитров
|
Добавлено: Пн 14 Сентябрь 2009, 22:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Достаточно использовать кабель марки ВПП , рабочий режим до + 80 в открытом пространстве...
И не думать о металле , рукавах и еще чего.....
Еще существуют кабель каналы в виде морских канатов разного диаметра из базальта.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Chizha =--=
Зарегистрирован: 24.06.2009 Сообщения: 16
|
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 13:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Шкодник писал(а): | Цитата: | в доме деревянном если прятать, то герметично в металле, но не гофре металлической | Vian, - почему??? обоснуй!!! | Как говорят электрики, в метал.гофре уплотнение идет или обыкновенной ниткой или асбестовой. С асбестовой гофра только большого диаметра. так вот эта нитка передает горение из нутри гофры наружу |
|
Вернуться к началу |
|
|
OlegK *=---=*
Зарегистрирован: 11.08.2008 Сообщения: 272 Откуда: Петербург
|
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 18:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Требование к проводу идет от нагрева, например, для провода закопанного в землю требование по толщине провода ниже за счет более качественного рассеивания тепла.
Следовательно в бане провод сам по себе греется + нагрев парилки!!!
Деревянная конструкция плохо рассеивает тепло, следовательно и требования про металлическую гофру или трубу.
Теперь, если в парилке +100 (речь о возможной нагрузке), то какого проводу рассеивать тепло? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Николаич (с) **=---=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 396 Откуда: Южное Подмосковье
|
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 19:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Металлическая гофра (или металлорукав) даже с асбестовой нитью для скрытой проводки не подходит. По одной простой причине - при коротком с образованием дуги в металлорукаве будет дырка. Причем немаленьких таких размеров. Видел сам, правда от фазного провода, который проходил в заземленном металлорукаве. Изоляция потрескалась и была дуга на металлорукав. Зрелище печальное. Поэтому ПУЭ нормирует толщину стенки металлической трубы, в которой прокладывается проводка. Если не изменяет память, то не менее 2.8 мм должна быть. Завтра на работе поспотрю точнее. |
|