Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 64 Откуда: сосед
|
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 14:32 Заголовок сообщения: Залповая вентиляция VS Басту |
|
|
Здравствуйте уважаемые банные специалисты и профессионалы! Читаю вас давно,но вопросы остались.
Решил построить для себя маленькую каркасную баньку. Коробка готова,печка сварена ФАБ Максимыча,
в печке сделал два воздуховодных канала(пока не разобрался,как их правильно применить).Обложу печь кирпичем.
Здание ничем не будет дополнительно подогреваться,полы бетонные по грунту.
Пора уже устанавливать печь и идти далее,но попытавшись разобраться,как организовать вентиляцию в парилке,
наткнулся на камни...Да и планировку нужно с вентиляцией вместе рассматривать.
В общем несколько вопросов:
1. Какая планировка будет оптимальной из 3-х предложеных?В плане удобства и эфективности просушки после попарки,помывки.
2.И второй ГЛАВНЫЙ вопрос-как организовать вентиляцию,в моей бане,без применения дополнительных приборов и механизмов.
Читал про вентиляцию типа Басту Александра Донецкого(Б.),и по-Рамусу(Р.),вроде все ясно,НО... основного я так и не понял,
отсюда вытекают еще вопросы.
Сначала,что я понял:что вентиляция нужна в двух случаях,для смены воздуха на свежий,
во время бани(процедуры). И для сушки бани(помещения),после. Вроде,двум требованиям соответствует залповая вентиляция
(дверь-окно). Во время бани(процедуры),вентиляции Б. или Р. могут заменить залповую.Теперь,что не понятно:
а) Могут ли вентилиции типа Б./ Р. заменить залповую во время просушки?Если нет,то нужны ли они в моей постройке?
б)Зачем применяют вент Б.или Р. совместно с залповой? Если для тонких кондиций и настроек режимов парки,
то мне это не нужно,я рядовой обыватель не разбирающийся в тонкостях.
З.Ы.:Мне нравится принцип вент. Б.и Р.,и если с помощью них можно высушить парилку,то вообще супер,то что нужно.
Но если все-равно нужно делать окно,тогда какой в них смысл? Самому кажется,что тяга в вент. каналах
пропадет быстрее,чем высохнет парилка.
Прошу не кидаться камнями,если кому-то вопросы покажутся совсем глупыми,я только учусь. Спасибо.
Описание: |
|
Размер файла: |
1.66 МБ |
Просмотров: |
425 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
1.72 МБ |
Просмотров: |
349 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
64.97 КБ |
Просмотров: |
391 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
64.87 КБ |
Просмотров: |
368 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
64.93 КБ |
Просмотров: |
376 раз(а) |
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
lotos **=***=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3624 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
tok2z ***=---=***
Зарегистрирован: 21.10.2013 Сообщения: 778 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 18:15 Заголовок сообщения: |
|
|
посмотрите мою планировку. У меня 6*3.(5,7*2,7 внутрянка)
- КО чуток меньше будет
Я вентиляцию не делал. Всё нормально просыхает.
Печь- мало фоток.
_________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214 |
|
Вернуться к началу |
|
|
venim =---=
Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 64 Откуда: сосед
|
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 18:59 Заголовок сообщения: |
|
|
lotos, Спасибо,Ваши статьи я читал.Может не внимательно,если вопрос остался,но Вы все же,решили,что в Вашей бане басту быть.
tok2z, Печь-обычная ФАБ Максимыча,просто добавил вент.каналы и планирую обложить кирпичем. Сейчас посмотрю вашу планировку.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
lotos **=***=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3624 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
venim =---=
Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 64 Откуда: сосед
|
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 20:03 Заголовок сообщения: |
|
|
tok2z, прошу ссылку,долго в сообщениях копаться.
lotos, почему именно так,через тамбур-моечную?И если не заморачиваться с басту,то где лучше сделать окошки,а главное в парилке,на какой высоте?Може вообще под полком?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
lotos **=***=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3624 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
|
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 20:20 Заголовок сообщения: |
|
|
venim писал(а): | почему именно так,через тамбур-моечную?И если не заморачиваться с басту,то где лучше сделать окошки,а главное в парилке,на какой высоте?Може вообще под полком? |
Потому что при открывании двери в парную весь пар будет валить в комнату отдыха. Про окно и его расположение все подробно написано в моей статье про вентиляцию и в моей теме на этом форуме.
_________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мои статьи http://rbany.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
venim =---=
Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 64 Откуда: сосед
|
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 20:31 Заголовок сообщения: |
|
|
lotos, спасибо за оперативность ответов,ок почитаю еще про окна...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
venim =---=
Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 64 Откуда: сосед
|
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 20:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Да,там все написано,вылетело из головы
|
|
Вернуться к началу |
|
|
tok2z ***=---=***
Зарегистрирован: 21.10.2013 Сообщения: 778 Откуда: Новосибирск
|
|
Вернуться к началу |
|
|
venim =---=
Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 64 Откуда: сосед
|
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 12:05 Заголовок сообщения: |
|
|
lotos, можно еще вопрос?
При залповом проветривании моечная-парная через окна, воздух должен входить через окно парной,а выходить через окно моечной,так же правильно? Для этого Вы рекомендуете окно в Мо делать выше? Тогда его нужно делать прямо под потолком?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
lotos **=***=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3624 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
venim =---=
Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 64 Откуда: сосед
|
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 16:03 Заголовок сообщения: |
|
|
lotos,Как применить правильно воздуховоды под печкой,что я сделал(сквозь печку,вернее)? Оставить постоянно открытыми,или открывать только для конвекционного обогрева КО? Не будут они мешать(постоянно открытые) при конвекционном прогреве парилки?
З.Ы.: спасибо за ответы.[/b]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
lotos **=***=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3624 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
|
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:18 Заголовок сообщения: |
|
|
venim, не очень понял вопрос... Воздуховод под печку должен заходить только один. Да он должен перекрываться и открываться только тогда, когда включается Басту. Если в парной (или другом помещении) открыты нижние конвекционные дверкиЮ по моим наблюдениям, Басту перестает работать эффективно. Возможно совсем перестает работать. То есть конвекция внутри помещения "пересиливает" воздухооборот Басту.
_________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мои статьи http://rbany.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
venim =---=
Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 64 Откуда: сосед
|
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:38 Заголовок сообщения: |
|
|
lotos, Извиняюсь,наверно,невнятно написал.
Когда я варил печку ФАБ,добавил корректив.Отсек для зольника, я разделил на 3 части,собственно под зольный ящик-большая часть,заваренная со стороны парной.И две маленьких по бокам,они сквозные,через них будет поступать свежий воздух из КО,подогреваясь,проходя сквозь горячую печь. На фото их хорошо видно. Делал на всякий случай,не задумываясь,какой будет вентиляция.
Так вот,не пойму как теперь их применить,басту уже не охота городить.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
yurec111 ***=---=***
Зарегистрирован: 28.12.2012 Сообщения: 817 Откуда: Беларусь.Гродно
|
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 19:18 Заголовок сообщения: |
|
|
venim писал(а): |
Так вот,не пойму как теперь их применить,басту уже не охота городить. |
Зря.Цена вопроса-две трубы и две заслонки.
Басту лишним точно не будет.Опять же,плюс Басту в том,что можно просушивать помещение и держать окна закрытыми.Если баня,как у меня,вдалеке от дома,то я не рискну оставить открытые окна в бане на несколько дней( иногда и недель)до следующего приезда на дачу.Или придется целенаправлено ехать закрывать окна на следующий день.
_________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
|
Вернуться к началу |
|
|
venim =---=
Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 64 Откуда: сосед
|
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 21:29 Заголовок сообщения: |
|
|
yurec111, так все таки можно высушить парилку одной басту?
Просто,мне кажеться,у басту тяга пропадет,когда остынет воздуховод,и это случится на много раньше,чем просохнет парная.Ну это я так думаю...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
lotos **=***=**
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3624 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
|
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 21:39 Заголовок сообщения: |
|
|
Басту пропадет тогда, когда печь и саркофаг остынут. Я Басту не сушу. Сушу конвекцией. Я сравнивал. Конвекцией в моей бане сушится лучше. Причем окна и в парной и в моечной закрыты, дверь парная- моечная приоткрыта примерно на 50%, вытяжка у потолка моечной открыта. Через эту вытяжку все и вытягивает. А конвекция плюс ИК экрана и нагрев поверхностей все высушивает. Температура в парной на начала сушки бывает разной, но всегда лежит в диапазоне 60- 70С. Больше точно не поднимается, только падает со временем.
_________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мои статьи http://rbany.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
yurec111 ***=---=***
Зарегистрирован: 28.12.2012 Сообщения: 817 Откуда: Беларусь.Гродно
|
Добавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 00:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Я сушу два помещения:парилку и мойку.Но у меня гибрид Басту:вентканал на выхлоп идет паралельно дымоходу.Все сухое на след.день.В этом году в парилке сушил яблоки и иван-чай.Чай сохнет за ночь,яблоки около 2 суток,лежа на полке.На следующий год сделаю "подиум"" из сетки ,т.е.приподниму яблоки над полком.Будут сохнуть быстрее...
_________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
|
Вернуться к началу |
|
|
tok2z ***=---=***
Зарегистрирован: 21.10.2013 Сообщения: 778 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 05:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Все наружные окна двери закрыты. Подвод воздуха под печь открыт всегда. Сушу через печь. Та же басту.