Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Владимир11 *=---=*
Зарегистрирован: 01.09.2006 Сообщения: 243 Откуда: г.Луга Лен.обл.
|
Добавлено: Пн 30 Октябрь 2006, 03:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Францыч,
Тогда почему вбок делается такой большой зазор( 5мм),
ведь стенка топливника тонкая, следовательно и расширение меньше, внизу (5 ряд), получается почти плита из лежащих кирпичей и суммарное расширение этих кирпичей(по горизонтали) должно быть больше, чем горизонтальное расширение стенок. Другое дело в вертикальном направлении и если на такую высоту хватает зазора в 1см. то в бок достаточно и 1мм.
С уважением, Владимир. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Францыч *=---=*
Зарегистрирован: 09.01.2006 Сообщения: 198 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Пн 30 Октябрь 2006, 08:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Боковой зазор устанавливается с учетом мах расширения кладки в зоне самых высоких температур (верхняя треть колпака), а т.к. стенка вертикальная, то зазор распространяется на всю вертикаль. Более того, больше зазор - меньше вероятность, что между стенками останется раствор, для того и прокладываем зазор картоном. Зазор над перекрышкой первого колпака гораздо больше - от 2-3 см и заполняется утеплителем. Этот зазор получается атоматом, т.к. швы в огнеупорной кладке всегда тоньше, чем швы наружной оболочки, а если еще используем ШБ5, то там вообще всегда изобретать приходиться... Зазор в 1 см - это минимальный зазор в вертикальном направлении.
Величина всех этих зазоров может быть больше , чем в чертежах, но не меньше. Главное - обеспечить свободное расширение (плавание) внутренней огнеупорной кладки вверх и вбок, при этом сохранив конструкционную прочность самой кладки, т.е. кладка не должна рассыпаться, даже если мы соберем ее вообще без раствора (виртуально)
Размер зазора в 1 мм попадает в значение допуска кривизны кирпича (до 3-х мм). Таким зазором можно пренебречь, т.е. - это не зазор, а кирпич положенный без раствора, но вплотную. ЗнАчимая величина зазоров от 5 мм. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Владимир11 *=---=*
Зарегистрирован: 01.09.2006 Сообщения: 243 Откуда: г.Луга Лен.обл.
|
Добавлено: Пн 30 Октябрь 2006, 16:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Францыч,
Спасибо за пояснения, вроде все понял.
С большим уважением, Владимир. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Чуриков Александр **=---=**
Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 668 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 00:23 Заголовок сообщения: |
|
|
А Вы знаете, что будет с зазором в 5 мм. через 5 лет. Он уменьшится,так как печь при расширении назад не всегда возвращается. Есть остаточная деформация. И тогда внутрянка порвёт кладку. (Это сделает заказчик с печником.) _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Владимир11 *=---=*
Зарегистрирован: 01.09.2006 Сообщения: 243 Откуда: г.Луга Лен.обл.
|
Добавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 01:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Чуриков Александр,
Т.е. Вы хотите сказать, что кладка расширяется только в одну сторону? Или кирпич становиться толще? |
|
Вернуться к началу |
|
|
NotNull =--=
Зарегистрирован: 07.11.2006 Сообщения: 15
|
Добавлено: Вт 7 Ноябрь 2006, 21:30 Заголовок сообщения: |
|
|
Andron,
Огромная просьба выслать в личку порядовку БИК-3.
homemail@mail333.com |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vasya ***=---=***
Зарегистрирован: 03.10.2002 Сообщения: 1431
|
Добавлено: Вт 7 Ноябрь 2006, 21:46 Заголовок сообщения: |
|
|
на сайте автора www.stove.ru _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
|
Вернуться к началу |
|
|
NotNull =--=
Зарегистрирован: 07.11.2006 Сообщения: 15
|
Добавлено: Пт 24 Ноябрь 2006, 09:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Планировал парную 2,2Х2,5, но после всех раздумий и исходя из реалий вышел на 2,2Х3,8. Отсюда вопрос- хватит ли мощности и кол-ва камней на прогрев этого объема у печи БИК-1?
И еще: какие есть практичесие советы в использовании змеевика для приготовления горячей воды? Т.е. где стоит бак, как происходит нагревание воды? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Jurri *=---=*
Зарегистрирован: 07.07.2004 Сообщения: 96 Откуда: Рига
|
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 12:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Задвижка прямого хода ставиться прямо на раствор, или ей тоже нужно на расширение 5мм? т.е. класть на каолин или вату? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Чуриков Александр **=---=**
Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 668 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 12:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Лучше на каолин. Но всё зависит куда её ставить. В верх колпака ? Тогда наверное на коалин. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Jurri *=---=*
Зарегистрирован: 07.07.2004 Сообщения: 96 Откуда: Рига
|
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 12:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Вопрос просто принципиальный, задвижка ведь висит буквально по 5мм с каждого края, если еще каолин или базальтовая вата, то помоему она просто расшатается(вылетит в процессе эксплуатации). Просто я уже залепил на раствор, а теперь вот терзают смутные сомнения. Да задвижка прямого-летнего хода ставиться на первый(нижний) колпак. Что же делать |
|
Вернуться к началу |
|
|
Францыч *=---=*
Зарегистрирован: 09.01.2006 Сообщения: 198 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 16:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Почему "висит буквально по 5мм с каждого края"? Стандартный размер задвижки позволяет уложить ее достаточно надежно. Прокладка каолиновой ватой или базальтом обязательна. Любая железяка внутри печи должна ставится на огнеупорную прокладку, с зазором. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Jurri *=---=*
Зарегистрирован: 07.07.2004 Сообщения: 96 Откуда: Рига
|
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 16:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Наверно у меня такая задвижка или я немного не так монтирую. Задвижка чугунная с кантом в 5мм по периметру. Этот кант я и замазал на расвор. Похоже малехо напортачил. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Чуриков Александр **=---=**
Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 668 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 17:34 Заголовок сообщения: |
|
|
Я использую финские задвижки . Но по моему в наших то же кант есть более 5 мм. Если Вы поставили, так чего переживать. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Jurri *=---=*
Зарегистрирован: 07.07.2004 Сообщения: 96 Откуда: Рига
|
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 20:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Если Вы поставили, так чего переживать.
|
Это верно протопим потом печку переберем. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Чуриков Александр **=---=**
Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 668 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 21:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Можете до протопки. Было бы желание. Смотря сложно или нет сразу переделать. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Jurri *=---=*
Зарегистрирован: 07.07.2004 Сообщения: 96 Откуда: Рига
|
Добавлено: Вс 6 Май 2007, 13:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Вытащил задвижку, проложил асбестовый шнур, установил на место. Потратил полтора часа. Думал провожусь пол дня. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Чуриков Александр **=---=**
Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 668 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вт 8 Май 2007, 23:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Ну вот и молоток. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Игорь Васильев Модератор
Зарегистрирован: 09.10.2002 Сообщения: 507 Откуда: USA, PA
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Тапер =---=
Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 70 Откуда: Москва
|
Добавлено: Ср 19 Март 2008, 17:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Интересно - за это время кто-то просверлил отверстия в огнеупорных кирпичах для подачи вторичного воздуха к катализатору?
попробовал пластиной закрыть щель подачи того же вторичного воздуха?
Или надежнее по чертежам строить..) |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|